Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 12
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1

    Dòng của động cơ bơm nước

    em chào các bác, em có 1 động cơ bơm nước 3 pha roto lồng sóc, công suất 22kw, dòng điện định mức I= 42,5A, em khởi động động cơ bằng biến tần, bình thường khi khởi động xong thì dòng điện của bơm là 36A, nhưng hôm nay em khởi động xong thì dòng lại báo chỉ có 30A, em đã thay bộ biến tần khác nhưng dòng vẫn báo là 30A, bác nào biết bệnh của nó chỉ giúp em với, em đang làm việc ở 1 nhà máy, nếu không khắc phục kịp thời thì ngập nhà máy mất.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    DÒNG 30A nhưng bơm có hoạt động ko?

  3. #3
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    18
    bơm vẫn hoạt động bác ak, nhưng mà bơm yếu lắm, em sợ nếu bơm nhiều sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bơm

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    tháo cánh bơm kiểm tra đi bạn ơi! có thể là do rác kẹt trong cánh bơm đó!

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi Nguyễn Nam
    tháo cánh bơm kiểm tra đi bạn ơi! có thể là do rác kẹt trong cánh bơm đó!
    rác dính trong cánh quạt làm bơm quá tải thì dòng phải tăng chứ , đằng này dòng không bằng dòng định mức . bơm có vde rồi .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    theo mình nghĩ có thể đường ống bị lậu hơi ở đâu nên lực hút nước yếu dẫn đến bơm chạy non tải nên dòng giảm là đương nhiên rồi .

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Lực cản tạo lên ở cánh bơm :
    Cùng một áp , tỷ lệ với : Bình Phương Tốc độ & Tiết diện Cánh bơm . Cái này tạo ra cái dòng mà con mô tơ chén ,
    Áp đường ống tăng , lực cản tăng . Áp giảm lực giảm . Cái này cũng làm thay đổi dòng mô tơ khi mình đo

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi caca1310
    Em cũng đi làm kinh doanh về bơm nhiều rồi nhưng chưa có được câu trả lời thích đáng.Khi bơm chạy dòng lúc nào cũng nhỏ hơn rất nhiều mà bơm vẫn chạy bình thường.Tiện đây bác nào có câu trả lời hay 1 công thức tính nào không chỉ cho em với.
    Bắt đầu từ yêu cầu sử dụng chú em ạ . Quê nhà anh ban đầu có khoảng vài trăm vòi dân sài . Con động cơ 11 kW là vừa , bây chừ lên vài ngần vòi : động cơ 11 kW chạy cả đôi phải luân phiên / giờ một . Nóng bỏng - hỏa thiêu như cơm bữa ! Hiện đã sài đến động cơ 20 kW , vẫn rát tay hà .

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    theo mình thì công suất cũng quan trọng nhưng đã nói tới bơm thì lưu lượng và cột áp càng quan trọng hơn , mình có đôi lời góp ý cho ae khi chọn bơm là bên cạnh công suất thì mình phải lưu ý tới thông số lưu lượng và cột áp của bơm nữa thì chắc sẽ đáp ứng được yêu cầu .

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi caca1310
    Em cũng đi làm kinh doanh về bơm nhiều rồi nhưng chưa có được câu trả lời thích đáng.Khi bơm chạy dòng lúc nào cũng nhỏ hơn rất nhiều mà bơm vẫn chạy bình thường.Tiện đây bác nào có câu trả lời hay 1 công thức tính nào không chỉ cho em với.
    +++---o0o---+++


    Áp đường ống tăng , lực cản tăng . Áp giảm lực giảm . Cái này cũng làm thay đổi dòng mô tơ khi mình đo.Bác nói câu này chuẩn.Em cũng thử đo rồi.Bác cho em hỏi nếu khi động cơ đang chạy mà mình đo dòng thì biết được công suất chuẩn của động cơ khong ạ?
    kinh doanh có bơm hõa tiễn khong anh.em muon hoi

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 05:53 PM.