    cho e hỏi về sư cố của dộng cơ diện 3 pha

    E có 1 dộng cơ 3 pha. 135Kw Idm la 240A khi e chạy không tai l= 50A e cho tải vào thi I=160A nhung dộng cơ như muốn dừng. E do u=360v. Các bác cho e hỏi có phải thiếu diện áp hay không . Các bác cho e phương án sủ lí với . E cám ơn[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    141
    Trích dẫn Gửi bởi minh86
    E có 1 dộng cơ 3 pha. 135Kw Idm la 240A khi e chạy không tai l= 50A e cho tải vào thi I=160A nhung dộng cơ như muốn dừng. E do u=360v. Các bác cho e hỏi có phải thiếu diện áp hay không . Các bác cho e phương án sủ lí với . E cám ơn[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
    bạn dùng gì để khởi động nó

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    nếu đc như muốn dừng thì dòng ko còn là 160A bạn coi lại đi nhé

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    13
    đc 135kw , chạy có tải I =160 A thì tạm chấp nhận được mà bạn. nếu như "đc chạy như muốn dừng" thì I phải lớn hơn nhiều ấy chứ.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi minh86
    E có 1 dộng cơ 3 pha. 135Kw Idm la 240A khi e chạy không tai l= 50A e cho tải vào thi I=160A nhung dộng cơ như muốn dừng. E do u=360v. Các bác cho e hỏi có phải thiếu diện áp hay không . Các bác cho e phương án sủ lí với . E cám ơn[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
    Như thế này là chưa đủ giữ kiện : Phải đo đủ 3 pha , cả áp và dòng .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    8
    chào các anh chị nhé cho em tham gia chém với, tần số thấp thì nó quay chậm đấy bác ạ nếu không quay chậm như vậy mà dòng không tăng thì hơi lạ nhỉ [IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]

  7. #7
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    mất 1 pha hay lệch pha liệu có vậy ko nhỉ ! [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    E cam on nhjeu nhe

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    nếu mất pha, động cơ chạy sẽ gồng lên là bít ngay. dòng có tải 160A là bình thường. Bạn xem lại phần cơ khí truyền động từ trục động cơ ra tải xem sao nhé!

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Động cơ bạn sử dụng vào mục đích gì?
    Tính chất tải của động cơ như thế nào? động cơ đang chạy với bao nhiêu phần trăm tải?

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:37 AM.