    Lệch dòng giữa các pha??????

    chào mọi người, tình hình la mh có con động cơ 160kw, dòng định mức 285A, điện áp động cơ lắp mới tinh, chưa qua sửa chữa gì. khi cho động cơ chạy không tải, đo dòng được kết quả như hình sau
    [IMG]http://data.************/photo/up/e82807a06c5ee2be26d711c6d5b46196.jpg[/IMG]
    các bác cho mh hỏi lệch dòng như bảng trên thì liệu có chấp nhận được không, có cách tính nào để xác đình dòng lệch pha giới hạn cho phép ko
    [IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp
    chào mọi người, tình hình la mh có con động cơ 160kw, dòng định mức 285A, điện áp động cơ lắp mới tinh, chưa qua sửa chữa gì. khi cho động cơ chạy không tải, đo dòng được kết quả như hình sau
    [IMG]http://data.************/photo/up/e82807a06c5ee2be26d711c6d5b46196.jpg[/IMG]
    các bác cho mh hỏi lệch dòng như bảng trên thì liệu có chấp nhận được không, có cách tính nào để xác đình dòng lệch pha giới hạn cho phép ko
    [IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]
    nhwe bảng trên thì vẫn chấp nhận được bạn à, bạn thử đo trở của 3 cuộn dây xem lệch nhiều ko nếu trở ko lệch nhiều thì ok. nó lệch pha trong 1 lần hoạt động mới sợ .

  3. #3
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem
    nhwe bảng trên thì vẫn chấp nhận được bạn à, bạn thử đo trở của 3 cuộn dây xem lệch nhiều ko nếu trở ko lệch nhiều thì ok. nó lệch pha trong 1 lần hoạt động mới sợ .
    bác có tài liệu nào nói về giới hạn lệch pha ko

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    help me

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Bạn có kiểm tra độ lệch điện áp vào tương ứng trên các pha không ? Đông cơ nóng ra sao? Còn theo mình biết chỉ cho phép lệch cỡ 5-10% .

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi tvdien
    Bạn có kiểm tra độ lệch điện áp vào tương ứng trên các pha không ? Đông cơ nóng ra sao? Còn theo mình biết chỉ cho phép lệch cỡ 5-10% .
    điện áp mh cũng thể hiện trong bảng rồi mà, nói chung điện áp lệch nhau ko nhiều, chỉ 5V mà ko hiểu sao dòng lại lệch nhiều thế, bác có tài liệu tính % độ lệch cho phép ko?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Nếu lệch pha như vậy thì chắc chắn điện trở của 3 cuộn dây sẽ không đều nhau.
    Bác yêu cầu nhà sản xuất đến kiểm tra và bảo hành cho máy (nếu còn hạn bảo hành).
    Lệch pha giữa các pha làm xuất hiện dòng trên dây trung tính, gây nguy hiểm, tổn thất điện năng, tổn thất kinh tế...
    Nếu dòng trên các cuộn dây bị lệch pha trong thời gian dài sẽ đánh thủng lớp cách điện các cuộn dây động cơ ==> hỏng động cơ
    Bác muốn chứng minh đều này có thể mở sách máy điện ra để chứng minh lại

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe
    Nếu lệch pha như vậy thì chắc chắn điện trở của 3 cuộn dây sẽ không đều nhau.
    Bác yêu cầu nhà sản xuất đến kiểm tra và bảo hành cho máy (nếu còn hạn bảo hành).
    Lệch pha giữa các pha làm xuất hiện dòng trên dây trung tính, gây nguy hiểm, tổn thất điện năng, tổn thất kinh tế...
    Nếu dòng trên các cuộn dây bị lệch pha trong thời gian dài sẽ đánh thủng lớp cách điện các cuộn dây động cơ ==> hỏng động cơ
    Bác muốn chứng minh đều này có thể mở sách máy điện ra để chứng minh lại
    động cơ mh vừa cấp mới tinh của siemens bạn a, trước giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ. mà ở đây cả 2 con 160kw lại bị. vì thế mh đang nghi do điện áp. vì theo tl thì khi điện áp lệch 1% thì dòng điện lệch 6-10%. ko biet vay dung ko

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi mr.tranhp
    động cơ mh vừa cấp mới tinh của siemens bạn a, trước giờ chưa gặp trường hợp này bao giờ. mà ở đây cả 2 con 160kw lại bị. vì thế mh đang nghi do điện áp. vì theo tl thì khi điện áp lệch 1% thì dòng điện lệch 6-10%. ko biet vay dung ko
    bây giờ bạn kiểm tra nguồn đầu vào xem có bị lệch kô? tiếp theo bạn kiểm tra xem bên xưởng bạn có tủ bù kô ? .mà bạn đã kiểm tra tổng trở của các cuộn dây động cơ có bằng nhau ko chưa?

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem
    bây giờ bạn kiểm tra nguồn đầu vào xem có bị lệch kô? tiếp theo bạn kiểm tra xem bên xưởng bạn có tủ bù kô ? .mà bạn đã kiểm tra tổng trở của các cuộn dây động cơ có bằng nhau ko chưa?
    mh do dien tro cac cuộn dây đều ok. bạn nói rõ hơn về ảnh hưởng của tụ bù đi.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:02 PM.