Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 16 của 16
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi Tran Nam
    cảm ơn các anh rất nhiều.
    Theo khi nghe ý liến mấy anh em thấy sẽ chọn theo Idm của động cơ.
    Trong câu hỏi của em, em chọn động cơ 100Hp là 1 ví dụ cụ thể để mong các anh chỉ cho cách chọn thiết bị theo dòng định mức của từng loại động cơ chứ không riêng cho con 100Hp này.
    Các anh có thể cho em 1 công thức tính toán cụ thể để em chọn MCCB, CTT ,Rơ le nhiệt cho động cơ có công suất khác được không ạ.
    Và 1 vấn đề nữa là động cơ có thể quá tải bao nhiêu % I dm và trong thời gian bao lâu ?
    Mong các anh nhiệt tình giải đáp giúp em.
    P=U*I*COSpi động cơ 1 pha
    P=sqrt(3) U*I*COSpi động cơ 3p

    từ công thức tính ngược lại--> I
    rồi chọn theo kinh nghiệm hoặc tra catolo

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Cho mình hỏi
    Thông số động cơ 3 pha không đồng bộ:
    P = 90kw
    điện áp:
    220/380v
    380/660v
    Dòng điện:
    279/161 A
    161/93 A
    thông số lấy từ hem.vn
    Vậy khi khởi động sao tam giác
    Sao:
    I dây = I pha = 93A
    U dây = 660v, U pha 380v
    Tam giác:
    I dây 93A, I pha 161A
    U dây = U pha = 380v
    Vậy chọn contactor và rờle như thế nào ??? mình nghe nói là chọn rờle phải nhỏ hơn contactor để rơle ngắt trước. Còn khi chọn contactor thì AC3 nên chọn theo dòng nào AC4 nên chọn theo dòng nào ???
    Mạch điều khiển có 1 CB bảo vệ 3 contactor 1 timer (chọn CB bảo vệ mạch điều khiển dựa vào đâu ??)
    Do mình mới học về nó nên hơi thắc mắc

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    F2(RT): rated for (motor In)/(√3)
    KM1: rated for (motor In)/3
    KM2, KM3: rated for (motor In)/(√3)
    Theo mình được biết là nhân thêm hệ số (1.2 - 1.5) là ok.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    P=90kW
    U=220V/380V
    I=279/161 A
    Chọn Contactor K1 & K2 là: Ia = Ik1 = Ik2 = 161 A.
    Contactor K3 là: Ik3=279/3 = 93 A.
    Overload chọn là: Ir = Ia = 161 A.
    Còn CB phải chọn dựa vào dòng khởi động, bạn có thể chọn: Icb = 1.5xIa = 161*1.5 = 241 A.
    Chọn CB có In= 250A.
    [IMG][IMG]http://data.************/photo/up/ef0cce9c243591fc7a5af419be5c6d1d.png[/IMG][/IMG]

  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Chon CB 125-150%idm
    Chon OL 1,5idm
    Mjh co y kien z mog a e gop y them..

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Khoi dog s-d tuc chay s Trc sau. Do chay d.
    Khj kd- s ikd =4idm Nhug do thap ap nen ikd=1,7idm(8)lan
    Tu ct p=can3uicosphj ma si ra

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:38 AM.