động cơ 3 pha 380v đấu sao
mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
View more the latest threads:
-

Gửi bởi
duythach_yamaha
mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
pác khởi dộng trực tiếp nên dòng lớn là đúng rùi
theo em pác nên thiết kế một mạch khởi động động cơ bằng cách đổi nối sao tam giác di
khi đó điên áp khời động sẻ giảm căn 3
nên dòng sẽ giảm
-
động cơ 3,7kw khởi động trực tiếp tốt mà , ko cần mạch sao /tam giác cho phức tạp .với lại động cơ đang đấu sao thì chớ có dại dùng mạch sao/tam giác để giảm dòng khởi động.động cơ của bác dòng gấp 5 lần khi khởi động hay khi làm việc ?
-

Gửi bởi
duythach_yamaha
mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
trước hết bạn phải xem động cơ của bạn là động cơ 380/660 hay động cơ 220/380. nếu là 220/380 thì ko đấu tam giác được đâu bạn ơi.còn về nguyên lý thì dòng khởi động luôn gấp 4 đến 6 lần dòng định mức.bạn nên xem lại tài liệu về máy điện nhé. mình chỉ góp ý bạn như thế thôi , cái gì tự mình tìm hiểu thì mới nhớ lâu được
-

Gửi bởi
trinhhadem
trước hết bạn phải xem động cơ của bạn là động cơ 380/660 hay động cơ 220/380. nếu là 220/380 thì ko đấu tam giác được đâu bạn ơi.còn về nguyên lý thì dòng khởi động luôn gấp 4 đến 6 lần dòng định mức.bạn nên xem lại tài liệu về máy điện nhé. mình chỉ góp ý bạn như thế thôi , cái gì tự mình tìm hiểu thì mới nhớ lâu được
động cơ của mình la 220/380.mình mới mang đi quấn lại nhưng khi chạy thì dòng điện luôn tăng gấp 5 lần mà không giảm.sau khoảng 2 phút thì rơle ngắt điện.đông cơ mình đấu sao.cho mình hỏi góc độ của các cuộn dây khi mình quấn co ảnh hưởng gì không?thank!
-

Gửi bởi
duythach_yamaha
động cơ của mình la 220/380.mình mới mang đi quấn lại nhưng khi chạy thì dòng điện luôn tăng gấp 5 lần mà không giảm.sau khoảng 2 phút thì rơle ngắt điện.đông cơ mình đấu sao.cho mình hỏi góc độ của các cuộn dây khi mình quấn co ảnh hưởng gì không?thank!
Bạn cho mình hỏi trước khi đem đi quấn lại bạn có coi kiểu quấn dây và kiểu đấu dây bên trong motor ko? Vì thường thì motor 3,7kw,3pha n=1450 bên trong sẽ đấu nối tiếp...nhưng người quấn lại đấu lại thành 2 mạch nhánh song song để dùng dây nhỏ hơn trong lúc quấn thì dòng sẽ tăng cao đột biến luôn-trường hợp này mình gặp nhiều rồi, nhiều ông thợ cố tình quấn như vậy để motor bạn dùng được 1-2 tháng là lại cháy tiếp
Ngoài ra khi ráp rotor, nếu ráp ngược đầu rotor thì dòng cũng tăng.Bạn tháo nắp 1 đầu motor ra rồi coi thử giửa 2 đầu rotor và phe stator có vừa với nhau ko hay là 1 đầu thiếu 1 đầu dư. Nhân tiện kiểm tra cốt rotor, bạc đạn có bị rơ hay kẹt ko?
Nếu motor đang quấn kiểu đồng tâm 3 mặt phẳng mà bố trí sai kiểu vào dây cũng làm dòng tăng...mình từng nhận 1 con 3,7kw như bạn mà dòng ko tải đấu sao = 30A, Do=90A hết hồn luôn
Còn nếu ko xác định được nửa thì liên hệ với mìn, mình quấn lại cho
-

Gửi bởi
duythach_yamaha
mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
mình cũng đã găp trường hợp tương tự chư bạn rồi. đây là do lỗi của người quấn dây động cơ, nếu là bạn quấn thì xem lại cách quấn dây con nếu thuê ngoài thì yêu cầu quấn lại theo đúng thông số ghi trên motor. chúc bạn may nắn
-

Gửi bởi
MrThach
Bạn cho mình hỏi trước khi đem đi quấn lại bạn có coi kiểu quấn dây và kiểu đấu dây bên trong motor ko? Vì thường thì motor 3,7kw,3pha n=1450 bên trong sẽ đấu nối tiếp...nhưng người quấn lại đấu lại thành 2 mạch nhánh song song để dùng dây nhỏ hơn trong lúc quấn thì dòng sẽ tăng cao đột biến luôn-trường hợp này mình gặp nhiều rồi, nhiều ông thợ cố tình quấn như vậy để motor bạn dùng được 1-2 tháng là lại cháy tiếp
Ngoài ra khi ráp rotor, nếu ráp ngược đầu rotor thì dòng cũng tăng.Bạn tháo nắp 1 đầu motor ra rồi coi thử giửa 2 đầu rotor và phe stator có vừa với nhau ko hay là 1 đầu thiếu 1 đầu dư. Nhân tiện kiểm tra cốt rotor, bạc đạn có bị rơ hay kẹt ko?
Nếu motor đang quấn kiểu đồng tâm 3 mặt phẳng mà bố trí sai kiểu vào dây cũng làm dòng tăng...mình từng nhận 1 con 3,7kw như bạn mà dòng ko tải đấu sao = 30A, Do=90A hết hồn luôn
Còn nếu ko xác định được nửa thì liên hệ với mìn, mình quấn lại cho
cảm ơn ban!mình làm bên bảo dưỡng thôi.còn chi tiết về động cơ thì ko sàng lắm.bạn có thể cho mình sdt hoặc địa chi email để mình tiện liên lạc.thank!
-
Động cơ mới quấn lại điện áp khởi động tăng gấp 5 lần bình thường thì là bình thường, còn nếu là dòng làm việc thì thực sự có vấn đề. Nguyên nhân ở đây có thể do đấu nối sai tổ bối dây, hở mạch từ hoặc phần cơ khí sát cốt ... Dòng tăng cao có thể gây cháy động cơ. Pác cần khoanh vùng nguyên nhân mới có thể giải quyết được vấn đề.
mình chấp nhận câu trả lời này. bạn coi lại đi nhé
nếu bạn muốn quấn lại thì cho biết bạn ở đâu nhé
-

Gửi bởi
duythach_yamaha
mình có động cơ 3pha p=3.7kw.hiện tại mình đang đấu sao và khởi động trực tiếp ở điện áp 380v.nhưng dòng điện tăng gấp 5 lần so với bình thường(ĐC mình mới quấn lại).có ai biết về vấn đề này cho mình biết phải làm ntn để ĐC chạy ổn định.thank!mail:duythach87@gmail.com
chào bạn động cơ của bạn khởi đông tăng lên gấp 5 lần hay dòng làm việc. nếu khởi động là bt còn I làm việc bạn kiểm tra lại đ/c. nếu quấn sai bước cực đ/c ko chạy đc, có thể sai số vòng dây hoặc tiết diện dây
đ/c 3.7 kw đấu sao thì làm sao mà khởi động sao tam giác đc bạn ko nên làm. bạn bên bảo dưỡng bạn sem bi bạc tn tốt ko, còn thừa và thiếu roto thì ko tăng như vậy đâu bạn nên mô tả chi tiết m sẽ giúp cho
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:30 AM.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những chuyến du lịch xa hoa hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hạnh phúc đôi lứa thỉnh thoảng chỉ đơn giản là cảm giác được "kết nối" – được chạm vào nhau không...
Domi 2 Lovense – Gửi trao đam mê cho hai tâm hồn