Theo mình động cơ mà bạn nêu là: 90kw theo tính toán của mình thì: lấy cosfi=0,85, hiệu suất động cơ = 0,85, L=5-10mét =>Ib=179A, còn Iz=245A
bạn nên chọn các loại sau: MCCB(1)=250A, MCCB(2)=150A, Cable 3x120mm2+E70mm2, là OK => Chuẩn không cần chỉnh nhé bạn.
-
bạn nên xem động cơ của bạn có chạy qua hộp số hay không, hay kéo tải trực tiếp. nếu qua hộp số thì moment khởi động nhỏ thì chọn dây và contactor theo cách = Idm/sqrt(3). còn nếu kéo tải trực tiếp thì phải chọn thiết bị lớn hơn cho phù hợp với moment khởi động.
-

Gửi bởi
Mr_Se7en
Mình xin phép mởi chủ đề này mong mọi người cùng thảo luận giúp mình với
Mình có con động cơ (hàng cũ) của Nhật 125Hp, 90KW
Mình cũng mới lần đầu làm mạch KĐ sao tam giác nên có nhiều vấn đề chưa biết xin mọi người bỏ qua và chỉ giáo thêm cho mình.
Xin tư vẫn cho mình cách chọn các thông số của khởi động từ, MCCB, Relay nhiệt và tiết diện dây dẫn.
Mong mọi người giúp đỡ bằng những kinh nghiệm quý báu.
Trời ạ! Tìm thước motor mà kéo cho sướng! Có cả dây và cáp cho nó luôn??? Cái này dễ quá mà!!!
-

Gửi bởi
quang_sang56119
Theo mình động cơ mà bạn nêu là: 90kw theo tính toán của mình thì: lấy cosfi=0,85, hiệu suất động cơ = 0,85, L=5-10mét =>Ib=179A, còn Iz=245A
bạn nên chọn các loại sau: MCCB(1)=250A, MCCB(2)=150A, Cable 3x120mm2+E70mm2, là OK => Chuẩn không cần chỉnh nhé bạn.
phát biểu liều quá
-
Cảm ơn mọi người đã cho ý kiến, mình sẽ tìm hiểu thêm.
-
Mình có một vấn đề này muốn trao đổi cùng với mọi người. Động cơ 3 pha công suất từ bao nhiêu HP trở lên thì sử dụng khởi động mềm. Mình đọc một số tài liệu nói là từ 30HP trở lên thì cần phải dùng
Sắp tới mình lắp mạch khởi động cho động cơ 30Hp , mình đang phân vân chọn cách làm nào cho kinh tế đây. Lắp 1 tủ điện cho 6 cái động cơ 30HP thì chi phí cao thật. 18 cái khởi động từ và 6 cái timer, chưa kể mấy thứ linh tinh khác...
-
90KW trở lên thì dùng Khởi động mềm. Theo tiêu chuẩn thì 75kw đã fải dùng SS rồi.
-

Gửi bởi
duongpgd
Nếu khởi động sao tam giác thì chọn contactor này hơi lớn lãng phí, 2 contactor chạy tam giác chọn 125A, còn chụm sao chọn 95A là vừa. rơ le nhiệt cũng chọn giải từ 90 đến 125A.
Chọn theo như vậy mới đúng hơn. Nên kết hợp với chỉ tiêu kinh tế nữa chứ. Đúng không các bác.
-

Gửi bởi
duongpgd
Nếu khởi động sao tam giác thì chọn contactor này hơi lớn lãng phí, 2 contactor chạy tam giác chọn 125A, còn chụm sao chọn 95A là vừa. rơ le nhiệt cũng chọn giải từ 90 đến 125A.
Tôi thì luôn chọn ngược lại. Khởi động Y dùng cặp contactor 125A, chạy tam giác dùng 95A.
Mà động cơ 90kw dùng 2 cặp này hơi nhỏ. Xài thì được nhưng không bền.
-

Gửi bởi
Mr_Se7en
Mình xin phép mởi chủ đề này mong mọi người cùng thảo luận giúp mình với
Mình có con động cơ (hàng cũ) của Nhật 125Hp, 90KW
Mình cũng mới lần đầu làm mạch KĐ sao tam giác nên có nhiều vấn đề chưa biết xin mọi người bỏ qua và chỉ giáo thêm cho mình.
Xin tư vẫn cho mình cách chọn các thông số của khởi động từ, MCCB, Relay nhiệt và tiết diện dây dẫn.
Mong mọi người giúp đỡ bằng những kinh nghiệm quý báu.
Kinh nghiệm của mình nếu muốn dùng tốt , bạn khởi động Y bằng cặp contactor 225A (110Kw) , chuyển sang tam giác dùng contactor 185A (90kw). Cáp cấp nguồn dùng dây 95, dây vào motor 70.
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 09:25 AM.
khi đề cập đến đội hình MU, không thể ko nói tới một trong các câu lạc bộ bóng đá huyền thoại và với tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử của môn thể thao vua. Với hơn 1 thế kỷ còn đó và phát triển,...
Đội hình MU - Manchester United: những dòng tên sáng giá nhất