Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 15
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2

    Lựa chon PP khởi động và hãm cho động cơ băng tải

    Em xin chào tất cả các anh/chị trong webdien, Em có một vấn đề cần mọi ngươi giúp đỡ:
    - Em có 1 dây chuyền SX đá, và có thông số 1 số đ/c không đồng bộ 3P roto lồng sóc - chân đế như sau:
    + 1 đ/c 220kW 6p 380V 50Hz
    + 1 đ/c 37kW 4p 380V 50hZ
    + 2 đ/x 132 kW 380/660V 50Hz 1000v/p
    + 4 đ/c 22kW 380/660V 50Hz 1500v/p
    + 7 đ/c 18,5kW 220/380V 50Hz 1500v/p
    Xin nhờ các anh/chị trên webdien, lựa chon thiết bị ,PP khởi động và dừng giúp em. Tất cả đ.c trên được cấp bởi ACB tổng 1600A

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    HT này dùng biến tần có khả năng trả năng lượng về lưới ở chế độ hãm tái sinh thì okie(nghe lén các cụ nói vậy[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG])

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng KH yêu cầu tiết kiệm nhất, có PP nào đơn giản hơn không nhỉ????

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    8
    Pác muốn giảm dòng khởi động cho động cơ không đồng bộ 3P roto lồng sóc mà không dùng BT, KĐM ... thì chỉ có cách dùng các phương pháp cũ như đổi nối Y/D hoặc dùng cuộn kháng, biến áp tự ngẫu (làm sụt áp -> giảm dòng khởi động và giảm luôn cả momen mở máy)
    Băng tải không yêu cầu điều khiển dừng đúng vị trí thì không cần phương pháp dừng hãm.
    @ để tính toán cụ thể cuộn kháng em cần thời gian xem lại kiến thức đã, mấy cái động cơ của pác to thế không nói bừa được.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Cảm ơn bác 2012, đã quan tâm. Nếu đổi nối sao-tam giác, thì cho mình hỏi tất cả các động cơ trên có đổi nối được không ( hình như đ/c 220/380V không đcj thì phải ). Và cho mình hỏi đ/c 380V 6P khởi động được không hay chỉ nối được sao???. Mình đang rất cần để đưa PP, bản vẽ cho KH. Ai biết về vấn đề này xin giúp mình

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Nên dùng khởi động mềm pác ạ.

  7. #7
    Ngày tham gia
    Oct 2015
    Bài viết
    445
    mình nghĩ bạn lắp dây truyền sản xuất đá nên chắc cũng phải tiết kịêm kinh phí nên mình chỉ khuyên nên chọn đổi nối sao,tam giác thôi
    còn dùng các biện pháp khác thì kinh phí cao
    chỉ áp dụng phương pháp này cho động cơ công suất tb thôi (nó sẽ làm mômen khởi động giảm 3 lần)và áp dụng cho các động cơ hoạt động bình thường khi đấu tam giác

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Vậy PP đổi nối sao-tam giác :
    - đ/c 220/380V chỉ nối sao khi hoạt động bình thường --> có gây sụt áp cho toàn hệ thống không???
    - Mình chưa rõ đ/c 380V 6,4p là như thế nào: nó có áp dung đc pp sao-tam giác không ??? mình nghĩ đ/c này đã đấu 3 đầu dây trong đ/c, nên cũng chỉ đấu sao. hay phải tháo dây trong động cơ ra để đổi nối ???
    - Dây chuyền mình nhiều động cơ, khi khởi động sụt áp có ảnh hưởng đến nguồn cấp cho cuộn dây contactor khác không ???
    - Mong các bạn trong Diễn Đàn góp ý giúp

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    không ai giúp mình ah

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Ở hệ thống của bạn thì chú ý đến
    +1 đ/c 220kW 6p 380V 50Hz
    + 2 đ/x 132 kW 380/660V 50Hz 1000v/p
    vì dây truyền của bạn nhiều động cơ thì lên sử dụng khởi động mềm hoặc biến tần để giảm dòng khởi động. 1 đc 220KW và 2 đc 132Kw nếu khởi động cùng 1 núc dòng lên khoảng trên 1000A rồi đó bạn a.

    Bên mình chuyên lắp ráp tủ điều khiển.Nếu bạn có nhu cầu có thể liên hệ với bên mình.
    Công ty tnhh thiết bị tự động hóa toàn cầu
    ĐT : 0466839242
    MR.Vũ 0947575943

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới