dây động lực đi trong ống sắt tráng kẽm
chào các bạn
mình có vấn đề này mong các dân điện trợ giúp - thảo luận
hiện nay mình thi công đường dây cáp động lực cho motor công suất lớn 1800KW . dây cáp luồn trong ống sắt tráng kẽm phi 95. sử dụng một thời gian, ta chạm vào ống sắt là bị giựt tê tê, dùng VOM đo áp tại ống sắt - đất là 210V
Các bạn giai thik cho mình với.
View more the latest threads:
-
1/. Anh phải nối đất ống để tránh điện áp khi có rò rỉ từ cáp ra nếu cáp bị cách điện xấu. Đôi khi cách điện không xấu nhưng nếu cáp dài, điện dung giữa lõi cáp với vỏ khá cao, cũng tạo dòng ra đất.
2/. Trong ống nên phân đủ 3 pha vào 1 ống để triệt tiêu từ trường lẫn nhau, tránh từ trường sinh điện áp cảm ứng.
-
Gửi bởi
nguyenthanhduy
chào các bạn
mình có vấn đề này mong các dân điện trợ giúp - thảo luận
hiện nay mình thi công đường dây cáp động lực cho motor công suất lớn 1800KW . dây cáp luồn trong ống sắt tráng kẽm phi 95. sử dụng một thời gian, ta chạm vào ống sắt là bị giựt tê tê, dùng VOM đo áp tại ống sắt - đất là 210V
Các bạn giai thik cho mình với.
[IMG]images/smilies/1.gif[/IMG] hôm trước đi công trình nhà máy em cũng thấy trường hợp dây điện đi trong ống thép. Em không hiểu sao lại thế nhỉ?
Cái này là nhà máy sản xuất nên rất ồn.[IMG]images/smilies/khi506.gif[/IMG][IMG]images/smilies/th_Yoyo02.gif[/IMG]
-
em vẫn đi 3 dây vào trong một ống. mà vẫn bị giật đấy
thế nối đất - ống : chung với tiếp địa của trạm hả pác Cô nhóc
cho em hỏi thêm tại sao đường dây dài thì điện dung càng lớn nhỉ : chưa rõ lắm
-
mình nghĩ nếu đường ống dài thì khônng nói chung với tiếp địa của trạm vì vẫn không an toàn.tìm hiểu trong an toàn điện thì chính xác
-
Nếu cáp của anh có vỏ giáp bảo vệ (shield), thì vỏ bảo vệ này cũng nên nối đất. Và chỉ nên nối đất 1 đầu, thường là đầu nguồn.
-
Gửi bởi
cô Nhóc
Nếu cáp của anh có vỏ giáp bảo vệ (shield), thì vỏ bảo vệ này cũng nên nối đất. Và chỉ nên nối đất 1 đầu, thường là đầu nguồn.
Cáp 3 ruột có thể nối 2 đầu, cáp 1 ruột thì chỉ nối một đầu [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
-
Gửi bởi
caothebac
Cáp 3 ruột có thể nối 2 đầu, cáp 1 ruột thì chỉ nối một đầu [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG][IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
nếu cáp 4 ruột cũng nối cả hai đầu vì tồng từ trường của cả 4 ây luôn bằng không.
Nêu từ trường khác không thì Suất Đ Đ cảm ứng nó sinh ra chỉ khép kín dòng điện theo chu vi ống thép . Không sionh ra ở hai đầu ống
-
xưởng mình cũng dùng ống kẽm để luồn dây nhưng sao không dùng ống luồn bằng nhựa mà dùng ống thép các bạn nhỉ.
-
Gửi bởi
anhphongvjc
xưởng mình cũng dùng ống kẽm để luồn dây nhưng sao không dùng ống luồn bằng nhựa mà dùng ống thép các bạn nhỉ.
Trước dây mình có đi lắp ở một số nhà máy điện họ dùng ống nhựa PVC bình thường mà, bạn đến nhà máy điện phú mĩ 1 mà xem nếu đi ngầm 100% dùng ống nhựa, đi nổi thì 100% dùng ống thép mạ kẽm
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:24 PM.
Việc lựa chọn loại xe nâng người phù hợp để thuê vô cùng quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất làm việc của doanh nghiệp. Vì thế, trước khi quyết định nên thuê loại xe nào bạn nên tìm hiểu kỹ...
Top 3 xe nâng người được thuê phổ biến ở Tây Ninh