    Một cụm động cơ quay ngược khi chuyển sang dùng điện máy phát

    Có Bác nào bít giải thích dùm em với. Chả là chỗ em có hệ thống máy lạnh gồm bơm nén lạnh,quạt gió,bơm phun mù và bơm nước làm mát. Ngoài quạt gió sử dụng biến tần thì các động cơ còn lại đều dùng kdt. Mỗi động cơ đều chạy ổn định bình thường ở điện lưới nhưng khj chuyển sang dùng điện tỪ máy phát thì tất cả nhữg động cơ chạy qua kđt kia lại quay ngược hết. Điều đáng nói là trong khi những động cơ đó quay ngược thì những động cơ cũng dùng kdt ở những khu vực khác của nhà máy vẫn hoạt động bt theo chiều thuận mà tỦ điển này cũng là nhánh lấy điện từ thanh cái chung với những tủ khác.
    Bác nào biết giải thích giúp e với!

    Thanks...!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    ko ai jup mjh sao?[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG].

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    766
    Trích dẫn Gửi bởi doandaik
    Có Bác nào bít giải thích dùm em với. Chả là chỗ em có hệ thống máy lạnh gồm bơm nén lạnh,quạt gió,bơm phun mù và bơm nước làm mát. Ngoài quạt gió sử dụng biến tần thì các động cơ còn lại đều dùng kdt. Mỗi động cơ đều chạy ổn định bình thường ở điện lưới nhưng khj chuyển sang dùng điện tỪ máy phát thì tất cả nhữg động cơ chạy qua kđt kia lại quay ngược hết. Điều đáng nói là trong khi những động cơ đó quay ngược thì những động cơ cũng dùng kdt ở những khu vực khác của nhà máy vẫn hoạt động bt theo chiều thuận mà tỦ điển này cũng là nhánh lấy điện từ thanh cái chung với những tủ khác.
    Bác nào biết giải thích giúp e với!

    Thanks...!
    động cơ 3 pha bị quay ngược chỉ có nguyên nhân là bị đảo 2 trong 3 pha . theo như bạn nói thì mình hiểu thế này nhá từ máy phát bạn đưa ra 3 pha nhưng khi đến tủ điện ở khu vực khác thì họ đấu đúng còn đến tủ điện khu vực bị sự số quay người thì họ đấu nhầm , bạn chỉ cần đảo pha ở chỗ bị quay ngược là xong , nhứ chỉ đảo đầu nối vào máy phát thôi , còn đầu nối vào điện lưới vẫn giữ nguyên nhá .

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    cảm ơn bác nhé. chắc là như vậy rùi.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    8
    Thử đảo lại pha của 1 con động cơ đang quay ngược là biết ngay

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:09 AM.