cách chọn dây điện
cho mình hỏi cách chọn dây điện thông thường nhất
vd:100A chọn dây có tiết diện là bao nhiêu?[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]
View more the latest threads:
-
không phải dây có tiết diện mà dây mấy chấm em ơi cái đó kiếm trên google là có à
[IMG]images/smilies/179.gif[/IMG]
-
chon day thong thuong dua vao cong suat va cuong do dinh muc cua thiet bi. voi 100a ta co the su dung day 30 hoac 35 ( co day ghi san tren vo), nen chon du muc chiu dung tai la tot, nhung dung du wa
-
Tiết diện dây dẫn được tính toán dựa vào dòng điện và công suất .
Đối với hệ thống điện 220V, để đơn giản trong tính toán, cho phép lấy giá trị gần đúng sau:
- Đối với dây đồng : Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jđ = 6A/mm²
= tương đương 1,3 kW/mm²
= Dòng điện làm việc (A) 2,5A/mm²
- Đối với dây nhôm : Mật độ dòng điện tối đa cho phép Jn = 4,5 A/mm2
= tương đương 1 kW/mm2
Ví dụ:
1. Tổng công suất các thiết bị điện dùng đồng thời trong gia đình P = 3 kW. Nếu dùng dây đồng làm trục chính trong gia đình thì mỗi pha phải có tiết diện (s) tối thiểu:
s = P / Jđ
s = 3 kW/1,3 kW/mm2 = 2,3mm2
Vậy tiết diện tối thiểu dây điện đường trục trong gia đình là 2,3mm².
Trên thị trường có các loại dây cỡ 2,5 mm² và 4mm2. Để dự phòng phát triển phụ tải nên sử dụng cỡ dây 4 mm².
2. Dây nhánh trong gia đình (dây di động) từ ổ cắm điện hoặc công tắc điện đến đèn, quạt, ti vi, tủ lạnh hoặc các thiết bị khác có công suất dưới 1kW thì nên dùng đồng loạt 1 dây là dây súp mềm, tiết diện 2 x 1,5mm². Các dây di động dùng cho bếp điện, lò sưởi… có công suất từ 1kW đến 2kW nên dùng loại cáp PVC có 2 lớp cách điện, tiết diện 2 x 2,5mm² để đảm bảo an toàn cả về điện và về cơ. Đối với thiết bị điện khác có công suất lớn hơn 2kW thì phải tuỳ theo công suất mà tính toán chọn tiết diện dây như trên đã hướng dẫn.
-
dây đồng nhiều sợi ,điện áp 0,4kv
tải động cơ (bỏ qua tổn thất điện áp ) chọn 5a/mm2
tải thuần trở (nt )chọn 7a/mm2
100a nếu là tải động cơ thì chọn dây cu 2x20sqmm
100a nếu tải là thuần trở thì chọn dây cu 2x15sqmm
-
Bạn lấy một catolag của một hãng sãn xuất dây nhất định rồi tra bảng thông số là ra thôi.
Công việc khó hơn là làm sao tính được tải sử dụng 100A mới quan trọng.CHúc bạn thành công
-

Gửi bởi
doomoarigato
cho mình hỏi cách chọn dây điện thông thường nhất
vd:100A chọn dây có tiết diện là bao nhiêu?[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]
24mm2
-

Gửi bởi
doomoarigato
cho mình hỏi cách chọn dây điện thông thường nhất
vd:100A chọn dây có tiết diện là bao nhiêu?[IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]
Ngoài chọn tiết diện của cáp theo dòng điện làm việc cho phép của cáp thì còn phải chọn theo điều kiện tổn thất điện áp nữa chứ (phải bít khoảng cách từ nguồn đến tải ) [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
-
Theo em nhớ thì đối với lưới hạ áp thì khi chọn tiết diện dây dẫn, thì ta chọn theo dòng làm việc cho phép. Còn với lưới cao áp thì ta chọn tiết diện dây theo tiết diện dây tính toán
-

Gửi bởi
mrben_hd
Theo em nhớ thì đối với lưới hạ áp thì khi chọn tiết diện dây dẫn, thì ta chọn theo dòng làm việc cho phép. Còn với lưới cao áp thì ta chọn tiết diện dây theo tiết diện dây tính toán
Khi chọn cáp, bạn cần xem xét những yếu tố sau:
- Dòng điện định mức
- Độ sụt áp
- Dòng điện ngắn mạch
- Cách lắp đặt
- Nhiệt độ môi trường hoặc nhiệt độ đất
Dòng điện định mức :
Dòng điện chạy trong ruột cáp thì sẽ sinh nhiệt làm cho cáp nóng lên. Khi nhiệt độ cáp vượt quá mức cho phép thì phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
Các bảng về dòng điện định mức và độ sụt áp sau đây dựa trên :
- Nhiệt độ làm việc cho phép tối đa của ruột dẫn.
- Nhiệt độ không khí
- Nhiệt độ đất
- Nhiệt trở suất của đất.
- Độ sâu lắp đặt (khi chôn cáp trong đất)
- Điều kiện lắp đặt
Độ sụt áp :
Một yếu tố quan trọng khác phải xem xét khi chọn cỡ cáp là độ sụt áp do tổn hao trên cáp.
Độ sụt áp phụ thuộc vào:
- Dòng điện tải
- Hệ số công suất
- Chiều dài cáp
- Điện trở cáp
- Điện kháng cáp
IEE 522-8 quy định độ sụt áp không được vượt quá 2.,5% điện áp danh định
Với mạch 1 pha 220V độ sụt áp cho phép 5.5V
Với mạch 3 pha 380V độ sụt áp cho phép 9.5V.
Khi sụt áp lớn hơn mức cho phép thì khách hàng phải chọn cáp có tiết diện ruột dẫn lớn hơn.
I/ CÁP ĐIỆN LỰC
I.1/ Cáp cách điện PVC
I.1.1/ Cáp trên không :
Thông số lắp đặt :
- Nhiệt độ không khí 300C
Nhiệt độ ruột dẫn tối đa khi cáp tải dòng điện định mức 700C
Dòng điện định mức và độ sụt áp của cáp ruột đồng CVV , cách điện PVC, vỏ PVC không giáp bảo vệ, lắp trên không
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:39 AM.
Cách trị mụn viêm 2 bên má không để lại sẹo là vấn đề được mọi người quan tâm hàng đầu hiện nay, mụn viêm 2 bên má là nỗi ám ảnh không của riêng ai. Những nốt mụn viêm trên mặt gây đau đớn, khiến bạn...
Cách trị mụn viêm 2 bên má hiệu quả ngay