Lựa chọn thiết bị cho mạch khởi động sao-Tam giác
Chào anh chị trong diễn đàn, em có mấy câu hỏi về mạch khởi động sao- tam giác mong mọi người nhiệt tình giải đáp giúp.
1.Lựa chọn thiết bị.
Để khởi động động cơ 100Hp thì tính toán chọn contactor, rơ le nhiệt, tiết diện dây nguồn, tiết diện dây nối từ contactor tới động cơ theo công thức nào ?Nếu lựa theo kinh nghiệm thì chọn bao nhiêu là an toàn ?
2.Trong mạch khởi động sao- tam giác,cần bảo vệ những gì ? giữa các pha lệch nhau bao nhiêu A là chấp nhận được ?
Em mới vào nghề mong các anh đi trước chỉ bảo. Em cảm ơn.[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
View more the latest threads:
-
con này dòng định mức 136A . chọn contacto thì dựa vào dòng khởi động mà chọn , nhưng do khởi động kiểu sao tam giác nên chọn 140A là ok . rơ le nhiệt cũng tương tự nhưng phải nhỏ hơn 140A không thì contacto sẽ toi trước khi rơ le tác động . chọn tiết diện dây dẫn thì cũng dựa vào I thôi , công thức s=i/j .
- còn về bảo vệ thì làm cái at tổng , cái rơ le nhiệt bảo vệ quá tải cho động cơ , vài cái cầu chì bảo vệ mạch điều khiển thế là xong .
-

Gửi bởi
Tran Nam
Chào anh chị trong diễn đàn, em có mấy câu hỏi về mạch khởi động sao- tam giác mong mọi người nhiệt tình giải đáp giúp.
1.Lựa chọn thiết bị.
Để khởi động động cơ 100Hp thì tính toán chọn contactor, rơ le nhiệt, tiết diện dây nguồn, tiết diện dây nối từ contactor tới động cơ theo công thức nào ?Nếu lựa theo kinh nghiệm thì chọn bao nhiêu là an toàn ?
2.Trong mạch khởi động sao- tam giác,cần bảo vệ những gì ? giữa các pha lệch nhau bao nhiêu A là chấp nhận được ?
Em mới vào nghề mong các anh đi trước chỉ bảo. Em cảm ơn.[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
Dòng điện làm việc là 132 A.
Chọn MCCB 160A, Contactor chính (Main Contactor) là 95A, Contactor cho mạch tam giác (Delta Contactor) là 95A, Contactor cho mạch sao (Star Contactor) là 75A, Relay nhiệt trong dải 66-90A.
Ngoài ra muốn bảo vệ thêm thì lắp thêm bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha (tích hợp), thiếu áp, quá áp.[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
-

Gửi bởi
linhhtd1
Dòng điện làm việc là 132 A.
Chọn MCCB 160A, Contactor chính (Main Contactor) là 95A, Contactor cho mạch tam giác (Delta Contactor) là 95A, Contactor cho mạch sao (Star Contactor) là 75A, Relay nhiệt trong dải 66-90A.
Ngoài ra muốn bảo vệ thêm thì lắp thêm bảo vệ mất pha, ngược pha, mất cân bằng pha (tích hợp), thiếu áp, quá áp.[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
động cơ làm việc chế độ nối tam giác sao lại chọn rơ le nhiệt 66-90A . thế này khi chuyển sang tam giác cái rơ le nhiệt cúp ngay.[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]
-

Gửi bởi
phonghp91
động cơ làm việc chế độ nối tam giác sao lại chọn rơ le nhiệt 66-90A . thế này khi chuyển sang tam giác cái rơ le nhiệt cúp ngay.[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]
Khi chạy ở chế độ sao tam giác thì ban khi khởi động thì điện áp cấp cho Contactor Star, sau thời gian khởi động thì cấp nguồn cho động cơ qua 2 contactor Main và Delta (đó là lí do chỉ chọn Contactor 100A chứ ko phải >132A.) do đó dòng điện nó sẽ share qua 2 con contactor (main & deltar) do vậy cũng phải chọn thermal relay tương ứng.[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG]
-
lên google seach cuốn bảng giá của schneider vào tìm trong đó có mục khởi động DOL hoặc khởi động sao tam giác, xem công suất động cơ mình bao nhiêu rồi chọn theo nó thôi, cuốn đó nó tra hết k cần phải tính.
-
Ok! Mình cũng chọn tương tự bác linhhtd1, nếu có điều kiện thì chọn lớn hơn xíu cũng được. Dòng làm việc qua contactor main và delta tầm <132/1.73, còn dòng qua contactor Y <132/3
-
động cơ 100HP dòng định mức là 140A, chọn MCCB 200A, chọn dây ra động cơ 25mm2, dây từ MCCB về nguồn dây 35mm2 nhé. Contactor Main và Delta chọn 150A, Contactor Y chọn 100A
-

Gửi bởi
kienxoan
động cơ 100HP dòng định mức là 140A, chọn MCCB 200A, chọn dây ra động cơ 25mm2, dây từ MCCB về nguồn dây 35mm2 nhé. Contactor Main và Delta chọn 150A, Contactor Y chọn 100A
Có điều kiện thì chọn như vậy thì tốt quá rồi. Chọn contactor nhỏ hơn 1 cấp nữa thì kinh tế hơn
-
cảm ơn các anh rất nhiều.
Theo khi nghe ý liến mấy anh em thấy sẽ chọn theo Idm của động cơ.
Trong câu hỏi của em, em chọn động cơ 100Hp là 1 ví dụ cụ thể để mong các anh chỉ cho cách chọn thiết bị theo dòng định mức của từng loại động cơ chứ không riêng cho con 100Hp này.
Các anh có thể cho em 1 công thức tính toán cụ thể để em chọn MCCB, CTT ,Rơ le nhiệt cho động cơ có công suất khác được không ạ.
Và 1 vấn đề nữa là động cơ có thể quá tải bao nhiêu % I dm và trong thời gian bao lâu ?
Mong các anh nhiệt tình giải đáp giúp em.
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:36 AM.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những chuyến du lịch xa hoa hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hạnh phúc đôi lứa thỉnh thoảng chỉ đơn giản là cảm giác được "kết nối" – được chạm vào nhau không...
Domi 2 Lovense – Gửi trao đam mê cho hai tâm hồn