Kết quả 1 đến 4 của 4
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    Chọn công tắc tơ cho đc 3pha KBB roto long soc

    P=11kw
    cosfi=0,88
    Udm=220/380 V
    Idm=35.3/20 A
    Mình muốn tính toan đê chọn công tắc tơ cho động cơ này theo cách đổi nối sao/tam giác.
    Mình tính theo công thức I=P/(1,73xUdmx0,88)=19 A
    chọn Dòng điện của contactor bạn chọn Ict=Idm x hệ số khởi động. Hệ số khởi động lấy 1,2-1,4 Idm >19 x1,4=26A chọn công tắc tơ 32A
    bạn mình nó tính theo công thức
    Ictt> 1,5~2 Idm..nên ta co 1,5x 35.3~2x 35.3=53~70A
    Chon công tắc tơ 65A
    Ai biết xin giúp minh cái nao dúng với ạ

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    bạn tính toán nhiều làm gì trong khi người ta đã cho dòng điện định mức động cơ rồi.bạn cứ chọn cao hơn dòng định mức kia 1,5 lần là đc.cao hơn nữa thì tiếp điểm làm việc càng tốt có điều tốn kém mà thôi. bạn chọn 65 A là quá ok rồi.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    159
    Ah ơi động cơ kiểu lồng sóc là động cơ gì ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    là động cơ ko đồng bộ.các thanh dẫn điện ở roto đc nói ngắn mạch ở 2 đầu giống như cái lồng sóc thì ng ta gọi là lồng sóc thôi.

 

 