Động cơ 75KW thì đấu nối khởi động ra sao ạ?
Các bác cho em hỏi em có một động cơ 3 pha 75KW thì đấu nối khởi động ra sao? Đổi nối Sao - tam giác ntn và sử dụng timer như thế nào?
Khởi động từ và relay nhiệt em dùng khoảng cỡ 200A thì ổn chưa ạ?
Nói chung em còn kém lắm nên hỏi chung chung chưa chính xác lắm, bác nào hiểu rõ về cách đấu nối cho một cái ĐC như thế cho em vài lời thì em cám ơn lắm ạ.
EM cảm ơn các bác
View more the latest threads:
-
02 CON KHỞI 150A -01 CON 100A -01 ROLE NHIỆT DẢI TỪ 130-160A (ĐẶT Ở 150A ) 01 CON AT 200A Icu 30ka.-02 timer loại từ 0-10s .Sơ đồ đầy trên mạng .
-

Gửi bởi
toandkk
Các bác cho em hỏi em có một động cơ 3 pha 75KW thì đấu nối khởi động ra sao? Đổi nối Sao - tam giác ntn và sử dụng timer như thế nào?
Khởi động từ và relay nhiệt em dùng khoảng cỡ 200A thì ổn chưa ạ?
Nói chung em còn kém lắm nên hỏi chung chung chưa chính xác lắm, bác nào hiểu rõ về cách đấu nối cho một cái ĐC như thế cho em vài lời thì em cám ơn lắm ạ.
EM cảm ơn các bác
vật tư:
MCCB 200A-30KA=1
MC 150A=2
MC 100A=1
ROLE thời gian=1
MT 150=1
bạn đấu theo sơ đồ này nhé.
[IMG]http://data.************/photo/up/47070b2a96bdbe9acc840a7a02f7687e.PNG[/IMG]
-
75KW cũng gọi là lớn rồi. Tiết kiệm làm gì, mua con khởi động mềm về lắp nhanh gọn mà làm việc tin cậy.
-
Tùy vào cấp điện áp bạn sử dụng mà tính toán lựa chọn thiết bị đóng cắt, bảo vệ. Nếu động cơ 75KW sử dụng cấp điện áp 400V --> 128A thì bạn nên dùng MCCB tổng 250AF/250AT, contactor 180A3P + 2 contactor 105A3P (interlock) đóng cắt. Còn Timer để chuyển từ sao-tam giác thông thường đặt vài giây, timer chỉnh thời gian chịu quá dòng (trong trường hợp bị quá tải) kết hợp với MPR bảo vệ khoảng 135A thường đặt khoảng <10s.. Theo kinh nghiệm của mình để an toàn nên chọn dây cáp động cơ loại 95mm2 CXV-SWA cho tốt.
-
để khởi động đcơ 75KW thì dùng phương pháp đổi nối sao-tam giác, vật tư thì xài 1 MCCB 200A, 2KDT 130A, 1KDT 110A, role nhiệt dải điều chỉnh từ 90-130, 1 timer cài time đối nối sao-tam giác.
-
khởi động sao/tam giác là một phương pháp khả thi rồi . nhưng tính đến kinh tế lâu dài thì bạn nên sắm cho em nó con envecter là ok.
-
Khởi động sao/tam giác là ok rồi.
muốn tốt hơn thì làm con inveter
-
Thank các anh nhé, em sẽ dùng đổi nối sao - tam giác thôi, vì lắp cho khách hàng, họ chỉ yêu cầu như thế.
-

Gửi bởi
toandkk
Các bác cho em hỏi em có một động cơ 3 pha 75KW thì đấu nối khởi động ra sao? Đổi nối Sao - tam giác ntn và sử dụng timer như thế nào?
Khởi động từ và relay nhiệt em dùng khoảng cỡ 200A thì ổn chưa ạ?
Nói chung em còn kém lắm nên hỏi chung chung chưa chính xác lắm, bác nào hiểu rõ về cách đấu nối cho một cái ĐC như thế cho em vài lời thì em cám ơn lắm ạ.
EM cảm ơn các bác
Động cơ 75 kW khởi động Sao - Tam giác :
- Dòng full load current : 150A. Chọn thiết bị như này :
- Contactor main ( MCM ) : MC- 100A
- Contactor Tam giác : MC- 100A
- Contactor Sao : MC-65A
- Rơ le nhiệt : 120~180A
- MCCB 3P 300AT/400AF
- Cáp điện : Cu/PVC 1x50mm2
- Timer chọn loại chuyên dụng để đổi nối Star- Deltar. Thời gian chạy Sao là 3-5s. Thời gian đổi nối từ Sao sang Tam giác là 0,25s đến 0,5s
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:23 AM.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những chuyến du lịch xa hoa hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hạnh phúc đôi lứa thỉnh thoảng chỉ đơn giản là cảm giác được "kết nối" – được chạm vào nhau không...
Domi 2 Lovense – Gửi trao đam mê cho hai tâm hồn