    Khởi động động cơ 125Hp 90KW bằng sao tam giác

    Mình xin phép mởi chủ đề này mong mọi người cùng thảo luận giúp mình với
    Mình có con động cơ (hàng cũ) của Nhật 125Hp, 90KW
    Mình cũng mới lần đầu làm mạch KĐ sao tam giác nên có nhiều vấn đề chưa biết xin mọi người bỏ qua và chỉ giáo thêm cho mình.
    Xin tư vẫn cho mình cách chọn các thông số của khởi động từ, MCCB, Relay nhiệt và tiết diện dây dẫn.
    Mong mọi người giúp đỡ bằng những kinh nghiệm quý báu.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Apr 2016
    Bài viết
    68
    bạn liên hệ với người này nè 0968010585( anh Bảo).anh ta sẽ giúp được bạn.

  3. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    30
    Trích dẫn Gửi bởi haospk
    bạn liên hệ với người này nè 0968010585( anh Bảo).anh ta sẽ giúp được bạn.
    Cảm ơn bạn nhưng mà mình cũng mong muốn đc thảo luận ở trên diễn đàn cùng mọi người.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Động cơ của bạn chắc đang dùng trong lưới 400V, vậy bạn phải xem lại trên nhãn của nó để có thêm thông tin( quan trọng nhất là xem có thể khởi động bằng cách đổi nối được không). Dòng điện khoảng từ 170-190A, bạn căn cứ vào nó để chọn cáp và các khí cụ điện. Với cáp thì nên dùng 3-4A/mm2. Contactor nên chọn 2 cái 250A và 1 cái 150A. MCCB chọn cái 250A. Nếu bảo vệ quá tải dài hạn của MCCB không chỉnh định được thì phải chọn riêng nên chọn loại 250A và chỉnh định được, chỉnh định cỡ 125%Iđm.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi yakhont
    Động cơ của bạn chắc đang dùng trong lưới 400V, vậy bạn phải xem lại trên nhãn của nó để có thêm thông tin( quan trọng nhất là xem có thể khởi động bằng cách đổi nối được không). Dòng điện khoảng từ 170-190A, bạn căn cứ vào nó để chọn cáp và các khí cụ điện. Với cáp thì nên dùng 3-4A/mm2. Contactor nên chọn 2 cái 250A và 1 cái 150A. MCCB chọn cái 250A. Nếu bảo vệ quá tải dài hạn của MCCB không chỉnh định được thì phải chọn riêng nên chọn loại 250A và chỉnh định được, chỉnh định cỡ 125%Iđm.
    Nếu khởi động sao tam giác thì chọn contactor này hơi lớn lãng phí, 2 contactor chạy tam giác chọn 125A, còn chụm sao chọn 95A là vừa. rơ le nhiệt cũng chọn giải từ 90 đến 125A.

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi yakhont
    Động cơ của bạn chắc đang dùng trong lưới 400V, vậy bạn phải xem lại trên nhãn của nó để có thêm thông tin( quan trọng nhất là xem có thể khởi động bằng cách đổi nối được không). Dòng điện khoảng từ 170-190A, bạn căn cứ vào nó để chọn cáp và các khí cụ điện. Với cáp thì nên dùng 3-4A/mm2. Contactor nên chọn 2 cái 250A và 1 cái 150A. MCCB chọn cái 250A. Nếu bảo vệ quá tải dài hạn của MCCB không chỉnh định được thì phải chọn riêng nên chọn loại 250A và chỉnh định được, chỉnh định cỡ 125%Iđm.
    bác cứ chọn theo cái này. Chuẩn ko cần chỉnh [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  7. #7
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    9
    Trích dẫn Gửi bởi combui_viahe
    bác cứ chọn theo cái này. Chuẩn ko cần chỉnh [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
    Bác xem lại mác "cố vấn kỹ thuật"

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi duongpgd
    Nếu khởi động sao tam giác thì chọn contactor này hơi lớn lãng phí, 2 contactor chạy tam giác chọn 125A, còn chụm sao chọn 95A là vừa. rơ le nhiệt cũng chọn giải từ 90 đến 125A.
    Các bác vào phán như thế thì bác Mr_seven chẳng khi nào hiểu được sao lại chọn như thế [IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]
    Thông thường để tiết kiệm như bác duongpgd nói ,
    chọn contactor KM1 & KM2 dùng để chạy tam giác lấy giá trị Idm/√3
    dòng KM3 chạy sao =Idm/3.
    Idm thì bác biết tính rồi đó [IMG]images/smilies/32[1].gif[/IMG]

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Các đồng chí nên xem tải của cái động cơ đó là gì nữa. Nếu cái động cơ này để trên bàn thí nghiệm thì vậy là ok rồi. Còn thực tế, các đ/c mà dùng CTT 125A là phải thay thường xuyên cho mà xem. Chỗ bạn em có mấy cái máy nén khí dạng piston, động cơ 75kW, Iđm= 127A, khởi động sao-tam giác, dùng CTT 140A cứ vài chục lần k/đ là tiếp điểm toét tòe loe luôn.( mà dùng hàng xịn đấy nhé)

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi yakhont
    Các đồng chí nên xem tải của cái động cơ đó là gì nữa. Nếu cái động cơ này để trên bàn thí nghiệm thì vậy là ok rồi. Còn thực tế, các đ/c mà dùng CTT 125A là phải thay thường xuyên cho mà xem. Chỗ bạn em có mấy cái máy nén khí dạng piston, động cơ 75kW, Iđm= 127A, khởi động sao-tam giác, dùng CTT 140A cứ vài chục lần k/đ là tiếp điểm toét tòe loe luôn.( mà dùng hàng xịn đấy nhé)
    Nói chung tính chọn thiết bị cũng chẳng có cái gì là cố định cà không phải cứ tính toán ra là phải chọn đúng như vậy. vì chưa chắc cấc yếu tố để đưa ra tính toán đã đủ.
    Thông số trên là tôi lấy luôn của một máy nén lạnh của tây đức lắp từ năm 1994. cáp điện nguyên bản của nó 2 sợi 3x25+ 1x16sqmm mà chạy không nóng, vậy mà khi di dời cả hệ thống đi chỗ khác, thay bằng 2 cáp 3x50+1x25 mà lại nóng như muốn chảy cả vỏ nhựa ra. thế mới biết G7 khác nhiều so với G20.
    Ngoài ra còng phụ thuộc môi trường nữa: nóng, ẩm, bụi, hóa chất...xyz.

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:01 AM.