    aptomat tổng nhảy liên tục

    Tại nơi mình đang làm có 5 động cơ bơm nước. 3 đc 55kw và 2 động cơ 33. không hiểu vì sao 2 ngày nay aptomat tổng nhảy liên tục. Mình kiểm tra dòng và điện áp các động cơ đều ổn định. khi vận hành mình nghi tủ số 2 contactor bi hư. vì vậy mình chuyển máy số 2 sang tủ số 1.vận hành 4 máy( 2 máy 55, 2 máy 33) aptomat tổng vẫn nhảy(dòng áp đều ổn định).sau đó mình không chạy máy số 2. vận hành 3 máy (1 máy 55kw và 2 máy 33) thì hoạt động bình thường aptomat tổng không nhảy.
    vậy cho mình hỏi có phải động cơ số 2(55kw) bị hư không hay aptomat tổng bị hư. Và khắc phục như thế nào. Mong được sự giúp đỡ của các bạn.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Chạy được bao lâu thì nhảy

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Aptomat đóng phát nhảy ngay thì chắc chắn là do ngắn mạch, or chạm đất (nếu là loại chống dòng dò)
    Aptomat đóng một lát lại nhảy thì chắc chắn là do overload. trường hợp này bạn dùng ampe kìm kiểm tra dòng 3 pha. Nếu không ổn cần cân lại pha, rất có thể trong thời gian sử dụng ai đó đưa thêm thiết bị khác vào sử dụng làm quá tải 1 pha nào đó.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    thay dùng đc 10 năm rồi chứ gì?

  5. #5
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    34
    Có thể là động cơ số 2 (55Kw) có vấn đề.Bạn kiểm tra lại bạc đạn và guồng bơm coi có bình thường không. Nếu chắc chắn tất cả Ok thì còn nguyên nhân nữa là CB tổng bị xuống hạng (do làm việc quá lâu hoặc nhiệt độ môi trường chứa nó tăng cao).Nếu CB này có cơ cấu bù nhiệt thì Ok.Còn không bạn phải thay CB khác nhé.
    Chúc bác thành công.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    14
    Cảm ơn các bạn đã tham gia góp ý cho mình. Aptomat mình mới dùng được hơn 2 năm loại mitsubishi 500A. mình đóng lên khoảng chừng nửa tiếng là bị nhảy. chiều nay mình chạm vào aptomat tổng thì thì 1 bên nóng bên còn lại thì không nóng. Mình đo dòng từng máy không bằng nhau ( máy 2 55kw có dòng là 88, 90, 91) các máy còn lại cũng lệch nhau như vậy. mình khởi động trực tiếp không dùng mạch sao tam giác, hic không có rơle nhiệt. Vậy lâu dài có ảnh hưởng gì cho máy và contactor và aptomat không. Về phần động cơ thì bạc đạn và buồm bơm bình thường máy không nóng. Mình cũng nghĩ là aptomat có vấn đề mà thay thì không được không biết có cách nào sử lý hoặc sửa cái aptomat này không. [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    bạn dùng động cơ cs lớn mà ko dùng các biện pháp làm giảm dong khởi động như vậy sau 2 năm sử dụng CB tổng đã bị quá dòng gây tình trạng nhảy sau 30p sử dụng.Tốt nhất bạn thay CB và lắp thêm rơle nhiệt và bộ khởi động mới hết hiện tượng trên

  8. #8
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi tigerbeer
    Cảm ơn các bạn đã tham gia góp ý cho mình. Aptomat mình mới dùng được hơn 2 năm loại mitsubishi 500A. mình đóng lên khoảng chừng nửa tiếng là bị nhảy. chiều nay mình chạm vào aptomat tổng thì thì 1 bên nóng bên còn lại thì không nóng. Mình đo dòng từng máy không bằng nhau ( máy 2 55kw có dòng là 88, 90, 91) các máy còn lại cũng lệch nhau như vậy. mình khởi động trực tiếp không dùng mạch sao tam giác, hic không có rơle nhiệt. Vậy lâu dài có ảnh hưởng gì cho máy và contactor và aptomat không. Về phần động cơ thì bạc đạn và buồm bơm bình thường máy không nóng. Mình cũng nghĩ là aptomat có vấn đề mà thay thì không được không biết có cách nào sử lý hoặc sửa cái aptomat này không. [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    Bạn có đo dòng trên CB tổng lúc đó không? Trị số dòng trên từng pha của CB tổng là bao nhiêu?

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    không mình không đo dòng trên cb tổng. vì chổ mình nhiều dây trên cb quá. nhưng mình đoán khoảng 200A trở lại thôi. vì các động cơ đã cũ. khi thực tế mình đo các máy như 2 đc 33kw thì dòng dao động từ 40- 45A thôi. chạy 3 máy ( 1 55kw, 2 33kw ) thì khoảng dưới 200A thôi. Không biết có cách nào khắc phục CB tổng hay không. Thanks các bạn đã tham gia góp ý.[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

  10. #10
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi tigerbeer
    không mình không đo dòng trên cb tổng. vì chổ mình nhiều dây trên cb quá. nhưng mình đoán khoảng 200A trở lại thôi. vì các động cơ đã cũ. khi thực tế mình đo các máy như 2 đc 33kw thì dòng dao động từ 40- 45A thôi. chạy 3 máy ( 1 55kw, 2 33kw ) thì khoảng dưới 200A thôi. Không biết có cách nào khắc phục CB tổng hay không. Thanks các bạn đã tham gia góp ý.[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]
    Nhiều dây trên CB là sao bạn? Ít ra 3 pha đầu vào của CB cũng có mỗi cộng cable hoặc thanh cái trên đó thôi. Bạn lấy amper kẹp ra đo. Nếu dòng nhỏ hơn 500A, mà sau nữa giờ trip theo như bạn nói, thì bạn nên tháo con MCCB đó đi kiểm tra lại nhé.

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:36 AM.