    Trích dẫn Gửi bởi thieets.vmr
    Mọi người cho em hỏi là : Khởi động từ chỉ dùng để khởi động cho Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có đúng không ? . Và tại sao lại như thế..Em cảm ơn !
    Cái này thực tế Nắng thấy không đúng, nắng vì vẫn dùng khởi động từ cho động cơ roto dây quấn. [IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Phân loại sử dụng contactor:
    Tải AC1 : tải mang tính trở hoặc mang ít tính cảm cos Phi >= 0,95
    Tải AC2 :Khởi động và tắt động cơ roto dây quấn
    Tải AC3 :Động cơ lồng sóc ( khởi động và tắt động cơ khi đang chạy)
    Tải AC4 :Động cơ lồng sóc ( khởi động , lên tải , tăng tải từ từ )

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Đang ở
    phukiensamsung
    Bài viết
    21
    Trích dẫn Gửi bởi lelinh
    Phân loại sử dụng contactor:
    Tải AC1 : tải mang tính trở hoặc mang ít tính cảm cos Phi >= 0,95
    Tải AC2 :Khởi động và tắt động cơ roto dây quấn
    Tải AC3 :Động cơ lồng sóc ( khởi động và tắt động cơ khi đang chạy)
    Tải AC4 :Động cơ lồng sóc ( khởi động , lên tải , tăng tải từ từ )
    Hơ, Nắng còn biết có một số loại contactor chuyên dụng cho tụ bù nó thuộc loại nào ạ[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    202
    mình nghĩ khởi đơn giản là thiết bị đóng cắt nguồn cho bất kì loại tải nào cũng được (nếu thích bạn có thể dùng để đóng cắt một cái bóng điện cũng được[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG] ) chẳng qua ưu điểm của nó hơn aptomat hoặc cầu dao hay công tắc là bạn có thể điều khiển quá trình đóng cắt bằng nhiều cách khác nhau(nắp khởi để điều khiển bóng điện là khi bạn muốn dùng cảm biến quang để bóng nó tự sáng khi trời tối và tự tối khi trời sáng cho đỡ mất công đi bật tắt[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]) và nó có thể kết hợp được nhiều thiết bị bảo vệ cho tải nữa (mình đố bạn nắp thêm role nhiệt cho mạch khởi động động cơ dùng cầu dao được đấy[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG])

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi truongdtk47
    mình nghĩ khởi đơn giản là thiết bị đóng cắt nguồn cho bất kì loại tải nào cũng được (nếu thích bạn có thể dùng để đóng cắt một cái bóng điện cũng được[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG] ) chẳng qua ưu điểm của nó hơn aptomat hoặc cầu dao hay công tắc là bạn có thể điều khiển quá trình đóng cắt bằng nhiều cách khác nhau(nắp khởi để điều khiển bóng điện là khi bạn muốn dùng cảm biến quang để bóng nó tự sáng khi trời tối và tự tối khi trời sáng cho đỡ mất công đi bật tắt[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]) và nó có thể kết hợp được nhiều thiết bị bảo vệ cho tải nữa (mình đố bạn nắp thêm role nhiệt cho mạch khởi động động cơ dùng cầu dao được đấy[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG])
    Đồng chí lại có những kiến thức chưa đúng về những tiêu chuẩn của IEC rồi , đọc lại tiêu chuẩn của IEC về contactor AC & DC đi rồi có ý kiến cũng được mà.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    Trích dẫn Gửi bởi lelinh
    Đồng chí lại có những kiến thức chưa đúng về những tiêu chuẩn của IEC rồi , đọc lại tiêu chuẩn của IEC về contactor AC & DC đi rồi có ý kiến cũng được mà.
    bác nói đúng phải nhiều lúc thi công hệ thống điện biết là không đúng tiêu chuẩn nhưng vẫn phải làm thì tính sao bác?
    em đã từng làm điện ở 2 công ty
    1 là của Việt Nam thì họ không cần biết tiêu chuẩn gì hết miễn nhanh gọn tiết kiệm nhất là được. (Khởi động động cơ 30KW của máy nghiền mà họ dùng aptomat thì bác tính sao?)
    2 là của bọn Hàn quốc với bọn nỳ họ yêu cầu nhất định phải hợp ý họ mới được (em nắp 1 cái tủ điện xong đưa nó xem nó bảo không được phải thế này thế kia theo ý nó mới được,mà thực ra ý nó với cách mình nắp chẳng khác gì nhau, vậy mà nó bắt tháo ra nắp lại)

    vây theo bác thì có nên giải thích tiêu chuẩn cho nó không??[IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    8
    Trích dẫn Gửi bởi thieets.vmr
    Mọi người cho em hỏi là : Khởi động từ chỉ dùng để khởi động cho Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có đúng không ? . Và tại sao lại như thế..Em cảm ơn !
    dùng cho động cơ nào mak chẳng đc!!!!!!!

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi thieets.vmr
    Mọi người cho em hỏi là : Khởi động từ chỉ dùng để khởi động cho Động cơ không đồng bộ roto lồng sóc có đúng không ? . Và tại sao lại như thế..Em cảm ơn !
    thực tế ta dùng aptomat vẫn khởi động được cho động cơ vậy, nhưng tại sao người ta ko dùng aptomat vì contactor có thể điều khiển được và dùng để thiết kế những mạch điều khiển phức tạp hơn áp dụng twj động hóa và bán tự động trong công nghiệp , ko ai mà khởi động 2 động cơ theo trình tự lại phải đi đóng cái aptomat này rồi đợi thời gian sau đóng cái aptomat kia . với lại khi đóng aptomat cho nhiều động cơ công suất lớn sẽ phát sinh hồ quang nguy hiểm cho người với lại nhiều lúc ta đóng aptomat 3 pha ko cùng cấp điện đồng thời như contactor nó đóng được. trong công nghiệp chỉ cần nhấn 1 nút là hệ thống máy móc hoạt động rồi , chứ ko như mấy ông nhà máy xay xác gạo cứ đóng cái cầu dao này rồi đóng cái cầu dao nọ thấy nẹt hồ quang tè le [IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem
    thực tế ta dùng aptomat vẫn khởi động được cho động cơ vậy, nhưng tại sao người ta ko dùng aptomat vì contactor có thể điều khiển được và dùng để thiết kế những mạch điều khiển phức tạp hơn áp dụng twj động hóa và bán tự động trong công nghiệp , ko ai mà khởi động 2 động cơ theo trình tự lại phải đi đóng cái aptomat này rồi đợi thời gian sau đóng cái aptomat kia . với lại khi đóng aptomat cho nhiều động cơ công suất lớn sẽ phát sinh hồ quang nguy hiểm cho người với lại nhiều lúc ta đóng aptomat 3 pha ko cùng cấp điện đồng thời như contactor nó đóng được. trong công nghiệp chỉ cần nhấn 1 nút là hệ thống máy móc hoạt động rồi , chứ ko như mấy ông nhà máy xay xác gạo cứ đóng cái cầu dao này rồi đóng cái cầu dao nọ thấy nẹt hồ quang tè le [IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]
    Nắng thấy câu trả không hợp lý cho lắm. Về kiến thức thì ko có gì bàn cãi, nhưng về nội dung có vẻ không đúng câu hỏi [IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:45 PM.