Bộ cách ly tín hiệu 4-20mA chống cháy nổ. Vì sao phải sử dụng bộ cách ly tín hiệu chống cháy nổ. Ở một số khu vực dễ xảy ra cháy nổ như : bồn chứa nhiên liệu xăng, dầu, khí gas,…Các thiết bị lắp đặt trong khu vực này phải đảm bảo tiêu chuẩn chống cháy nổ Atex Zone 0, 1, 2,… (đối với Gas), Zone 20, 21,…(đối với bụi dễ gây cháy). Các thiết bị cảm biến có chức năng phòng chống cháy nổ khi truyền tín hiệu ra ngoài về PLC hoặc DCS,…bắt buộc phải dùng thêm bộ cách ly tín hiệu để đảm bảo cảm biến hoạt động an toàn nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bộ cách ly tín hiệu 4-20mA chống cháy nổ

Hình 1 : Bộ cách ly tín hiệu K121 hãng Seneca – Italy

Thông số kỹ thuật cơ bản bộ cách ly tín hiệu 4-20mA chống cháy nổ K121
Nguồn cấp : không cần nguồn cấp riêng. Nguồn và tín hiệu chung 7…30Vdc
Tín hiệu ngõ vào : Can nhiệt K, R, T, S, J, E, B, N; Cảm biến nhiệt độ RTD: PT100, PT1ooo, PT500, Ni100; Tín hiệu (v) : +-30V; Ngõ vào tín hiệu (mV) : +- 150mV; Tín hiệu dòng : +-24mA; Ngõ vào tín hiệu Ohm từ 500 Ohm đến 10000 Ohm
Tín hiệu ngõ ra : 4-20mA
Thời gian đáp ứng : 140…620ms
Chỉ số bảo vệ : IP20
Nhiệt độ làm việc : -20…+65 ºC
ATEX compliant product
II 3G Ex nA IIC T4 Gc X (gas)
II 3D Ex tc IIIC T135°C Dc X (dust)
EN 60079-0:2012
EN 60079-15:2010
Cài đặt bằng phần mềm của hãng Seneca
Kích thước : 6.2 x 93.1 x 102.5
Bộ cách ly tín hiệu 4-20mA chống cháy nổ

Hình 2 : Bộ cách ly phòng nổ BZG788 hãng Georgin – Pháp

Các lưu ý khi chọn bộ cách ly tín hiệu 4-20mA chống cháy nổ
Đảm bảo tín hiệu ngõ vào và ngõ ra phù hợp với mục đích sử dụng
Đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chống cháy nổ Atex cho từng môi trường Zone 0, Zone 1,…(gas), hoặc Zone 20, Zone 21 (bụi)…
Nhiệt độ làm việc bộ cách ly cần được lưu ý.
Thương hiệu nhà sản xuất bộ chuyển đổi càng uy tín và chuyên môn càng tốt.
Do các yêu cầu phòng chống cháy nổ từ các thiết bị công nghiệp ngày càng được quan tâm, không chỉ riêng ngành dầu khí, mà khi nhà máy sử dụng cảm biến ở các khi vực dễ gây cháy nổ cần được tư vấn chuyên môn về từng thiết bị cụ thể. Như các bạn đã biết hầu hết các vụ cháy nổ hiện nay điều có nguyên nhân do “chập điện” nghe khá quen thuộc trên tivi, internet,…Nhưng nguyên nhân sâu xa của nó có thể sử dụng thiết bị không đảm bảo yêu cầu trong khu vực phòng nổ. Cũng một phần do tiết kiệm chi phí, giá các bộ chuyển đổi và cảm biến phòng nổ khá cao so với các loại thường.

Cám ơn các bạn đã ghé website của chúng tôi. Bài viết mang tính chất chia sẻ nên không tránh khỏi sai sót, mọi ý kiến đóng góp các bạn vui lòng comment bên dưới giúp mình nhé.

Mọi chi tiết xi liên hệ :

Nhân viên kỹ thuật & SEO :

Nguyễn Long Hội

Mobi : 0939.266.845 (Zalo)

Email : hoi.nguyen@huphaco.vn