Trang 1 của 3 123 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 22
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3

    Trong trường động cơ thế nào thì phải khởi động Y/tam giác. Trường hợp nào khởi động Y/YY.


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trường hợp nào khởi động Y/YY là khởi động gì nhỉ. Mình mới nghe qua lần đầu tiên.
    Khởi động bằng điện trở, khởi động bằng cuộn kháng, khởi động bằng biến áp tự ngẫu, Khởi động sao chạy tam giác, khởi động bằng bộ khởi động mềm và khởi động bằng biến tần. Đó là những loại khởi động mà mình được biết.
    Người ta dùng ĐC roto lồng sóc đơn giản, có giá thành rẻ mà hiệu quả là yếu tố chính người ta ưa chuộng.
    còn bạn hỏi trường hợp nào người ta dùng roto dây quấn là muốn nói đến ĐCKĐB 3 pha roto dây quấn hay ĐCĐB 3pha?
    ...Bạn đang chọn Động cơ để mua ah? Thế thì nói ra đặc tính của phụ tải cơ đi và mục đích chính của ĐC làm việc như thế nào để mọi người chon giúp

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Mình hỏi là trường hợp nào khởi động sao chạy tam giác. Trường hợp nào khởi động sao chạy sao kép.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Đang ở
    phukiensamsung
    Bài viết
    21
    [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/02.gif[/IMG] Rất tiếc! Mình không biết chạy sao kép là đấu dây thế nào. Hay là hai cấp tốc độ nhỉ? động cơ hai cấp tốc độ hả bạn? thế thì vấn đề chẳng khác gì cả. cả hai quá trình khởi động đều giống nhau, chỉ khác khi chạy hai loại này có dòng điện và cấp điện áp khác nhau

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    làm gì có khởi động kiểu Y/YY bác , thay đổi tốc độ thì có, cụ thể là tăng tốc độ.
    omega=omega_zero(1-s)= 2.Pi.f1(1-s)/p
    f1: tần số lưới điện, p: số cặp cực
    thay đổi số cặp cực -> thay đổi omega.
    động cơ 3 pha 3 cuộn dây, muốn đổi 1 cấp cặp cực phải có 6 đầu dây ra( thường là 1 cấp cặp cực thôi).
    em vẽ không xấu lắm , mà là rất xấu [IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]

    Y
    [IMG]http://data.************/photo/up/533aef0e7c20c56d7b04a52bf7cfaa9b.jpg[/IMG]
    YY
    [IMG]http://data.************/photo/up/8cc10788801a99f42de5b13397cc79f4.jpg[/IMG]
    [IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG]

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Khởi động sao/sao kép thực chất ra là khởi động nối tiếp / song song. Muốn khởi động kiểu này, động cơ phải có 9 đầu ra. Sơ đồ khởi động kiểu này dòng khởi động giảm 4 lần, moment khởi động rất yếu, nên ít được dùng.

    Sơ đồ này phức tạp hơn đồ sao/tam giác. Nó cần đến 4 công tắc tơ. Trong đó để chạy sao kép cần 2 công tắc tơ. QT nhớ loáng thoáng thì sơ đồ của nó gần gân như thế này.

    [IMG]http://data.************/photo/up/5579d1572bc8c93e58bfb83b17aa337d.gif[/IMG]

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi quocthai
    Khởi động sao/sao kép thực chất ra là khởi động nối tiếp / song song. Muốn khởi động kiểu này, động cơ phải có 9 đầu ra. Sơ đồ khởi động kiểu này dòng khởi động giảm 4 lần, moment khởi động rất yếu, nên ít được dùng.

    Sơ đồ này phức tạp hơn đồ sao/tam giác. Nó cần đến 4 công tắc tơ. Trong đó để chạy sao kép cần 2 công tắc tơ. QT nhớ loáng thoáng thì sơ đồ của nó gần gân như thế này.

    [IMG]http://data.************/photo/up/5579d1572bc8c93e58bfb83b17aa337d.gif[/IMG]
    Theo mình thì nó tới 12 đầu ra cơ. Như thế này:
    [IMG]http://data.************/photo/up/73abd4c771162ad09b41e7ceb75f9d46.JPG[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Sơ đồ của pác là sơ đồ tam giác nối tiếp, sao song song (Δ /YY). Sơ đồ này buộc phải ra 12 đầu dây.

    Còn sơ đồ mà chủ thread hỏi là sao nối tiếp, sao song song (Y/YY). Sơ đồ này chỉ cần 9 đầu dây thôi pác.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi doitrobui
    Theo mình thì nó tới 12 đầu ra cơ. Như thế này:
    [IMG]http://data.************/photo/up/73abd4c771162ad09b41e7ceb75f9d46.JPG[/IMG]
    Chỗ mình có 4 chiếc động cơ chạy kiểu này và có những 4 tốc độ cơ vì 1 động cơ 2 stator với 2 bộ dây nhự vậy

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Theo tôi thì cách khởi động độngc co Y/tam giác áp dụng cho động cơ làm việc ở chế độ tam giác với lưới điện áp định mức (VD 380V AC 3 pha), ở chế độ lv Y điện áp đưa vào không đủ ( hay chế độ này điện áp định mức phải là 389x căn của 3).
    Trường hợp đc khởi động Y chạy ở YY cũng có ý đúng của anh Quocthai là ở chế độ Y tốc độ thấp, ở YY tốc độ cao.
    Về đc 3 pha Y/YY tôi nghĩ không phức tạp là 9 hay 12 đầu dây đưa ra đâu các bác, tôi có sơ đồ chỉ có 6 đầu, mạch dùng 3 công tắc tơ.
    +++---o0o---+++
    "389x căn của 3" Xin lỗi tôi nhầm 380x căn của 3.

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới