    Sụt áp khi cho chạy nhiều động cơ cùng lúc

    Ae cho mình hỏi, giờ mình có 6 động cơ 1 pha điện áp 220v, P=2HP, khi mình đấu vào tủ điện điều khiển, khi cho chạy 1 Động cơ(Đc) thì không sao, chạy 2 Đc thì áp giảm còn 210v, chạy 6 thì áp giảm còn 180V. Ae cho hỏi nguyên nhân tại sao và hướng giải quyết thế nào?

    Cảm ơn nhiều!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Vấn đề là bạn đấu mạng điện đó thế nào. Bạn cứ dựa vào công thức phổ thông:
    P = U*I*COS(phi) là sẽ cho kết quả ngay mà.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    có ai giúp mình không

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Chưa thấy mấy anh chị tiền bối vào trả lời nên mình mạo muội trả lời :
    Sụt áp thì có thể là do dây dẫn ko đủ tiết diện hoặc nếu có biến áp thì biến áp không đủ công suất
    Khắc phục thì theo mình có thể tính chọn lại dây dẫn(nối thêm) hoặc có thể dùng tụ bù (ý kiến chủ quan của mình trong lúc bạn đợi mấy vị tiền bối vào, hehe) [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    khả năng lớn nhất là bạn kiểm tra lại toàn bộ dây dẫn. dây bé quá k0 đủ tải ch0 nhiều đc
    +++---o0o---+++
    để cho nhanh nhất bạn nhìn dòng định mức trên mỗi đỗng cơ. rùi ban x6 ra dòng tổng. sau đó từ dòng tổng bạn tính ra tiết diện dây.theo mình thì sụt áp do dây dẫn quá nhỏ

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi vuongspk
    Ae cho mình hỏi, giờ mình có 6 động cơ 1 pha điện áp 220v, P=2HP, khi mình đấu vào tủ điện điều khiển, khi cho chạy 1 Động cơ(Đc) thì không sao, chạy 2 Đc thì áp giảm còn 210v, chạy 6 thì áp giảm còn 180V. Ae cho hỏi nguyên nhân tại sao và hướng giải quyết thế nào?

    Cảm ơn nhiều!
    bạn có thể cải thiện bằng cách nhập 2 dây nguồn có sẳn thành một ,mua thêm một dây mới cv 16,,cáp đúng tiêu chuẩn>.còn nếu có tiền thì.....

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    dòng định mức khoảng 8A cho 1 động cơ,6 cái thì 48, dây CV 11 mình nghĩ là đủ chứ. Xin chỉ giáo [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    nguồn của bạn yếu thì mới xụt áp được

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi vuongspk
    dòng định mức khoảng 8A cho 1 động cơ,6 cái thì 48, dây CV 11 mình nghĩ là đủ chứ. Xin chỉ giáo [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]
    Chào bạn,bạn có thể khiểm tra theo những bước sau
    1) Bạn hãy kiểm tra điện lưới bên bạn có ổn định hay ko.
    2) từ CB tổng phân phối đến các động cơ Đi dây cách xa hay ko,nếu 6 động cơ bạn xài chung 1 đường dây mà kéo xa đến vài chục mét thì có hiện tượng bị xụt áp.
    3) theo như bạn nói thì cáp bạn xài ko đủ tải nếu như bạn đi cáp động lực dây đúng tiêu chuẩn và khoảng cách gần 5 đến 10m thì 1mm2 có thể tải được 4A,còn khoảng cách xa đến vài chuc mét thì tải của dây là 1mm2=2 or 3A thôi.
    Thân chào bạn,mong rằng những ý kiến của mình có thể giúp ích được cho bạn,chúc bạn thành công.

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi vuongspk
    Ae cho mình hỏi, giờ mình có 6 động cơ 1 pha điện áp 220v, P=2HP, khi mình đấu vào tủ điện điều khiển, khi cho chạy 1 Động cơ(Đc) thì không sao, chạy 2 Đc thì áp giảm còn 210v, chạy 6 thì áp giảm còn 180V. Ae cho hỏi nguyên nhân tại sao và hướng giải quyết thế nào?

    Cảm ơn nhiều!
    Công suất 1 máy của bạn là 2Hp tương đương 1500W .nếu là 6 động cơ thì công suất của bạn là bao nhiêu.( ko phải cộng tổng lại đâu nhé ) tùy theo cách bạn mắc các động cơ như nào nữa.nếu có thể bạn cho cái sơ đồ 1 sợi lên đây rồi tính tổng công suất.sau đó so sánh với công suất của MBA ...về tiết diện dây nếu bạn mắc song song thì nhánh dây tổng phải tính sao cho chịu đc dòng CS lớn nhất (khi cả 6 máy cùng chạy)

    tôi chỉ thấy có 2 nguyên nhân đó thôi.còn nếu bạn đảm bảo đc cả 2 nguyên nhân trên đều ko ảnh hưởng thì đợi cao nhân khác giúp thôi [IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:27 AM.