    động cơ cháy có hiện tượng lạ

    vấn đề là con dc nguyên bản là 37,5kw tốc 960v/p đã chạy được 4 năm tự nhiên bốc khói ,em tháo ra thì trong 18 tổ chỉ có cháy 1 tổ em thay con dc này bằng 1 con dc 30kw tốc 960v/p chạy được 2 ngày lại[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] bốc khói cái lạ ở đây là cả đc nó chỉ cháy có 1 tổ ''chết mất'' do em sơ xuất khi tháo 2 lầm ra ko để ý tổ chết đó có cùng 1 nguồn của 1 pha nào đó cấp ko nhung khi đo dòng điện thì 2 pha kia là 43A còn 1pha là 48A .
    các bác mổ sẻ vấn đề jup em nha[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi building
    vấn đề là con dc nguyên bản là 37,5kw tốc 960v/p đã chạy được 4 năm tự nhiên bốc khói ,em tháo ra thì trong 18 tổ chỉ có cháy 1 tổ em thay con dc này bằng 1 con dc 30kw tốc 960v/p chạy được 2 ngày lại[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG] bốc khói cái lạ ở đây là cả đc nó chỉ cháy có 1 tổ ''chết mất'' do em sơ xuất khi tháo 2 lầm ra ko để ý tổ chết đó có cùng 1 nguồn của 1 pha nào đó cấp ko nhung khi đo dòng điện thì 2 pha kia là 43A còn 1pha là 48A .
    các bác mổ sẻ vấn đề jup em nha[IMG]images/smilies/khi505.gif[/IMG]
    hỏi bác khien 58 đi anh building.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi baogiaan
    hỏi bác khien 58 đi anh building.
    Anh bulding đã trao đổi rồi , mình đã có phúc đáp . Đợi anh ấy chút đã , để anh em thống nhất nội dung rồi báo cáo với Webdien cho sát thực . Đây là vấn đề phát sinh trong sử dụng nên thận trọng chút baogiaan ạ . Mong sao là cái để mọi anh em tránh được tai nạn kiểu này thôi .

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi Khien58
    Anh bulding đã trao đổi rồi , mình đã có phúc đáp . Đợi anh ấy chút đã , để anh em thống nhất nội dung rồi báo cáo với Webdien cho sát thực . Đây là vấn đề phát sinh trong sử dụng nên thận trọng chút baogiaan ạ . Mong sao là cái để mọi anh em tránh được tai nạn kiểu này thôi .
    em hiểu những gì Bác nói !

    sân khấu mà 3 anh em đang dựng ít diễn viên quá nên vào em cổ suýt thôi chứ vẫn đề động cơ điện thì em " Luôn luôn lắng nghe .lâu lâu mới hiểu " bác khien58 ạ !

  5. #5
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    sin lỗi còn vấn đề này nữa em chưa nói hết lò gạch này dùng riêng 1 chạm biến áp nên điện áp em đo là 405 v gần như là cân 3 pha đây là em đo núc ko tải . em vừa phải chuyển nên 1 con hitachi 37,5kw chạy đến hôm nay là 2 ngày rồi ko bít có bốc khói ko[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] mất ăn mất ngủ luôn các bác ạ hix nó mà cháy chắc em hết vốn làm ăn dã tích cóp bấy lâu[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]
    cho em hỏi thêm chút nữa em lắp thêm con role nhiệt sau khởi động từ liệu nó có bảo vệ được ko a.'' theo em chắc ko có tác dụng j'' nhung em vẫn lắp vì chả có cách j bây jo nữa

  6. #6
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    7
    Nếu là do chênh lệch dòng thì phải lắp relay nhiệt sát với mức trên của dòng hoạt động ổn định động cơ là ổn rồi. Còn lúc đo ko tải là 405V thì mình thấy cũng bình thường. Không biết ý kiến các tiền bối thế nào, hậu nhân mạo muội thế thôi, hì
    +++---o0o---+++
    Cía relay nhiệt đó một khi đã quá tải một pha thì nó cũng sẽ ngắt toàn bộ nên cứ yên tâm nếu đó là vấn đề do một pha. Vấn đề còn lại thì chắc là giải quyết xem tại sao lại bị trên một pha đó, chứ cái relay mà cứ bảo vệ hoài ko cho động cơ chạy thì cũng đến là khổ

