Không biết công việc của building tiến triển thế nào rồi nhỉ ! Động cơ bạn đã lắp chưa building . Kết quả tốt chứ bạn . Mà cái bạn nikden đưa cái khởi động sao tam giác vào đây làm gì vớ . Không biết có phải là ở mức điện áp 280 Vol , thì động cơ đang kéo tải bị dừng hay là không khởi động được động cơ building ? Chia sẻ chút đi bạn
-
Động cơ đấu Y thì có giảm dòng khởi động so với đấu 3, áp vì thế không sụt quá nhiều. Tuy nhiên dòng giảm thì moment giảm, nếu moment khởi động không cao bạn có thể khởi động được, tuy nhiên áp thấp khi vận hành bình thường cũng không được. Ở đây là áp quá thấp không chỉ khởi động không được mà vận hành cũng không được. Việc quấn lại dây có thể giải quyết được vấn đề vận hành, vấn đề khởi động nếu gây sụt áp nhiều bạn có thể khởi động Y/3
-

Gửi bởi
nikden
Động cơ đấu Y thì có giảm dòng khởi động so với đấu 3, áp vì thế không sụt quá nhiều. Tuy nhiên dòng giảm thì moment giảm, nếu moment khởi động không cao bạn có thể khởi động được, tuy nhiên áp thấp khi vận hành bình thường cũng không được. Ở đây là áp quá thấp không chỉ khởi động không được mà vận hành cũng không được. Việc quấn lại dây có thể giải quyết được vấn đề vận hành, vấn đề khởi động nếu gây sụt áp nhiều bạn có thể khởi động Y/3
Đúng một tuần rồi !Mình lại nhớ đên nhà báo Lại Văn Sâm : Chúng ta lại gặp nhau ..
Bạn khỏe không bạn , mình gửi cho bạn mấy tin bạn đã đọc chưa thế .Cái ông bạn đùn gạch của chúng ta chắc đang bận lắp và hiệu chỉnh dàn máy . Mình có nhã ý không để chìm những vấn đề : rất ít gặp trong lao động và sản xuất - đúng như những gì mình truyền tải ở trang này . Vui vẻ cùng hợp tác để giúp bà con nhé nikden
-
bài viết hay.......lên top luôn ...............................
-
xin lỗi các bạn nhé tuần vừa rồi mình bận đi lắp cẩu trục nên bận ko online được, về dc mình vẫn chưa đi lắp do thời tiết lạnh nên phụ tải dùng ít máy đùn gạch vẫn chạy bình thường. khi điện yếu mới đi lắp ok là có $ [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] . mình là thợ ( ko biết nói vậy có ủn ko)[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG] gặp khá nhiều ca [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] .
như bạn khien nói rất đúng thường chuyển điện nhật thì như bạn nói còn vấn đề chuyển đổi sao tam giác thì mình thấy ko ủn lắp tủ điện phải đầu tư cả role thấy áp và quá áp vậy rất tốn ko khéo mạch ''dã gạo'' đống ngắt thường xuyên ko ổn.
-
Em làm bên điện điều khiển mà trước giờ lại ít quan tâm tới vấn đề tụ bù. Mọi người cho em vào trao đổi với nhé. Anh Khien và anh nikden cho em hỏi khi nào phải dùng tụ bù?
Tại chỗ em làm thì thấy dùng tới 4 cấp bù, mỗi cấp dùng loại 50KVAR-230V nhưng điện lưới lại là 3P-4W-380V. Vậy điện áp của tụ bù này là như thế nào ạ?
-

Gửi bởi
building
xin lỗi các bạn nhé tuần vừa rồi mình bận đi lắp cẩu trục nên bận ko online được, về dc mình vẫn chưa đi lắp do thời tiết lạnh nên phụ tải dùng ít máy đùn gạch vẫn chạy bình thường. khi điện yếu mới đi lắp ok là có $ [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG] . mình là thợ ( ko biết nói vậy có ủn ko)[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG] gặp khá nhiều ca [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] .
như bạn khien nói rất đúng thường chuyển điện nhật thì như bạn nói còn vấn đề chuyển đổi sao tam giác thì mình thấy ko ủn lắp tủ điện phải đầu tư cả role thấy áp và quá áp vậy rất tốn ko khéo mạch ''dã gạo'' đống ngắt thường xuyên ko ổn.
Cảm ơn đã chia sẻ . Mình mới ngồi với tác giả cái loại máy Gạch Van Lịch buổi sáng hôm qua – ông Nguyễn Đại Lịch . Đã ở tuổi 82 , lại là một kí ức ! Mình có kể cho ông lão nghe câu truyện về chàng bulding , đang loay hoay với con mô tơ . Nếu bạn nói là thợ ngay từ đầu thì mình có thể cung cấp một vài tình huống đã được sử lí thành công . Ở địa phương mình , người dân và anh em thợ có chung một cái để giải quyết : Yếu thì tăng công suất mô tơ lớn hơn . Khi ấy bài toán còn lại là giải quyết khâu khởi động. Cái món khởi động sao tam giác lúc này mới phát huy tác dụng (nó là đây nikden ạ ) : Khởi động chạy Sao , Đủ tua chuyển Tam giác - Điện 660 /380 . Như của bạn có thể thảo luận với chủ đầu tư lắp những con công suất trên 22 là ok liền . Nếu muốn có thể cho các cậu 28 , 30 hoàn toàn được . Còn tính chuyển đổi điện áp của mấy bạn Nhật mình đã viết ở “Gấp quá , 10 hp mất số liệu) bạn tham khảo qua ấy nhé . Ở đây mình nói luôn kẻo mấy bạn thắc mắc : Bản than hệ thống đường dây đã đáp ứng được khi con 18 kW kéo và làm việc tốt khi đủ điện . Mà dòng làm việc của động cơ ăn theo tải (tải ở đây là máy gạch) . Mà bạn ở địa phương nào thế , mình hỏi mà bạn không cho biết . Chúc làm ăn tốt đẹp , an toàn nhé bạn
+++---o0o---+++

