Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
Kết quả 11 đến 19 của 19
  1. #11
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    13
    Chào bác, theo tính toán lý thuyết thì sụt áp của bác vào khoảng (14-18)V thôi, với U nguồn = 400 và cosphi=0.7.
    Máy báo thấp áp khi khởi động là đúng, còn hoạt động bình thường mà báo thấp áp thì bác xem lại con relay.[IMG]images/smilies/13.gif[/IMG]

  2. #12
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    ban đưa bản vẽ sơ đồ điện của công ty bạn lên cho moi người tham khảo xem sao
    +++---o0o---+++
    gửi cho các bác sơ đò diện của công ty mình để tham khảo nè
    http://www.data.************/free/dow...de57c6cb4d3ed0

  3. #13
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    6
    Mua thêm softstarter .
    Đi lạy lục làm gì cho khổ.

  4. #14
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Trích dẫn Gửi bởi Panduit
    Mua thêm softstarter .
    Đi lạy lục làm gì cho khổ.
    hệ thống của mình là kho lạnh chứ ko phải máy sản xuất. theo các bác em có thể gắn thêm tủ bù ngay tủ điều khiển có được ko.các bác cho thêm ý kiến .thank!

  5. #15
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    hệ số cos phi 0.7 nên bù.đằng nào cũng bù nên đặt tủ tụ bù ngay cạnh tủ tổng của kho.để bù toàn bộ kho.còn đặt tại tủ điều khiển chỉ có tác dụng bù công xuất cho các thiết bị trong tủ mà nó khống chế thôi.

  6. #16
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi pinelee
    hệ số cos phi 0.7 nên bù.đằng nào cũng bù nên đặt tủ tụ bù ngay cạnh tủ tổng của kho.để bù toàn bộ kho.còn đặt tại tủ điều khiển chỉ có tác dụng bù công xuất cho các thiết bị trong tủ mà nó khống chế thôi.
    các bác cho em hỏi khi đặt tủ bù thì tủ bù có bù khi điện áp thấp không hay nó chỉ mang tính chất đưa cosphi về 0.8 để không đống tiền phạt phản kháng . em vẫn chưa hiểu về vấn đề này mong các bác chỉ giáo thêm

  7. #17
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi MYTRAN
    hệ thống của mình là kho lạnh chứ ko phải máy sản xuất. theo các bác em có thể gắn thêm tủ bù ngay tủ điều khiển có được ko.các bác cho thêm ý kiến .thank!
    Thế ko phải lúc con máy nén khí khởi động thì sụt áp ah.

  8. #18
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi Panduit
    Thế ko phải lúc con máy nén khí khởi động thì sụt áp ah.
    Chuông mới đánh , đang ngân

  9. #19
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    22
    Trích dẫn Gửi bởi Panduit
    Thế ko phải lúc con máy nén khí khởi động thì sụt áp ah.
    OK. Máy nén thuộc nhóm khởi động nặng nề nhất(thời gian khởi động dài, dòng khởi động lớn). Nếu không có biện pháp giảm dòng khởi động thì việc chúng làm sụt áp cục bộ là không tránh khỏi. Ai đó đổ lỗi cho RL bảo vệ điện áp thấp làm việc sai là quá hồ đồ. Muốn nó không tác động khi khởi động thì chỉnh thời gian trễ tăng lên.
    Xin hỏi chủ thớt là cái máy nén lớn nhất của bạn có công suất bao nhiêu?

 

 
Trang 2 của 2 Đầu tiênĐầu tiên 12

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:27 AM.