    Trích dẫn Gửi bởi tubui
    các bác cho em hỏi,em sửa cho khách con lioa này 5000va,cuộn dây đang ngon.máy mới,dây đồng.sao cắm điện 220v vào là cb nhảy,dây nguôn vào lại cháy?
    [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    Sửa xong chưa bạn ,

    Lần sau nếu gặp : cấp nguồn 220 V vào ĐIỆN ÁP RA đã nhé !

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    0
    Bị troll rồi ông ngoại.
    Làm đến vậy chắc họ cũng đã vặn chổi than về cao nhất ạ

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    38
    Trích dẫn Gửi bởi Khien58
    Sửa xong chưa bạn ,

    Lần sau nếu gặp : cấp nguồn 220 V vào ĐIỆN ÁP RA đã nhé !
    vụ này được đó nha haha [IMG]images/smilies/2.gif[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi tubui
    các bác cho em hỏi,em sửa cho khách con lioa này 5000va,cuộn dây đang ngon.máy mới,dây đồng.sao cắm điện 220v vào là cb nhảy,dây nguôn vào lại cháy?
    [IMG]images/smilies/02.gif[/IMG]
    Sửa song nên chú y đặt vị trí chổi than sao cho số vòng dây của đầu vào nhiều nhất ( tức là điện áp vào cao nhất) thì mới cấp điện vào, nếu máy tốt nó sẽ tự động quay chổi than về vị trí phù hợp với điện áp vào và cho ra điện áp 220VAC.
    Bạn để chổi than ở vị trí có vòng dây ít trong khi điện áp vào đủ thì sẽ bị bão hòa lõi thép, dòng cao nhảy CB là phải

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2025 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 12:45 PM.