giúp mình với! Nhà máy mình có con quạt gió U=6kV;P=900kW. Dạo này lúc khởi động hay gặp trục trặc không khởi động được. Có lúc được, lúc không. Vậy là bị làm sao vậy?
View more the latest threads:
-

Gửi bởi
nguyenthaison
giúp mình với! Nhà máy mình có con quạt gió U=6kV;P=900kW. Dạo này lúc khởi động hay gặp trục trặc không khởi động được. Có lúc được, lúc không. Vậy là bị làm sao vậy?
bạn phải nói rõ phương pháp hiện tại bạn đang dùng để khởi động chứ.có rất nhiều cách để khởi động kiểu động cơ loại này.
-

Gửi bởi
nguyenthaison
giúp mình với! Nhà máy mình có con quạt gió U=6kV;P=900kW. Dạo này lúc khởi động hay gặp trục trặc không khởi động được. Có lúc được, lúc không. Vậy là bị làm sao vậy?
pac khởi động dc đó như thế nào vậy pac
đổi nối sao tam giac ah
hay sao pac noi ra de moi người góp ý cho pác dễ dàng hơn
-
Đồng chí phải nói rõ hiện tượng không khởi động được là gì thì bà con mới có thể trợ giúp được, đề nghị trình bày rõ chi tiết để a e có thể tìm cách khắc phục
-
quạt gió khởi động qua bộ khởi động chất lỏng bạn ah. Liệu nó có bị ảnh hưởng của Điện trở không vậy? có cách nào đo điện trở của tủ điện chất lỏng? giúp mình với
-
Chắc bạn chưa trang bị kiến thức cho nghề khởi động. Khg KĐ được thì tủ báo lý do, các TBi bảo vệ hiển thị gì, khi đó mới phân tích được.
Theo tôi khởi động quạt mang tải nặng. Có áp dụng 2 giải pháp cho KĐ là: Đ áp cao giảm dòng KĐ và Rotor dây quấn nhiều cấp qua R làm mát bằng dầu.

Gửi bởi
nguyenthaison
quạt gió khởi động qua bộ khởi động chất lỏng bạn ah. Liệu nó có bị ảnh hưởng của Điện trở không vậy? có cách nào đo điện trở của tủ điện chất lỏng? giúp mình với
-

Gửi bởi
TienPM
Chắc bạn chưa trang bị kiến thức cho nghề khởi động. Khg KĐ được thì tủ báo lý do, các TBi bảo vệ hiển thị gì, khi đó mới phân tích được.
Theo tôi khởi động quạt mang tải nặng. Có áp dụng 2 giải pháp cho KĐ là: Đ áp cao giảm dòng KĐ và Rotor dây quấn nhiều cấp qua R làm mát bằng dầu.
Đọc mãi thì mới nắm được sơ bộ cái động cơ của bạn là động cơ KĐB rô to dây quấn, khởi động bằng biến trở lỏng. Không khởi động được là đến chỗ nào thì nó không KĐ được hả bạn? Bản cực đã đi xuống chưa hay mới chỉ Start là nhảy rồi?
Bạn không mô tả chi tiết thì khó lắm. Nếu bản mạch đã đi xuống rồi mà chưa hết hành trình thì có khả năng dung dịch của bạn có vấn đề. Nếu đi hết hành trình rồi mà nhảy thì xem lại phần tín hiệu của limits switch đưa về phần điều khiển.
Bạn xem kỹ rồi đưa lên 4Frum tình trạng của bạn nhá!
-
Với động cơ 6KV có hai cách khởi động thông dụng là dùng biến trở thể lỏng,hoặc biến tần trung thế.
Động cơ quạt của pác dùng biến trở thể lỏng (khởi động qua điện trở phụ) lại chia thành hai loại:
- dùng cho phía stator: Nối một bản cực vào cáp nguồn cấp cho động cơ ( nguồn từ máy cắt 6kV tới),bản cực còn lại nối tới stator động cơ,khi khởi động, thay đổi điện trở của biến trở thể lỏng bằng cách thay đổi nhiệt độ của dung dịch muối,quá trình khởi động được khống chế bằng role thời gian,sau thời gian này một công tắc tơ cao áp sẽ chuyển mạch nối trực tiếp cáp nguồn từ máy cắt 6kV vào stator động cơ và loại bỏ hoàn toàn biến trở thể lỏng.
- dùng cho phía roto: Tùy nhà sản xuất người ta sẽ nối ngắn mạch bản cực của 3 thùng phí trên hay phía dưới,phần còn lại nối với cáp đưa ra roto,khi động cơ khởi động người ta cho bản cực nối ngắn mạch tiến lại gần bản cực còn lại tương ứng điện trở đặt vào roto động cơ giảm dần nhờ một động cơ không đồng bộ 3 pha nhỏ có thể đảo chiều quay.Khi bản cực nối ngắn mạch đi hết hành trình (tiến lại gần bản cực không ngắn mạch) một công tắc hành trình tác động nối tắt 3 đầu cáp nối về roto của động cơ loại bỏ hoàn toàn biến trở thể lỏng khỏi roto,qua trình khởi động kết thúc.Đồng thời với quá trình đó là quá trình bản cực nối ngắn mạch vừa di chuyển trở về vị trí cũ chuẩn bị cho lần khởi động sau nhờ việc đảo chiều động cơ kéo bản cực.
Pác giám sát lại quá trình khởi động xem lỗi ở phần nào, cóa điều kiện thay BT trung thế pác ợ [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]
-

