    Chọn phương án nào?

    - Nhà máy có công suất 1875 KVA
    - Động cơ quạt gió 110Kw được khởi động qua máy biến áp tự ngẫu
    - Động cơ bơm nước 160Kw được khởi động qua đổi nối Sao-Tam giác

    Giờ em muốn lắp thêm động cơ máy ép 110Kw (Chạy tam giác) thì nên chọn khởi động nào trong 2 khởi động nói trên thì có lợi hơn?

  2. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    3
    anh ninhninh ơi, 'nhà máy em' có cái máy ép 90kW được khởi động qua MBATN đấy, anh xem chưa.[IMG]images/smilies/th_yoyo1.gif[/IMG]

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Khởi động qua máy biến áp tự ngẫu thì tốt hơn rồi nhưng giá thành thì cao hơn so với khởi động sao/tam giác.
    Còn nếu động cơ của bạn là động cơ đã được quấn sao/tam giác thì mình nên chọn phương án đó luôn. tiết kiệm chi phí[IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG]

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    8
    Khởi động sao tam giác đi. Có bộ tự động khởi động sao tam giác AT8SDN của autonics sử dụng khá đơn giản

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Xét về mặt kinh tế thì sử dụng Sao- Tam giác
    Xét về mặt kỹ thuật thì sử dụng máy Biến áp tự ngẫu
    1. Trong điều kiện bình thường của lưới điện, về mặt kỹ thuật thì khởi động qua máy Biến áp tự ngẫu có ưu điểm gì so với khởi động Sao-Tam giác.
    2. Trong điều kiện hệ thông lưới điện không ổn định ta nên chọn phương án nào trong 2 phương án nói trên?

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    câu trả lời của bạn ninhninh rất hay

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:05 AM.