Kết quả 1 đến 10 của 10
  1. #1
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0

    kiểm tra AVR thì thấy hỏng con thyristor điều chỉnh??

    Em chào các bác. Tình hình là em lam tại công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungary. Bộ thử tải từ thời Hungary của công ty em có vấn đề, xếp yêu cầu em thiết kế một bộ thử tải cho động cơ dưới 150kW mà em chưa biết làm thế nào. Bác nào có kinh nghiệm thì giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    tình hình là em có 1 con máy phát 135kVA. Máy không giữ được từ dư (mồi từ dư chạy trong vòng 15 phút tắt đi mở lại thì lại phải mồi lại). Bộ AVR của nó bị hỏng, em thay bộ AVR mới vào chạy không tải thì vẫn ra đủ điện áp 3 pha là 390V, nhưng khi em đóng tải cho 1 động cơ 2,2kW (không tải) thì điện áp tăng vọt lên 620V và em điều chỉnh chiết áp trên AVR nhưng không thấy thay đổi gì cả. Điện áp đầu vào AVR là 220V xoay chiều, đầu ra AVR là 24V 1 chiều. Lúc điện áp tăng lên 620 thì em đo đầu ra của AVR là 110V 1 chiều. kiểm tra AVR thì thấy hỏng con thyristor điều chỉnh. CÁc bác có kinh nghiệm giúp em với . EM xin chân thành cảm ơn

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi baton1201
    Em chào các bác. Tình hình là em lam tại công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungary. Bộ thử tải từ thời Hungary của công ty em có vấn đề, xếp yêu cầu em thiết kế một bộ thử tải cho động cơ dưới 150kW mà em chưa biết làm thế nào. Bác nào có kinh nghiệm thì giúp em với. Em xin chân thành cảm ơn!!!!!!!!!!!
    Bộ thử tải có phải là cái máy phát dòng không nhỉ @@~

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Bên em sản xuất động cơ không đồng bộ 3 pha, bên em phải thử tải các động cơ mới sản xuất ra. Còn bộ thử tải không phải là máy phát dòng đâu.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    214
    Bộ thử tải này chắc là cho động cơ kéo 1 tải mà có thể thay đổi được, tùy theo công suất, mô men, tốc độ của động cơ.
    Bộ thử phải có thiết bị đo được điện áp, dòng điện, công suất, tốc độ, mô men, nhiệt độ, độ rung........của động cơ có đạt tiêu chuẩn chế tạo đã công bố không...

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    11
    Đúng rồi đấy ạ. Làm một bộ như thế mà chẳng biết làm kiểu gì và vật tư cũng chẳng biết mua ở những đâu nữa.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    27
    Dưa vào bộ thử tải cũ mà cải tạo lại thôi, hỏng gì thay đấy.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Bộ thử tải cũ của em là dùng tải nước mà bây giờ bên em muốn dùng động cơ 1 chiều làm tải, em chưa biết làm thế nào.
    +++---o0o---+++
    tình hình là em có 1 con máy phát 135kVA. Máy không giữ được từ dư (mồi từ dư chạy trong vòng 15 phút tắt đi mở lại thì lại phải mồi lại). Bộ AVR của nó bị hỏng, em thay bộ AVR mới vào chạy không tải thì vẫn ra đủ điện áp 3 pha là 390V, nhưng khi em đóng tải cho 1 động cơ 2,2kW (không tải) thì điện áp tăng vọt lên 620V và em điều chỉnh chiết áp trên AVR nhưng không thấy thay đổi gì cả. Điện áp đầu vào AVR là 220V xoay chiều, đầu ra AVR là 24V 1 chiều. Lúc điện áp tăng lên 620 thì em đo đầu ra của AVR là 110V 1 chiều. kiểm tra AVR thì thấy hỏng con thyristor điều chỉnh. CÁc bác có kinh nghiệm giúp em với . EM xin chân thành cảm ơn

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    tình hình là em có 1 con máy phát 135kVA. Máy không giữ được từ dư (mồi từ dư chạy trong vòng 15 phút tắt đi mở lại thì lại phải mồi lại). Bộ AVR của nó bị hỏng, em thay bộ AVR mới vào chạy không tải thì vẫn ra đủ điện áp 3 pha là 390V, nhưng khi em đóng tải cho 1 động cơ 2,2kW (không tải) thì điện áp tăng vọt lên 620V và em điều chỉnh chiết áp trên AVR nhưng không thấy thay đổi gì cả. Điện áp đầu vào AVR là 220V xoay chiều, đầu ra AVR là 24V 1 chiều. Lúc điện áp tăng lên 620 thì em đo đầu ra của AVR là 110V 1 chiều. kiểm tra AVR thì thấy hỏng con thyristor điều chỉnh. CÁc bác có kinh nghiệm giúp em với . EM xin chân thành cảm ơn

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Pác cho động cơ kéo máy phát ðiện. Máy phát ðiện cấp ðiện cho ðiện trở nước. Điều chỉnh dòng của ðiện trở nước chính là điều chỉnh tải cho động cơ.

    Về AVR pác vẽ sơ bộ phần động lực của mạch kích thích lên, mọi người có thể góp ý. Không cần vẽ rõ chi tiết đâu.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới