Đóng lặp lại cho 1 động cơ khi bảo vệ quá dòng đã tác động
Vừa qua có một động cơ bị bảo vệ quá dòng cấp 2 tác động nhảy máy cắt (6.3kv), do yêu cầu sản xuất tôi đã reset relay và cho động cơ khởi động lại nhưng không được, kiểm tra lại thì động cơ đã cháy. Vậy xin hỏi tôi làm vậy là đúng hay sai, việc đóng điện lại cho động cơ có phải là nguyên nhân dẫn đến động cơ bị cháy hay không. Xin mọi người cho ý kiến.
[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
View more the latest threads:
-
Sai rồi đó pác. Khi bảo vệ quá dòng đã tác động thì phải kiểm tra động cơ trước khi đóng điện lại chứ? Sau đó phải tìm nguyên nhân quá dòng. Có thể do tải, có thể do động cơ, có thể do áp thấp, có thể do áp quá cao, có thể do mất pha vv... Không tìm được nguyên nhân quá dòng thì phải để nguyên trị số rơ le, thậm chí phải hạ thấp xuống mới được khởi động lại. Vì khi đó nguyên nhân có thể còn tiềm ẩn đâu đó.
Có thể là động cơ cháy từ trước rồi, nhưng do sơ xuất của bạn, bạn sẽ bị xem là người chịu trách nhiệm. Tức là bị đổ lỗi đó...