Gửi bởi
consair90
Em làm bên điện điều khiển mà trước giờ lại ít quan tâm tới vấn đề tụ bù. Mọi người cho em vào trao đổi với nhé. Anh Khien và anh nikden cho em hỏi khi nào phải dùng tụ bù?
Tại chỗ em làm thì thấy dùng tới 4 cấp bù, mỗi cấp dùng loại 50KVAR-230V nhưng điện lưới lại là 3P-4W-380V. Vậy điện áp của tụ bù này là như thế nào ạ?
Cái món tụ này em hỏi thì anh chịu . Có lẽ bác Quốc Thái phải lên tiếng thôi - bác là người sản xuất hàng hóa , bán hàng và thu hồi vốn ! Mời bác dung hòa cái món giá trị sử dụng & giá trị hàng hóa nhé .
-

Gửi bởi
consair90
Em làm bên điện điều khiển mà trước giờ lại ít quan tâm tới vấn đề tụ bù. Mọi người cho em vào trao đổi với nhé. Anh Khien và anh nikden cho em hỏi khi nào phải dùng tụ bù?
Tại chỗ em làm thì thấy dùng tới 4 cấp bù, mỗi cấp dùng loại 50KVAR-230V nhưng điện lưới lại là 3P-4W-380V. Vậy điện áp của tụ bù này là như thế nào ạ?
Mình trả lời cho bạn thế này nhé!
Bù để giảm Q truyền tải trên đường dây, do đó giảm tổn hao công suất và điện áp trên đường dây. Hiệu quả của bù khi đó cũng sẽ nâng cao điện áp phía tải so với trước khi bù do tổn hao điện áp truyền tải giảm.
Với những nhà máy công nghiệp thì cosphi yêu cầu giá trị nào đó để không bị phạt thường khoảng lớn hơn 0.85 hay 0.9.
Mà bạn nói 4 cấp bù ở đây nghĩa là sao mình chưa hiểu lắm.
Điện áp của tụ là 220V thì tụ bạn không phải là tụ tích hợp sẵn 3 pha, tụ một pha thì bạn phải đấu Y thôi.
-

Gửi bởi
building
các bạn có thể trả lời cho mình về vấn đề như thế này nhé
mình có giàn động cơ 18kw gồm 9 con vì điện áp cuói nguồn nên chỉ còn 330v khi đóng tải chỉ còn 280v đến 300v hix dc ko chạy được
thứ nhất mình lắp tụ bù cho từng con dc được ko?
thứ 2 : mình chọn tụ 20kvar cho từng dc thì có vấn đề j ko?
thứ 3 ; liệu có bù được cho dc chạy ở mức 320v đến 330v (ở mức này khi tải dc có thể chạy được
thứ 4 nên chọn loại tụ bù như thế nào?
thanks![IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
Bạn bù riêng biệt cho từng động cơ là OK nhưng ĐC 18,5kW thì lắp khg quá 5kVAr. Nếu > quá khi dừng ĐC sẽ sinh hiện tựơng tự kích từ do tụ phóng qua ĐC, sẽ quá áp ĐC, nguy hiểm.
Bù riêng nên kết hợp bù TTâm tại tủ tổng tự động là tối ưu nhất./.
-
Hiện tượng tự kích từ trong động cơ là gì ? Mấy cái tụ bù mà gây nguy hiểm thế cơ à ?
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:43 AM.
khi đề cập đến đội hình MU, không thể ko nói tới một trong các câu lạc bộ bóng đá huyền thoại và với tầm ảnh hưởng nhất trong lịch sử của môn thể thao vua. Với hơn 1 thế kỷ còn đó và phát triển,...
Đội hình MU - Manchester United: những dòng tên sáng giá nhất