Kết quả 1 đến 8 của 8
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6

    Nguyên nhân cháy motor

    Chào các anh chị em có vấn đề mong mấy anh chị giúp.
    Hôm nay, động cơ máy nén khí 75 KW bị cháy, em kiểm tra thấy có 2 cuộn chạm nhau và chạm vỏ.
    Động cơ khởi động sao/ tam giác. Contactor M1=M2 = 100A, M3 = 85A.
    Rơle nhiệt set tầm 85A.
    Kiểm tra tiếp điểm contactor thấy bị đen nhưng vẫn còn tiếp xúc tốt.
    Chổ hộp đấu dây động cơ thì ốc siết không chặt nên có 2 đầu cuộn dây bị lỏng, đầu cos cháy nám đen.
    Em có một số thắc mắc mong các anh giải đáp .
    1 .Trong tủ điện, rơle nhiệt được gắn vào contactor tam giác chứ không gắn vào contactor chính. Như vậy có vấn đề gì không ?
    2.Giá trị của 3 contactor như trên đã đúng chưa ? Nên chọn contactor có giá trị bao nhiêu ?
    3.Giá trị set của rơle nhiệt có đúng không ? Màn hình báo lỗi overload motor nhưng sao rơle nhiệt không nhảy ?Em đã nhấn nút test rơle nhiệt thấy nó còn hoạt động tốt.
    Cảm ơn các anh chị nhiều.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    Trích dẫn Gửi bởi nnt_90
    Chào các anh chị em có vấn đề mong mấy anh chị giúp.
    Hôm nay, động cơ máy nén khí 75 KW bị cháy, em kiểm tra thấy có 2 cuộn chạm nhau và chạm vỏ.
    Động cơ khởi động sao/ tam giác. Contactor M1=M2 = 100A, M3 = 85A.
    Rơle nhiệt set tầm 85A.
    Kiểm tra tiếp điểm contactor thấy bị đen nhưng vẫn còn tiếp xúc tốt.
    Chổ hộp đấu dây động cơ thì ốc siết không chặt nên có 2 đầu cuộn dây bị lỏng, đầu cos cháy nám đen.
    Em có một số thắc mắc mong các anh giải đáp .
    1 .Trong tủ điện, rơle nhiệt được gắn vào contactor tam giác chứ không gắn vào contactor chính. Như vậy có vấn đề gì không ?
    2.Giá trị của 3 contactor như trên đã đúng chưa ? Nên chọn contactor có giá trị bao nhiêu ?
    3.Giá trị set của rơle nhiệt có đúng không ? Màn hình báo lỗi overload motor nhưng sao rơle nhiệt không nhảy ?Em đã nhấn nút test rơle nhiệt thấy nó còn hoạt động tốt.
    Cảm ơn các anh chị nhiều.
    Mấy cái rơle nhiệt em ?

    Chạy sao dòng 78 A (điện áp nguồn 660 V), M3 theo anh như vậy là hợp lí .

    Động cơ bị cháy , khi đo đương nhiên sẽ chạm vỏ (cách điện lúc này quá nhiệt nên dòn dễ vỡ vụn nếu tác động mạnh)

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Chỉ sài 1 rơle nhiệt thôi anh, thường mạch khởi động sao/ tam giác người ta gắn rơle nhiệt trên contactor chính (M1), nếu gắn lên contactor chạy tam giác (M2), vậy nếu trong trường hợp lúc ta khởi động,contactor M1 và M3 đóng, nếu đầu nén máy nén khí bị kẹt thì rơle nhiệt đâu có bảo vệ được trong trường hợp này đâu.
    Động cơ đang sài điện cáp 400V nha anh.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    b nói như vậy là do nguyên nhân rất đơn giản là. siết ốc vào các đầu cốt bị lỏng gây tiếp xúc điện kém nguồn điện vào ko đủ sih nhiệt và gây ra nổ đầu cốt

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Cái mình thắc mắc là sao role nhiệt không tác động ? Mình nhấn nút test thấy nó nhảy mà ?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    6
    Contactor M1, M2 có 100 A thấy không ổn lắm. 75kw tính sơ sơ là dòng định mức trên 100A rồi.
    +++---o0o---+++
    Sẵn tiện cho e hỏi tí, có ae nào sử dụng bộ overload ZEV-XSW. Ý nghĩa các LASS là gì a?

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi nnt_90
    Chào các anh chị em có vấn đề mong mấy anh chị giúp.
    Hôm nay, động cơ máy nén khí 75 KW bị cháy, em kiểm tra thấy có 2 cuộn chạm nhau và chạm vỏ.
    Động cơ khởi động sao/ tam giác. Contactor M1=M2 = 100A, M3 = 85A.
    Rơle nhiệt set tầm 85A.
    Kiểm tra tiếp điểm contactor thấy bị đen nhưng vẫn còn tiếp xúc tốt.
    Chổ hộp đấu dây động cơ thì ốc siết không chặt nên có 2 đầu cuộn dây bị lỏng, đầu cos cháy nám đen.
    Em có một số thắc mắc mong các anh giải đáp .
    1 .Trong tủ điện, rơle nhiệt được gắn vào contactor tam giác chứ không gắn vào contactor chính. Như vậy có vấn đề gì không ?
    2.Giá trị của 3 contactor như trên đã đúng chưa ? Nên chọn contactor có giá trị bao nhiêu ?
    3.Giá trị set của rơle nhiệt có đúng không ? Màn hình báo lỗi overload motor nhưng sao rơle nhiệt không nhảy ?Em đã nhấn nút test rơle nhiệt thấy nó còn hoạt động tốt.
    Cảm ơn các anh chị nhiều.
    Đặt relay nhiệt trên cuộn tam giác là đúng rồi. Vì cuộn tam giác dòng sẽ nhỏ hơn dòng qua nguồn chính 1.73 lần(đặt relay nhiệt vừa an toàn lại giảm giá thành).
    Động cơ công suất 75kW tính sơ sơ như sau: I=75000/(1.73x400x0.86x0.9)=140A, contactor có 100A là quá thấp.
    dòng chạy qua cuộn tam giác: I=140/1.73=80A.
    Relay nhiệt cài giá trị cao so với giá trị tính toán.
    Đầu cos bị lỏng thì chắc chắn sẽ tỏa nhiệt lớn tại vị trí đó so với các vị trí khác

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi nikden
    Đặt relay nhiệt trên cuộn tam giác là đúng rồi. Vì cuộn tam giác dòng sẽ nhỏ hơn dòng qua nguồn chính 1.73 lần(đặt relay nhiệt vừa an toàn lại giảm giá thành).
    Động cơ công suất 75kW tính sơ sơ như sau: I=75000/(1.73x400x0.86x0.9)=140A, contactor có 100A là quá thấp.
    dòng chạy qua cuộn tam giác: I=140/1.73=80A.
    Relay nhiệt cài giá trị cao so với giá trị tính toán.
    Đầu cos bị lỏng thì chắc chắn sẽ tỏa nhiệt lớn tại vị trí đó so với các vị trí khác
    [IMG]http://data.************/photo/up/e8ac7c810b34261acdcfe9de2b65ab55.JPG[/IMG]

    Đây là hình ảnh đầy đủ Sao - Tam giác . Không sài KĐT .

    Khi sài KĐT - Thường người lắp ráp tủ dùng 2 cái song song .

    Nguồn từ lưới vào qua hai KĐT . Ở đây sài 1 cái Relay nhiệt , không biết lắp ở vị trí nào ?
    nikden tham khảo cái này chút để phân tích thì chuẩn men hơn .

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 08:57 AM.