    Thắc mắc: khi điện áp đặt vào thiết bị giảm quá thấp so với U định mức thì gây ra quá tải hoặc ngắn mạch?

    trường hợp động cơ làm việc kém áp.

    + giải thích giúp em tại sao khi kém áp thì dòng điện trong động cơ lại tăng lên?
    + theo công thức đinh luật om thì: R không thay đổi, điện áp giảm thì dòng giảm chứ.

    Do em thắc mắc câu này: khi điện áp đặt vào thiết bị giảm quá thấp so với U định mức thì gây ra quá tải hoặc ngắn mạch.

    giải thich dùm em nha.

    [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    8
    khi áp giảm muốn giữ cho công suất và moment không đổi thì bắt buộc phải tăng dòng làm việc nên, bạn đứng nhìn từ phương diện công suất nhé.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    thanks nha.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    ) Cái này cũng zui lắm à nha. Chả là mấy cái động cơ mà điều khiển bằng biến tần ấy, lỡ chọn cái hộp giảm tốc có hệ số truyền cao quá ấy, buộc mình phải cho động cơ quay chậm ấy, tự nhiên động cơ nó nóng chịu không nổi. Lúc đầu không biết vì sao, té ra là do tần số và áp vào giảm thấp quá nên gây ra hiện tượng quá tải (ngoài ra do tốc độ thấp nên quạt làm mát động cơ hoạt động không hiệu quả). Một kinh nghiệm nhớ đời )

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 04:52 PM.