Hỏi về aptomat 63A 3pha
Chác các bác. E có thắc mắc muốn hỏi ngu các bác tí ạ. Chả là e đang chuẩn bị bắt điện ba pha. Mà bọn thợ nó bảo e mua cái aptomat nó bảo e mua là 63A. Các bác giúp e xem e có thể tiêu thụ bao nhiêu kw một lần được k ạ? Cho e hỏi luôn là e có cái tủ nấu cơm 12Kw. Tủ này khi bắt đầu bật nó ăn điện nhiều k ạ? E đang lăn tăn quá ạ. E đang cần giúp đỡ để đi mua aptomat. E cảm ơn
View more the latest threads:
-
AT 63 a -3p thì chịu được công suất khoảng 30kw tuỳ hệ số cosphi.Nếu là nồi cơm điện 12 kw -3p thì vô tư .
-

Gửi bởi
ngquangminh
AT 63 a -3p thì chịu được công suất khoảng 30kw tuỳ hệ số cosphi.Nếu là nồi cơm điện 12 kw -3p thì vô tư .
E cảm ơn bác. Cái nồi của e là nồi hấp. Nó có ba thanh nhiệt. 12kw. Với aptomat như thế chạy ổn k ạ? Với cả cho e hỏi như cái nồi của e thì lúc bật thì nó có ăn điện nhiều k bác.
-
-
12kW điện áp 380V thì dòng khoảng 22-23A, như vậy dùng At 30A là đủ rồi, dùng con 63A to quá, không bảo vệ được, không khác gì cái cầu dao cả.
-

Gửi bởi
minoan
12kW điện áp 380V thì dòng khoảng 22-23A, như vậy dùng At 30A là đủ rồi, dùng con 63A to quá, không bảo vệ được, không khác gì cái cầu dao cả.
Ở chỗ cái nồi hấp của e nó có cái át nó ghi c63 rồi bác à. Đây là bọn điện lực nó bắt e mua cái 63A chứ e k có quyền chọn. Theo bác thì 63A dùng tổng công suất được tầm bao nhiêu ạ. E hơi gà
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:29 AM.
Trong bức tranh muôn màu của tình, mỗi người đàn ông đều khao khát được là "nét chấm phá" đặc biệt nhất trong thế giới của người đàn bà mình yêu. Không phải bằng những món quà xa hoa hay những lời...
Gel tăng kích thước dương vật: Gửi trao yêu thương cho nàng