  7. #7
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi building
    sin lỗi còn vấn đề này nữa em chưa nói hết lò gạch này dùng riêng 1 chạm biến áp nên điện áp em đo là 405 v gần như là cân 3 pha đây là em đo núc ko tải . em vừa phải chuyển nên 1 con hitachi 37,5kw chạy đến hôm nay là 2 ngày rồi ko bít có bốc khói ko[IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG] mất ăn mất ngủ luôn các bác ạ hix nó mà cháy chắc em hết vốn làm ăn dã tích cóp bấy lâu[IMG]images/smilies/yoyo66.gif[/IMG]
    cho em hỏi thêm chút nữa em lắp thêm con role nhiệt sau khởi động từ liệu nó có bảo vệ được ko a.'' theo em chắc ko có tác dụng j'' nhung em vẫn lắp vì chả có cách j bây jo nữa
    Có một câu chuyện chia sẻ với chú , Chị Hồng là vợ một nhà cung cấp mô tơ ở địa phương anh . Có nói một câu : anh ạ , nhìn thấy con moto của khách quay lại mà quặn cả lòng - tiền lấy rồi ! Nếu giải quyết trọn vẹn cả tình , lí , tiền bạc - đây thục sự đòi hỏi phải có bản lĩnh .
    Hôm qua có chuyên mục : Quá tải Trung tính . Nội dung thì khác nhau ở thiết bị , nhưng nền tảng thì tương tự nhau ! Không biết bagiaan và building có đọc không đây ? Nếu để con mô tơ chạy chơi - thì các nhà sản xuất cũng chơi luôn . Nhưng các chị mô tơ phải được gả chồng . Lúc này là Song thân , không còn là Độc thân nữa ! mọi người ạ . Khi đã là gia đình . mà chị Mô tơ phải chịu thân phận Gồng mình gánh vác gia đình nhà chồng : Vấn đề là chỗ này đây chú building ạ . Anh nhờ chú đo cho anh cái điện áp từ các pha -> dây đấu chụm (xyz) là như vậy . Phép đo này trong lúc động cơ đang làm việc . Có thời gian chí ít cũng phải kha khá : Có thế mới tìm thấy qui luật của từng nhịp sinh hoạt của gia đình chị Mô tơ khi cùng tham gia đóng gạch ! Cái xê dịch điểm 0 (xyz) chính là khi kéo tải : Quá áp cho quận dây là chỗ này đây .
    Bạn Nikden ơi đến đây là cái phần cần có bạn đây : Bảo vệ Trung Tính
    Trước tiên anh em mình cùng giải quyết cho xong cái vụ này . Sau ta bàn đến các giải pháp : Không có ánh mắt của loài quạ khi nhìn thấy gà con

  8. #8
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi Khien58
    Có một câu chuyện chia sẻ với chú , Chị Hồng là vợ một nhà cung cấp mô tơ ở địa phương anh . Có nói một câu : anh ạ , nhìn thấy con moto của khách quay lại mà quặn cả lòng - tiền lấy rồi ! Nếu giải quyết trọn vẹn cả tình , lí , tiền bạc - đây thục sự đòi hỏi phải có bản lĩnh .
    Hôm qua có chuyên mục : Quá tải Trung tính . Nội dung thì khác nhau ở thiết bị , nhưng nền tảng thì tương tự nhau ! Không biết bagiaan và building có đọc không đây ? Nếu để con mô tơ chạy chơi - thì các nhà sản xuất cũng chơi luôn . Nhưng các chị mô tơ phải được gả chồng . Lúc này là Song thân , không còn là Độc thân nữa ! mọi người ạ . Khi đã là gia đình . mà chị Mô tơ phải chịu thân phận Gồng mình gánh vác gia đình nhà chồng : Vấn đề là chỗ này đây chú building ạ . Anh nhờ chú đo cho anh cái điện áp từ các pha -> dây đấu chụm (xyz) là như vậy . Phép đo này trong lúc động cơ đang làm việc . Có thời gian chí ít cũng phải kha khá : Có thế mới tìm thấy qui luật của từng nhịp sinh hoạt của gia đình chị Mô tơ khi cùng tham gia đóng gạch ! Cái xê dịch điểm 0 (xyz) chính là khi kéo tải : Quá áp cho quận dây là chỗ này đây .
    Bạn Nikden ơi đến đây là cái phần cần có bạn đây : Bảo vệ Trung Tính
    Trước tiên anh em mình cùng giải quyết cho xong cái vụ này . Sau ta bàn đến các giải pháp : Không có ánh mắt của loài quạ khi nhìn thấy gà con
    Các bác cứ bàn bạc đi em chỉ có một vài nhận xét. Sao con 37.5kW bạn lại thay bằng con 30kW? Motor lớn như vậy bạn cần cái bảo vệ relay nhiệt nữa, nó rất quan trọng đó. Muốn an toàn hơn bạn có thể trang bị bảo vệ mất cân bằng pha và bảo vệ chống chạm đất. Và khi thay động cơ mới bạn đã chạy thử không tải đánh giá chưa(dòng các pha, nhiệt độ, độ rung,...)

  9. #9
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    [IMG]http://data.************/photo/up/7ecb4c20b15e8edfa0d2e6c5de0c14a7.jpg[/IMG]
    Kiểu này đây các anh em ạ . Các số hiển thị khi dòng đều nhau đều có điện áp = 220 Vol . Khi dòng lệch , Điện áp các đồng hồ khác nhau (các màu khác nhau nhé) . Chết chóc là ở đây nè

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi Khien58
    [IMG]http://data.************/photo/up/7ecb4c20b15e8edfa0d2e6c5de0c14a7.jpg[/IMG]
    Kiểu này đây các anh em ạ . Các số hiển thị khi dòng đều nhau đều có điện áp = 220 Vol . Khi dòng lệch , Điện áp các đồng hồ khác nhau (các màu khác nhau nhé) . Chết chóc là ở đây nè
    nhờ có hình của bác mà em hiểu thêm nhiều vấn dề .
    có nhưng củ phát em tỉa tót nó xong. điện áp 3fa ko cân lệch nhsau 3-5 V .em cứ mặc định là do mối hàn ....
    bác khien đã lôi được tác nhân gay mất đoàn kết vợ chồng.vậy khác phục thế nào ạ.tối hoomqua em có đi bảo duong trạm biến áp với ông anh em thấy trên lộ phân phối lúc thì thứ tự pha là A B C O. B C A O............Đây là giải pháp chăng!

 

 
Trang 1 của 4 123 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:14 AM.