  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Tôi tự tay vẽ đó . Nó hơi mờ sr nhé . bạn nhấn vào đường link nài nhé : Mạch khởi động từ đơn , có chống mất pha đó ... đơn giản thui mà .
    http://www.************/d/showthread.php?t=10208&page=11

    Chúc bạn may mắn !</font>
    +++---o0o---+++
    Trích dẫn Gửi bởi Service.LPT
    Mạch điện đây bạn nhé.
    Lựa chọn thiết bị thì bạn cần thêm thông tin thì hỏi nhé.[IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    + 7.5kw có thể mở máy trực tiếp được. lúc này dòng khởi động nó lên khoảng 35-40A trong khoảng 3-7 giây. Nếu nguồn lưới, dây dẫn của bạn nó không đảm bảo thì phải lắp khởi động sao/tam giác. và còn tùy theo tải của bạn là gì? Dưới đây là mạch điện khởi động trực tiếp, nếu bạn dư ngân lượng thì lên lắp mạch sao/tam giác cho đảm bảo. cần thì mình sẽ cho bản vẽ.
    chúc thành công[IMG]images/smilies/yoyo70.gif[/IMG]
    <font color="Magenta"> Sr bạn nhé !
    bạn lên tính lại di , nếu mở máy trực tiếp chỉ dùng At thì dòng khởi động của nó là khoảng 65 -91A cơ bạn ạ (trong khoảng time khởi động từ 3-7s )
    Đ/c có công xuất như nài thì chỉ cần khởi động từ đơn là được rùi (dùng mạch sao /tam giác lãng phí + khó sửa chữa hơn ) .
    Nếu muốn an toàn cho đ/c bạn lên lắp thêm bộ Din_300
    Nó có tác dụng Chống dòng điện dò chạm mát và cả bảo vệ chống mất pha nữa ... rất hay đếy ( nhưng giá thành hơi xít 1 tí nhé )
    Chào bạn nhé !

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    mình cần đấu cho cái máy nén khí, mà dùng cái j để khi khí đạt giá trị định mức nó tự tắt ấy nhỉ, tất nhiên ko thể đấu trực tiếp rùi, mình cần phải có khởi động từ bảo vệ và dung nút ấn on off

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    vậy thì bạn nên chọn mạch dùng khóa liên động điện cho 2 contactor

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi Jack.20
    + k có chống mất pha (nguy hiểm cho đ/c )
    + k có rơle chống dò (nguy hiểm cho người vận hành )
    + và còn nhìu thứ nữa như điện áp cao ... điện áp thấp .... hihi
    Oh. Sory mình post hình đầy đủ, phía dưới là các zole điều khiển và bảo vệ . Nó có đầy đủ đó
    - Chống mất pha được tích hợp ngay trong attomat,,…
    - Tủ điện và vỏ động cơ được nối đất không có nguy hiểm cho ng vận hành và triệt nhiễu hệ thống…
    - Điện áp cao/thấp được bảo vệ từ tủ hệ thống trước khi cấp vào mạch khởi động…


  5. #15
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi saodo
    còn tùy theo tải động cơ của bác là gì , công suất nguồn có đảm bảo khởi động trực tiếp hay không . Với tải thông thường thì bác đấu trực tiếp qua at xem khi khởi động có bị sụt áp không ,nếu sụt áp ko đáng kể thì cho khởi động trực tiếp , nhưng bác nên mắc qua mạch khởi động từ để còn bảo vệ đông cơ .
    Tải thông thường và khởi động từ được hiểu như nào cho đúng nhất vậy các anh !

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi dpthuy1412
    hnay e vùa nắp cái 7,5kw này dùng chạy máy nén khí, e dùng khởi động từ để bật tắt nó nhưng mà chán quá quên cách đấu rùi, ngày xưa có học đấu 1 lần nhưng mà đã lâu lắm ko sờ đến h quên hết, bác nào chỉ em với
    ( e chỉ nhớ mang máng đấu khởi 380 thì A1 vào 1 pha này và đấu xuống NC của rơle, A2 vào NC của nút ấn, NO của contactor thì vào NO nút ấn )
    bác nào chỉ em với e chịu rồi
    -Sau lần này về vẽ lại mạch này 100 lần, bảo đảm nớ như in! nằm mơ củng thấy mạch![IMG]images/smilies/2.gif[/IMG][IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
    +++---o0o---+++
    Trích dẫn Gửi bởi dpthuy1412
    mình cần đấu cho cái máy nén khí, mà dùng cái j để khi khí đạt giá trị định mức nó tự tắt ấy nhỉ, tất nhiên ko thể đấu trực tiếp rùi, mình cần phải có khởi động từ bảo vệ và dung nút ấn on off
    - Chịu khó quan sát cái máy, bình hơi đi. Nó có 1 rơle áp suất trên bình hơi. Đấu qua tiếp điểm của nó, căn chỉnh áp suất bằng nút vặn gần đó theo chiều +,- (tăng giảm) nó sẽ tự ngắt khi đủ áp, hoạc tự chạy lại khi thiếu áp. Không nên đấu khi không nên đấu khi không hiểu biết, có trường hợp đấu không qua role áp suất, cái bình trở thành cái boom!...[IMG]images/smilies/yoyo92.gif[/IMG][IMG]images/smilies/yoyo92.gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]
    Những cái đơn giản như vậy thay vì lên mạng, thì hỏi mấy người trong chổ làm người ta chỉ cho nhanh, khi nào khó quá mới cần tham khảo trên mạng[IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    11
    Trích dẫn Gửi bởi Service.LPT
    Oh. Sory mình post hình đầy đủ, phía dưới là các zole điều khiển và bảo vệ . Nó có đầy đủ đó
    - Chống mất pha được tích hợp ngay trong attomat,,…
    - Tủ điện và vỏ động cơ được nối đất không có nguy hiểm cho ng vận hành và triệt nhiễu hệ thống…
    - Điện áp cao/thấp được bảo vệ từ tủ hệ thống trước khi cấp vào mạch khởi động…

    Mạch mà đầy đủ đk như vậy thì quá ok còn gì nữa hihi
    Chào bác nhé !

  8. #18
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    hiện đại nhưng không hại điện ! tôi cần cái đó

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    e chỉ chạy mỗi cái máy nén khí thôi mà bác cho e cái tủ điện hoành tráng thật hihi, e xin ghi nhận , trong th khác e sẽ áp dụng
    thank bác nhiều
    mà bác nào có cái mạch vẽ đấu bóng đèn cao áp chấn lưu và tụ không nhỉ, e chưa làm bao h nên cũng không biết cách đấu, bác nào có thì chỉ giúp em nhé

  10. #20
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    [/QUOTE]

    xin hỏi bạn vẽ bằng phần mềm nào đó
    phần mềm này có mô phỏng dc ko ?
    mình dùng CADe-SIMU nhưng nhìn mờ lắm

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:11 AM.