Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    42
    Trích dẫn Gửi bởi hoangkhoang
    Haiz, chuyển gõ thêm .dwg vào đuôi file thì mới mở được bằng CAD nhé. Bạn này cũng hài ghê!
    1 con Biến tần dùng để chạy 4 bơm à, vô lý nhỉ? PLC bạn vẽ như bản vẽ và đấu nối biến tần-khởi động mềm nhìn chẳng ra sao cả, tớ đọc không hiểu. Bạn nào hiểu giải thích giùm!
    Mình đọc được rùi. Biến tần chạy bơm là để chức năng khởi động auto thôi. khởi động riêng lẻ từng cái đạt tốc độ định mức thì cắt biến tần ra và đưa Sofstart khởi động (Sofstart ở đây chức năng contactor thôi khi chạy auto). tất cả điều khiển qua PLC.
    Tui thấy thiết kế này hơi phí.
    Mạch yêu cầu chạy auto là 4 bơm chạy và 1 bơm nghỉ luân phiên nhau. không có điều áp gì hết.
    Theo tui nghĩ cái mạch này lắp 5 cái sofstart là ở chế độ main mới cần dùng tới. Người thiết kế khi muốn khởi động main từng bơm 1 thì không cần khởi động qua biến tần mà bằng sofstart. Tủ này nếu thiết kế lại thì cần 1 sofstart chạy main nhưng phải thêm cái switch lựa chọn bơm nữa, 1 biến tần chạy Auto. sẽ bớt được 4 cái sofstart. Có thể chạy Auto theo yêu cầu rồi.

  2. #12
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    80
    Nguyên lý hoạt động mạch này của bạn như sau:
    Hệ thống có 02 chế độ chạy: tự động và bằng tay
    Tự động:
    Có 01 bơm được chạy qua biến tần( có thể chọn bất kỳ bơm nào). Nếu thiếu áp lực -> gọi thêm bơm, các bơm gọi thêm này được khởi động qua khởi động mềm. Hệ thống điều khiển qua PLC
    Bằng tay:
    Tất cả các bơm được khởi động qua khởi động mềm. PLC và Biến tần không sử dụng. Theo dõi áp lực qua đồng hồ báo.
    Ưu điểm: tất cả các bơm đều được khởi động mềm, không gây sụt áp, sốc cơ khí, bền động cơ...
    Nhược: đầu tư ban đầu tốn kém.
    Sơ bộ thế nhé

  3. #13
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    38
    Trích dẫn Gửi bởi bold9900
    Nguyên lý hoạt động mạch này của bạn như sau:
    Hệ thống có 02 chế độ chạy: tự động và bằng tay
    Tự động:
    Có 01 bơm được chạy qua biến tần( có thể chọn bất kỳ bơm nào). Nếu thiếu áp lực -> gọi thêm bơm, các bơm gọi thêm này được khởi động qua khởi động mềm. Hệ thống điều khiển qua PLC
    Bằng tay:
    Tất cả các bơm được khởi động qua khởi động mềm. PLC và Biến tần không sử dụng. Theo dõi áp lực qua đồng hồ báo.
    Ưu điểm: tất cả các bơm đều được khởi động mềm, không gây sụt áp, sốc cơ khí, bền động cơ...
    Nhược: đầu tư ban đầu tốn kém.
    Sơ bộ thế nhé
    Bác nói như vậy là không sơ bộ nữa đâu.Hệ thống này giống với hệ thống ở nhà máy em.Tuy nhiên em nghèo nên không trang bị được mấy cái khởi động mềm.Cái này ngoài theo giỏi áp lực bằng đồng hồ báo thì nó có sensor áp đầu ra từ đó thông qua PLC để mình đặt áp lực đầu ra cho mạng đường ống.Với 1 áp lực đặt Đầu tiên 01 máy sẽ khởi động qua biến tần nếu máy này chạy hết công suất mà chưa đạt áp lực đặt thì lập tức gọi thêm 1 máy chạy hổ trợ, máy này sẽ khởi động bằng bộ khởi động mềm và nó sẽ chạy hết công suất.nếu chạy cả hai máy hết công suất rồi mà vẫn chưa đạt thì gọi tiếp...trường hợp các máy được khởi động mềm chạy hết công suất mà gần đạt áp lực đặt chỉ cần thêm một chút công suất nữa là đủ(<90KW) thì máy được chạy qua biến tần tự động giảm công suất của mình và bù lượng công suất còn thiếu. Cứ như vậy hệ thống chạy auto và lấy tín hiệu áp lực lám đầu vào điều khiển.Còn chạy bằng tay thì thôi không nói ai cũng biết các bác nhỉ.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi bold9900
    Nguyên lý hoạt động mạch này của bạn như sau:
    Hệ thống có 02 chế độ chạy: tự động và bằng tay
    Tự động:
    Có 01 bơm được chạy qua biến tần( có thể chọn bất kỳ bơm nào). Nếu thiếu áp lực -> gọi thêm bơm, các bơm gọi thêm này được khởi động qua khởi động mềm. Hệ thống điều khiển qua PLC
    Bằng tay:
    Tất cả các bơm được khởi động qua khởi động mềm. PLC và Biến tần không sử dụng. Theo dõi áp lực qua đồng hồ báo.
    Ưu điểm: tất cả các bơm đều được khởi động mềm, không gây sụt áp, sốc cơ khí, bền động cơ...
    Nhược: đầu tư ban đầu tốn kém.
    Sơ bộ thế nhé
    Có thể cách giải thích của bác là ok nhưng quan trong là trong Bản vẽ này thì có nhiều cái k hợp lý.Bởi vì:
    -- Thứ nhất nếu xét như vậy thì sẽ rất lãng phí.
    -- Thứ 2 là làm việc sẽ không đc hiệu quả.
    -- Thứ 3 là gây khó hiểu cho người đọc bản vẽ nếu chưa có kinh nghiệm.
    Theo mình thì nên xem lại chỗ yêu cầu là có cần đảm bảo áp lực cho đường ống hay k ? Nếu không thì không cần phải sử dụng biến tần.
    Còn nếu có sử đảm bảo về áp lực thì nên bỏ bớt khởi động mềm thì hay hơn nhiều.
    Có gì không đúng các bác cho ý kiến.
    Thanks !

  5. #15
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Mình đóng góp theo ý kiến của mình:
    Hệ thống của bạn có thể sử dụng tần để diều khiển bơm 1. Bạn cài đặt chức năng điều khiển PID là có thể điều áp như mong muốn
    Khi thiếu áp biến tần sẽ kích relay để gọi bơm tiếp theo.
    Bạn chĩ cần có nút điều chỉnh 3 vị trí bằng tay, tắt, và tự động. Khi bạn muốn khởi động bày tay bạn chỉ cần chỉnh nút là ok.
    Không tốn PLC

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    công ty mình cũng có 3 con động cơ làm mát khởi động mềm với công suất mỗi động cơ là 160kw..khởi động mềm dùng cả biến tần..k hiểu nổi

  7. #17
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    8
    cho phép em đào mộ ạ :H em đang có đồ án thiết kế bộ khởi động mềm cho động cơ kđb, roto lồng sóc, phụ tải bơm hoặc quạt gió
    Pđm=300kW; 3x380v 50hz
    Em chưa làm bao giờ. chỉ biết là thiết kế mạch lực và mạch điều khiển. Mạch lực dùng bộ điều áp xoay chiều 3pha ko có dây trung tính đúng ko ạ. CÒn bộ điều khiển thì em ko biết làm như nào. Ai có mạch nguyên lý tương tự cho em xem thử được ko ạ [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Bạn chuyển sang sử dụng biến tần đi,lấy tín hiệu hồi tiếp về điều khiển PID vừa auto vừa tiết kiệm chi phí lâu dài nữa.

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    ai có thề chỉ giúp mình các kí hiệu trong bản vẽ của bạn này không?Cái này mình mù mờ quá!Thanhks all[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:43 AM.