Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi yakhont
    Chủ thớt cho hỏi là cái mạch này bạn lấy ở đâu vậy? Hình như có vấn đề chưa ổn.
    Thế bạn trả lời giúp mình không ổn ở chỗ nào.còn mạch là thầy học hàm phó giáo sư đang dạy bọn mình.thầy có kinh nghệm làm việc cũng như giảng dạy

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    cái mạch đó ko ổn là phải rồi bạn hỏi lại thầy của bạn xem sao nếu theo mạch đó thì chỉ khởi động sao trực tiếp thôi tại vì khi nhấn nút thì nguồn đi qua 3 contactor rất nhanh và bỏ qua 2 cấp điện trở

  3. #13
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi 01685970152
    Thế bạn trả lời giúp mình không ổn ở chỗ nào.còn mạch là thầy học hàm phó giáo sư đang dạy bọn mình.thầy có kinh nghệm làm việc cũng như giảng dạy
    Mạch đó không đảm bảo được rằng trước khi bắt đầu xuất hiện dòng điện lớn ở rotor thì MC1 và MC2 ở trạng thái nào. Muốn MC1 và MC2 chưa có điện thì tiếp điểm của RL phải là loại on delay, mặc dù chỉ cỡ 0,3s thôi nhưng rất quan trọng.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    bạn ơi dòng Ioff2<Ioff1 mục đích ở đây là để cho 2 rơle dòng tác động ở thời điểm khác nhau. và Ioff1 phải tác động trước Ioff2.
    dòng khởi động Đ/C cao khi tốc độ Đ/C tăng thì dòng giảm dần và dòng của Ioff1 cao hơn sẽ đến ngưỡng tác động trước và Ioff2 sẽ tác đông sau vì ở đây là dòng khởi động đang ở trên cao giảm xuống thấp mà

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Sao em không thấy hình của bai viết

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi toantuyenquang
    bạn ơi dòng Ioff2<Ioff1 mục đích ở đây là để cho 2 rơle dòng tác động ở thời điểm khác nhau. và Ioff1 phải tác động trước Ioff2.
    dòng khởi động Đ/C cao khi tốc độ Đ/C tăng thì dòng giảm dần và dòng của Ioff1 cao hơn sẽ đến ngưỡng tác động trước và Ioff2 sẽ tác đông sau vì ở đây là dòng khởi động đang ở trên cao giảm xuống thấp mà
    Bạn ơi cho mình hỏi cái ngưỡng đặt của hai con rơle dòng này phải cao hơn Iđm của động cơ đúng ko bạn nhỉ.

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Mạch này ứng dụng trong trường hợp nào và hoạt động như nào vậy các anh !?

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Trích dẫn Gửi bởi T_dragon
    Mạch này ứng dụng trong trường hợp nào và hoạt động như nào vậy các anh !?
    Mạch sai nên không ứng dụng vào trường hợp nào hết. Hahahaa.

    Có thể dùng để khởi động các Motor roto dây quấn loại công suất lớn tầm 400, 500kw hoặc lớn hơn trong các hệ thống máy ép, nghiền...

    Nhưng thực tế mình thấy thì Motor 400kw khởi động chỉ cần dùng Timer để delay chứ không cần relay dòng. Vì trước mình có lắp Inverter để tiết kiệm năng lượng và khởi động mềm cho chú nó.

    Name: Nguyễn Quốc Đạt
    Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
    Tel: 098.9726399
    Web: www.todayelectric.com
    Yahoo: todayelectric2012

  9. #19
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    15
    Hi mọi người!

    Có một hình khởi động theo nguyên tắc tương tự. Và có relay K nhằm mục đích delay (Sẽ delay được nhờ qua tiếp điểm KMF, KMR rồi tới tiếp điểm K --> trễ 2 lần)!

    Nhưng theo Đạt là không được an toàn cho lắm.


    [IMG]http://data.************/photo/up/2788655904fce225f43a115933a50066.jpg[/IMG]

    Nhưng ưu điểm hơn là 1KV, 2KV sẽ nhỏ gọn hơn, có thể chỉ là 1 relay bình thường có điện áp phù hợp. Và qua thêm KMF, KMR nên được delay nhiều hơn --> An toàn hơn --> (Nhưng như vậy vẫn chưa được an toàn)

    Trong khi hình của chủ thớt thì chắc chắn relay dòng phải có cuộn dòng (Hơi bị lớn đấy nhỉ). Hihihihi. Còn nếu là 1 relay dòng gắn với 1 CT thì vẽ như thế là sai kỹ thuật. Chán mấy ông thầy thời Liên Xô cũ quá.

    Name: Nguyễn Quốc Đạt
    Add: Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh
    Tel: 098.9726399
    Web: www.todayelectric.com
    Yahoo: todayelectric2012

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:59 AM.