Gửi bởi
hoangkhoang
Đọc mãi thì mới nắm được sơ bộ cái động cơ của bạn là động cơ KĐB rô to dây quấn, khởi động bằng biến trở lỏng. Không khởi động được là đến chỗ nào thì nó không KĐ được hả bạn? Bản cực đã đi xuống chưa hay mới chỉ Start là nhảy rồi?
Bạn không mô tả chi tiết thì khó lắm. Nếu bản mạch đã đi xuống rồi mà chưa hết hành trình thì có khả năng dung dịch của bạn có vấn đề. Nếu đi hết hành trình rồi mà nhảy thì xem lại phần tín hiệu của limits switch đưa về phần điều khiển.
Bạn xem kỹ rồi đưa lên 4Frum tình trạng của bạn nhá!
cảm ơn bạn !
Bản cực đã đi gần hết hành trình rồi thì nhảy, không khởi động được. Đây là động cơ quạt gió. Liệu khi cánh van quạt gió đóng không kín có ảnh hưởng nhiều tới quá trình khởi động không vậy? và dung môi của biến trở lỏng có ảnh hưởng nhiều?
-

Gửi bởi
nguyenthaison
cảm ơn bạn !
Bản cực đã đi gần hết hành trình rồi thì nhảy, không khởi động được. Đây là động cơ quạt gió. Liệu khi cánh van quạt gió đóng không kín có ảnh hưởng nhiều tới quá trình khởi động không vậy? và dung môi của biến trở lỏng có ảnh hưởng nhiều?
Dù thế nào đi nữa thì cái van quạt gió cũng phải đóng kín để động cơ KD ở chế độ không tải.Nếu bạn có tiền thì trang bị bộ ly hợp thủy lực lag ngon nhất.Về môi chất chính là dung dịch khởi động, thông thường khoảng 3 năm mới phải kiểm tra một lần. Bạn lưu ý là không được dùng nước thường để đổ vào bình điện trở khởi động. Phải dùng nước tinh khiết.
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:20 AM.
Hạnh phúc đôi khi không phải là những chuyến du lịch xa hoa hay những bữa tối dưới ánh nến lung linh. Hạnh phúc đôi lứa thỉnh thoảng chỉ đơn giản là cảm giác được "kết nối" – được chạm vào nhau không...
Domi 2 Lovense – Gửi trao đam mê cho hai tâm hồn