    Trích dẫn Gửi bởi linhnv889
    Xin chào các bác. Tình hình là công ty em đang có con động cơ 11kw nhưng lại chạy điện tg 380v. Sao 660v. Nhưng bên em lại dùng điện 3 pha 220v. Có bác nào giúp em với ạ.
    Có nguyên tắc khá giống nhau ở cách bố trí quận dây trong động cơ . Nếu em chuẩn bị tốt về lí luận . Tâm lí vững vàng , không hề sợ hãi : hãy tham khảo và mạnh dạn tháo ra , đấu lại quận dây . Tham khảo qua sơ đồ trải đã nhé (Webdien rất sẵn ) , đây là sơ đồ mình gặp nhiều ở động cơ 1450 v/p
    [IMG]http://data.************/photo/up/5190ecee352c932c39d21e6b435f9516.JPG[/IMG]

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG] quá hay bác khiên ơi

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    bác khiên đấu như vậy khi chạy bác đấu sao hay tam giác thế điện áp dây của anh kia là 220v 3 pha [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    8
    Thank bác khiên58 nhé. Em cũng đã tháo ra và đấu như bác và ok. Em thật sự cảm ơn bác.hj[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

 

 