Sai thứ tự pha, nghĩa là hoán vị cả dòng lẫn áp đúng cực tính anh à.
Chứ nếu như anh nói thì dòng nọ áp kia rùi.
-
Đúng vậy, dòng áp thì mính đấu đúng nhưng chỉ sai thứ tự pha thôi tức là theo quy định thứ tự pha sẽ là A-B-C nhưng đấu sai VD thành A-C-B. (Vì là công tơ cơ khí nên khi đấu mình không kiểm tra được thứ tự pha)
- Mình muồn hỏi là đấu sai như vậy thì công tơ có đo đếm thiếu sản lượng hay không.
-

Gửi bởi
cô Nhóc
Sai thứ tự pha, nghĩa là hoán vị cả dòng lẫn áp đúng cực tính anh à.
Chứ nếu như anh nói thì dòng nọ áp kia rùi.
Đúng vậy/ nhưng trong thực tế đối với các công tơ đo đếm công nghiệp thì trường hợp đấu hoán vị pha như vậy sẽ dẫn đến việc sai số công tơ lớn có thể tự quay, khi tần số lưới tăng giảm thì sai số công tơ càng lớn dẫn đến việc đo đếm điện năng không chính xác thường là chậm hơn so với khi đấu đúng cực tính. Bên PC3 (cũ) đã có nhiều thí nghiệm cho việc này và có hẳn cả một giáo trình cho các sai số này đấy, nhưng do sự biến đổi của từ thông tác dụng lên dĩa quay của CTơ phức tạp rất khó tính toán chỉ khi sử dụng các thiết bị đo và thí nghiệm thực tế trên lưới điện khu vực Miền Trung đã cho thấy như vậy. Conhoc xem lại thử nhé.
-
Trước đây, khi các máy móc tối tân chưa có, công tơ 3 pha 2 phần tử và 3 pha 3 phần tử, các đội thí nghiệm còn có thể dùng máy thử 1 pha và công tơ mẫu 1 pha để kiểm tra. Như vậy sai số khi hoán chuyển thứ tự pha đối với cong tơ cơ hầu như không đáng kể.
Sau này khi sử dụng công tơ điện tử, nếu lắp sai thứ tự pha thì sẽ báo lỗi. Nhưng bây giờ có nhiều thiết bị thí nghiệm tối tân hơn, nên Nhóc chưa thử lại bằng phương pháp cổ điển
-

Gửi bởi
thang KS
Chào caothebac, lâu không thấy nhỉ. Trường hợp này mình xin có thêm một chút ý kiến nhé: Nếu Công tơ 3p2pt đấu nhầm lẫn 2 cuộn dòng (loại này thường gặp đối với công tơ đo đếm qua TI, dòng áp phân ly. Nếu đấu hoán vị 2 cuộn dòng đúng cực tính thì công tơ sẽ không quay hoặc quay chậm nếu tải không đối xứng. Nếu đấu hoán vị hai mạch điện áp công tơ sẽ không quay. Bạn xem lại thử coi nhé.
thế có phải là không còn là dòng nào áp đấy còn gì nữa! dạo này cuối năm hơi bận chút đâu chả thế!
+++---o0o---+++

Gửi bởi
cô Nhóc
Trước đây, khi các máy móc tối tân chưa có, công tơ 3 pha 2 phần tử và 3 pha 3 phần tử, các đội thí nghiệm còn có thể dùng máy thử 1 pha và công tơ mẫu 1 pha để kiểm tra. Như vậy sai số khi hoán chuyển thứ tự pha đối với cong tơ cơ hầu như không đáng kể.
Sau này khi sử dụng công tơ điện tử, nếu lắp sai thứ tự pha thì sẽ báo lỗi. Nhưng bây giờ có nhiều thiết bị thí nghiệm tối tân hơn, nên Nhóc chưa thử lại bằng phương pháp cổ điển
phương pháp cổ điển là sử dụng VAP 85 kiểm tra sơ đồ mạch cô nhóc dùng loại này chưa? từ những năm rất lâu rồi đến giờ vẫn là dụng cụ kinh điển![IMG]images/smilies/2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2026 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:50 PM.
Có những điều người đàn ông ít khi nói ra. Không phải vì họ yếu đuối, mà vì tầng lớp đã dạy họ phải mạnh mẽ, phải đảm đang, phải là chỗ dựa cho người khác. Nhưng sâu thẳm bên trong, trái tim người...
Thiết bị hỗ trợ cá nhân – Khi sức khỏe toàn diện được đặt lên hàng đầu