    Cái này thì mình cũng chưa thấy. Hiện tại nhà máy của mình đang mới nhưng đã có một số van bị hiện tượng như bạn nói nhất là van bể lọc tự động nó đóng dừng liên tục. Cái này mình nghỉ sau này không có để thay thế (trừ đặt hàng cho hãng)vì thị trường không thấy mấy cái congtacto kiểu như vậy. mình có ý định là sau này sẽ chế một mạch nhiều triac (6 con) tạo thành mạch đóng mở thay hai congtacto của nó.cuộn dây của cong tac to sử dụng điện áp 24V AC. Các Bác cùng nghiên cứu nhé.

  2. #22
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Chủ đề hay như thía này mà chả thấy chuyên gia biến tần, hoặc điều khiển công suất vào làm việc, nhỉ?

  3. #23
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Làm gì có nhà máy "SỬ" lý nước??? Chỉ có nhà máy "Xử" lý nước thôi các kỹ sư ạ!!!

  4. #24
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Ở VN bán nhiều bác WINWIN ah. Nhưng mình tìm mãi mà chưa thấy cái nào phù hợp ( về kích thước, nguồn nuôi...). Bác có thể tham khảo trang Web sau:
    http://hanmyviet.com/product/c/564/r...-hsr.html?l=vn
    Hoặc search Solid state relay, solid state contactor

  5. #25
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    370
    Thường cháy tiếp điểm công tắc tơ là do anh bảo dưỡng chưa đúng mức.

    Đối với các MOV đóng mở thường xuyên như thế, thì phải bảo dưỡng công tắc tơ ít nhất 3 tháng một lần. Những lần bảo dưỡng đó, phải mở công t ắc tơ ra, làm vệ sinh tiếp điểm. Nếu rỗ mặt quá sâu thì phải mài lại và đánh bóng tiếp điểm.

    Nếu không có loại công tắc tơ đúng kiểu thì thay bằng loại khác. Xử lý vấn đề nguồn nuôi cũng không khó gì lắm.

    Trong các mạch điều khiểm MOV thường có các tiếp điểm hành trình (limit switch) và tiếp điểm quá ngẫu lực (limit torque switch). Chưa hết hành trình mà đã ngừng và báo lỗi, có thể do các nguyên nhân sau: Limit switch sai hoặc phần cơ học bị nặng, ngẫu lực tăng quá mức.

  6. #26
    Ngày tham gia
    Jan 2016
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi cô gái cô đơn là em
    Chủ đề hay như thía này mà chả thấy chuyên gia biến tần, hoặc điều khiển công suất vào làm việc, nhỉ?
    Hic !
    Thưa nàng, tại vụ này dễ mà.
    Nói như conhoc thì cũng đúng như quá " sư phạm ". Contactor mà dính tiếp điểm hay bị rè...điếc tai thì chẳng qua tại mình sử dụng đồ dỏm...
    Bên máy tiện họ đóng mở động cơ bằng contactor thì sao...liên tục với tần suất cao và còn liên tục đảo chiều...thế mà những máy móc công cụ đó luôn có tuổi thọ tới mấy chục năm mà hầu như không bảo trì...Mấy cha thợ tiện có biết điện đâu mà rớ vào.
    Việc sử dụng SSR vào chuyện đóng ngắt cuộn dây thì quá lý tưởng. Chỉ cần chú ý sử dụng loại tải có thành phần cảm kháng là xong...
    Vì dễ quá nên không có chiên da vào vậy thui
    DKH

  7. #27
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi Dang Ky Hai
    Hic !
    Thưa nàng, tại vụ này dễ mà.
    Nói như conhoc thì cũng đúng như quá " sư phạm ". Contactor mà dính tiếp điểm hay bị rè...điếc tai thì chẳng qua tại mình sử dụng đồ dỏm...
    Bên máy tiện họ đóng mở động cơ bằng contactor thì sao...liên tục với tần suất cao và còn liên tục đảo chiều...thế mà những máy móc công cụ đó luôn có tuổi thọ tới mấy chục năm mà hầu như không bảo trì...Mấy cha thợ tiện có biết điện đâu mà rớ vào.
    Việc sử dụng SSR vào chuyện đóng ngắt cuộn dây thì quá lý tưởng. Chỉ cần chú ý sử dụng loại tải có thành phần cảm kháng là xong...
    Vì dễ quá nên không có chiên da vào vậy thui
    DKH
    Trịnh trọng quá, trịnh trọng quá đeeê, nhờ!

    Thía, lói một cách thực dụng, không sư phạm sư phiếc giề cả, thì dư lào hở anh?

    Tình hình dư này nhá: bên các nhà máy xử lý nước, các đường ống nước to nhở (D300- D400), các van đóng mở liên tục, nhờ;

    lại nữa: điều kiện môi trường ẩm thấp, nhờ;

    tiếp luôn: các tềnh iu làm việc bên í, là cao thủ về sinh học- hoá học, dư là chuyên đo đạc về nồng độ BOD, COD của nước trước, sau khi qua nhà máy... Họ chả rành về điện đâu mừ, nhờ hờ hờ

    thế làm cách nào mà bắt họ cứ 3 tháng tháo tiếp điểm ra lau chùi, đánh bóng được, nhờ, hờ hờ.

    Dùng loại "tiếp điểm không tiếp xúc", theo í pé là tối ưu đấy!

    Các chiên da thấy sao?

  8. #28
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Cơ quan nào cũng có một bộ phận chuyên bảo dưỡng điện, pé ơi. Nhiều Nhiều nơi cũng có nhiều chiên gia lắm.

    Đến nhà hàng , khách sạn còn có cơ mà.

  9. #29
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    2
    Hic! Mình là dân điện trong nhà máy nước,bên mình đường ống còn lên DN1600 chứ DN400 đã ăn thua gì [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] . Bên mình đã thực hiện vệ sinh tiếp điểm thường xuyên nhưng vẫn không ăn thua. Bộ actuator của van điều khiển bằng tín hiệu dòng 4-20mA với cơ chế giữ cho mức nước bể lọc ổn định thông qua đo mức. Nên khi đo mức bị lỗi hoặc Modul AI bị lỗi dẫn tới việc " bơm" dòng điều khiển van dao động liên tục khiến contactor đóng/cắt với tần suất cao. Mình đang hỏi Auma Việt Nam và nhận được trả lời bên họ có dùng Thyristor thay cho contactor cơ khí với những nơi có tần suất đóng/cắt cao.

  10. #30
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    166
    Chào bạn Winwin. Mình cũng đang làm nhiều về Van Auma, nếu cần trao đổi bạn mail cho mình theo địa chỉ: tientran.nd@gmail.com nhé

 

 
Trang 3 của 4 Đầu tiênĐầu tiên 1234 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:09 PM.