Chào các bác.
Em đang gặp vướng mắc trong điều khiển động cơ chân không cần hỏi các bác.

Em có 2 động cơ hut chân không, chạy bằng tay hoặc tự động.
1. Ở chế độ chạy bằng tay, em sử dụng nút ấn, relay thì không có vấn đề gì.
2. Ở chế độ chạy tự động:
- Sử dụng một đồng hồ áp suất để đóng bơm, bơm 1 chạy sau bơm 2 30s
- Bơm 1 chạy khi áp suất nhỏ hơn -53kPa và dừng ở -80kPa, bơm 2 sẽ chạy khi áp suất nhỏ hơn -49kPa và dừng ở 80kPa.
Nhưng em chưa biết chọn loại đồng hồ áp suất chân không nào để đưa tín hiệu điều khiển bơm.
Các bác chuyên về chân không giúp em với ạ.
Cảm ơn các bác.