Gửi bởi
besua242
Anh chủ thớt ơi, có thể chụp hay cho em tài liệu về cách đấu nối động cơ kiểu này ko.... em có cái sơ đồ nhưng toàn tiếng trung cũng ko rõ ràng lắm.
Nhân tiện cho em hỏi với động cơ của anh, anh dùng cáp bao nhiều từ máy biến áp ra tủ
điện vậy, em tính dòng đm của anh vào khoang 110A... như vậy sử dụng cáp 3x 50 or 95....
em có động cơ máy nghiền 630KW, 6KV tính dòng dm khoang 75... sủ dụng cáp 35mm2 được ko anh, thậm chí nếu cáp 25mm2 thì có vấn đề gì ko ạ... vì em thấy phương pháp khởi động biến trở dòng khởi động giảm nhiều....
Nhân tiện em muốn hỏi,, từ tủ điện của anh đi 2 đường dây ra động cơ, vậy 2 dây này có thể nhỏ hơn dây tù máy biến áp về tủ không ạ.
Bạn nên chọn cỡ 4A/mm2 thôi. Tuy nhiên mình thấy cáp trung thế không phải mình muốn dùng nhỏ bao nhiêu là dùng được đâu bạn ạ. Cáp nhỏ quá thì tổng trở ngắn mạch lớn mà. Ở chỗ mình cáp 6,3kV thấy chỉ dùng loại 95 trở lên cả.
+++---o0o---+++

Gửi bởi
binhxitrum
dung dịch lâu ngày bị loãng,nồng độ thấp thì điện trở cao,motor chưa đạt tốc cần thiết nên khi chuyển mạch dòng lúc này rất cao,ro7le quá tải tác động.bạn cần bổ sung thêm na2caco3,thêm bao nhiêu?mình cũng chưa biết.ai biết chỉ dùm,cảm ơn nhiều.(3.3 kv ,900 kw)
Cái này phải dùng máy đo điện trở suất của dung dịch theo định kỳ bạn ạ. Mức nào bổ sung được và mức nào phải thay mới là do nhà sản xuất khuyến cáo trong tài liệu.
-
các bác cho em hỏi em muốn khởi động động cơ 6kV P=1050KW dùng cho bơm nước thì em nên chọn phương pháp khởi động nào để tối ưu nhất về giá thành và dễ vận hành bảo quản. rất mong các bác cho em lời giải cho bài toán này nhé! thanks tất cả các bác
-

Gửi bởi
donguneti
các bác cho em hỏi em muốn khởi động động cơ 6kV P=1050KW dùng cho bơm nước thì em nên chọn phương pháp khởi động nào để tối ưu nhất về giá thành và dễ vận hành bảo quản. rất mong các bác cho em lời giải cho bài toán này nhé! thanks tất cả các bác
Động cơ của bạn là động cơ gì?
-

Gửi bởi
donguneti
các bác cho em hỏi em muốn khởi động động cơ 6kV P=1050KW dùng cho bơm nước thì em nên chọn phương pháp khởi động nào để tối ưu nhất về giá thành và dễ vận hành bảo quản. rất mong các bác cho em lời giải cho bài toán này nhé! thanks tất cả các bác
Bạn nên cung cấp đầy đủ thông số động cơ và mô tả sơ qua về lưới điện 6kV của bạn
-
[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]có ai biết các thông số động cơ điện một chiều Pdm=600kw ko vậy bảo mình với!nếu biết thì post cho mình với,mình đang làm đồ án tốt nghiệp 15/5 phải nộp rùi.
hay gửi vào gmail của nình:lavanhoak43tdh2@gmail.com
thanks a e nhiu!!!!
-

Gửi bởi
lavanhoak43tdh2
[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]có ai biết các thông số động cơ điện một chiều Pdm=600kw ko vậy bảo mình với!nếu biết thì post cho mình với,mình đang làm đồ án tốt nghiệp 15/5 phải nộp rùi.
hay gửi vào gmail của nình:lavanhoak43tdh2@gmail.com
thanks a e nhiu!!!!
bạn nói vậy ai mà biết trừ cái công suất của động cơ đó. bạn đang cần động cơ loại nào. bạn nên tìm đọc tài liệu trước khi hỏi thì sẽ tốt hơn chứ chưa biết gì hỏi thì liệu bạn ra sao
-

Gửi bởi
lavanhoak43tdh2
[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]có ai biết các thông số động cơ điện một chiều Pdm=600kw ko vậy bảo mình với!nếu biết thì post cho mình với,mình đang làm đồ án tốt nghiệp 15/5 phải nộp rùi.
hay gửi vào gmail của nình:lavanhoak43tdh2@gmail.com
thanks a e nhiu!!!!
Động cơ có Pdm=600kW, điện áp phần ứng là X (V), dòng phần ứng là Y (A), kiểu kích từ Z, điện áp kích từ là W, dòng kích từ là T, tốc độ định mức là S,.....
-
@nguyenthaison: mình xin chia sẻ đôi chút kinh nghiệm, có rất nhiều lý do để động cơ khởi động thuỷ trở bị lỗi, nếu do dung dịch thuỷ trở thì máy cắt sẽ báo quá dòng, nếu do các tín hiệu vào ra tủ thì tủ sẽ báo lỗi, còn lại nếu máy cắt và tủ ko báo lỗi thì do dừng từ PLC, nếu dừng từ plc thì bạn kiểm tra các tín hiệu liên động như độ rung, rồi van quạt gì gì đó...........
[IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
-
Hiện tại em đang cần mua chổi than cổ góp cho động cơ 380kw 6kv nhờ các bác giúp đỡ!
-

Gửi bởi
passion
Để khởi động được thì liên quan đến nhiều yếu tố.
+ Bạn hãy chạy không tải đã bằng cách đóng van gió lại.
+ Kiểm tra lại mạch khi khởi động có báo lỗi gì không?
+ Kiểm tra xem rơ le bảo vệ có lỗi gì ko.
+ Cài đặt lại thời gian di chuyển bản cực.
+ Kiểm tra lại điện trở nước. Bạn gửi sơ đồ điên trở nước mình sẽ chỉ cho bạn cách đo điện trở đó rất đơn giản.
Chúc bạn thành công!
Bạn passion chỉ cho mình cách đo điện trở biến trở lỏng với.mình cảm ơn
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:27 AM.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những chuyến du lịch xa hoa hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hạnh phúc đôi lứa thỉnh thoảng chỉ đơn giản là cảm giác được "kết nối" – được chạm vào nhau không...
Domi 2 Lovense – Gửi trao đam mê cho hai tâm hồn