Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 18 của 18

Chủ đề: Khởi động Y/D

  1. #11
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dolphin18102008
    Gửi bạn 1 mạch tủ PCCC tham khảo nha.
    Chổ nào cần hỏi thì PM.
    http://www.data.************/free/dow...1a1f036ffa07bc
    Phần tử RR và RY trong mạch là gì đấy bạn?

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    vẽ mạch động lực sai mẹ rồi.
    KDT k2 ban đầu luôn có điện. khi ấn M >>TG1 có điện>>RTG và KDT k1 có điện. sau 1 time KDT k2 bị ngắt và KDT k3 có điện.
    K1 và K3 có điện thì sẽ có 1 tiếng nổ. và bạn bị đuổi việc.[IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]

  3. #13
    Ngày tham gia
    May 2017
    Bài viết
    2
    Mạch này đóng chạy Sao "theo mục đích của chủ topic" thì nổ cái đùng [IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    9
    hjhj hjhj

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi tanhai
    vẽ mạch động lực sai mẹ rồi.
    KDT k2 ban đầu luôn có điện. khi ấn M >>TG1 có điện>>RTG và KDT k1 có điện. sau 1 time KDT k2 bị ngắt và KDT k3 có điện.
    K1 và K3 có điện thì sẽ có 1 tiếng nổ. và bạn bị đuổi việc.[IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]
    Ờ nhỉ. đúng ra phải thay K1 vào chỗ K2 mới đúng. hehe. Cảm ơn bạn nha

  6. #16
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    mình chuyên về pccc các trạm biến áp mà còn chưa giám nói gì đây nè, cái mạch của bạn còn thiếu cái bơm desel nữa . bạn amokachi ko biết đọc mạch hả phần tử RR và RY là 2 relay bảo vệ mất pha đó bạn . mình làm bên cty PCCC Tân Lập. các bạn lên trang chủ của Tân Lập sẽ biết cty mình chuyên bên mãng gì.

  7. #17
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    66
    + Tặng các mem 1 bản vẻ khởi động sao tam giác của mình đang sử dụng.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    56
    Trích dẫn Gửi bởi trinhhadem
    mình chuyên về pccc các trạm biến áp mà còn chưa giám nói gì đây nè, cái mạch của bạn còn thiếu cái bơm desel nữa . bạn amokachi ko biết đọc mạch hả phần tử RR và RY là 2 relay bảo vệ mất pha đó bạn . mình làm bên cty PCCC Tân Lập. các bạn lên trang chủ của Tân Lập sẽ biết cty mình chuyên bên mãng gì.
    Sao không làm luôn 3 cái rờ le bảo vệ mất pha. Nếu mất pha B thì công toi à

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:50 PM.