Chọn Contactor phù hơp với động cơ
Mình có 4 động cơ:
ĐC 1: 16KW, chon CB 80A (THEO YEU CẦU BẢN VẼ)
ĐC 2: 16KW chon CB 80 A (THEO YEU CẦU BẢN VẼ)
ĐC 3: 20KW chon CB 100A (THEO YEU CẦU BẢN VẼ)
ĐC 4: 20KW chon CB 100A (THEO YEU CẦU BẢN VẼ)
CB chính la 150A,
Vậy mấy Anh cho em hỏi, làm sao chọn được Cotactor cho phù hợp với động cơ? (Ví dụ cho khởi động trực tiếp và khởi động sao-tam giác, cả 2 trường hợp). Và cách tính dòng khởi động của động cơ.
Em làm công nhân, có gì hỏi ngu, mong mấy anh thông cảm!
Xin cảm ơn!
View more the latest threads:
-
lựa chọn contactor thì dựa vào dòng của động cơ để chọn dòng qua tiếp điểm động lực contactor cho phù hợp . chú ý giá trị dòng của tiếp điểm này phải lớn hơn dòng khởi động của động cơ . còn nữa là phải tùy vào mạch điều khiển dùng cấp điện áp nào mà chọn điện áp đặt vào cuốn hút cho phù hợp . < thì không đủ để hút mà > thì bùm . trước học thì ông thầy bảo chon Ikd=(2->2.5)Idm nhưng cái công thức này chắc từ đời tống rồi , với công nghệ chế tạo động cơ bây giờ thì công thức đó không còn chính xác nữa.
-
Cảm ơn bạn. Nhưng mình là công nhân nên nắm không rõ lắm.
Bạn có thể chọn giúp mình và giải thích giúp mình được không?
Mình đang rất cần.
Mong mọi người giúp đỡ.
-
muốn chọn được thì phải có thộng số của động cơ chứ . bạn dựa vào công thức
p=sqrt(3).u.i.cos phi => i= p/sqrt(3).u.cos phi . chú ý những giá trị p , u , cos phi là các giá trị định mức đc ghi trên biển máy . sau khi tính được dòng định mức rồi thì dựa vào công thức xác định dòng khởi động đó để tìm dòng khởi động và cũng là dòng qua tiếp điểm động lực của contactor . như đã nói công thức xác định dòng khởi động phía trên không còn hoàn toàn chính xác mà mình cũng chưa tìm thấy công thức nào hơn vì mình cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên b tham khảo thêm những cao thủ khác nhé . còn về mạch điều khiển b dùng điện áp 220 hay 380 thì chọn điện áp cuộn hút như vậy thôi .
-
Ok.
Mình xem và tính lại.
Cảm ơn bạn nhiều.
-
Bạn chỉ cần đơn giản tính ra dòng đầy tải cho động cơ 3 pha, với công thức:
Mã:
Ia = Pn x 1000/(√3 x U x n x cos fi)
Ia (A) dòng đầy tải động cơ
Pn (kW) công suất danh định (nhãn)
n (%): hieu suất (nhãn)
cos fi: hsố công suất (nhãn)
U (V): điện áp pha - pha
Ở contactor, Các hãng sản xuất đều ghi rõ hai dòng định mức trên mark của contactor là dòng AC1 và dòng AC3. Chỉ số dòng AC1 thường dùng cho các tải có cảm kháng thấp như điện trở, đèn sợi đốt,... Còn chỉ số AC3 dùng cho tải motor lồng sóc. Các motor công nghiệp đa số là các motor lồng sóc nên bạn có thể chọn theo dòng AC3.
với kđ trực tiếp: chọn dòng AC3 > Ia của động cơ
VD: động cơ 3 pha 15 kW => Ia = 30 A => Chọn AC3 = 32 A
với kđ sao - tam giác: chọn dòng AC3 > Ia/√3 của động cơ
VD: động cơ 3 pha 15 kW => Ia = 30 A => Chọn AC3 = 30/√3 = 17.3 => chọn AC3 = 26 A
Tham khảo catalogue contactor của các hãng để chọn.
-

Gửi bởi
nguyenbinhan707
Cảm ơn bạn. Nhưng mình là công nhân nên nắm không rõ lắm.
Bạn có thể chọn giúp mình và giải thích giúp mình được không?
Mình đang rất cần.
Mong mọi người giúp đỡ.
Thế này cho nhanh nhé:
động cơ 16kW, dòng định mức cỡ 30A-> chọn contactor 40-50A
động cơ 20kW, dòng định mức cỡ 40A-> chọn contactor 50-60A
chọn dư dư ra tí tuy đầu tư ban đầu tốn kém hơn nhưng sau đỡ phải suy nghĩ. Giả sử cần nâng cấp hoặc thay thế hệ thống(cần 1 động cơ công suất lớn hơn) thì thiết bị vẫn đáp ứng được...
-
Ý kiến của các bạn về chọn contactor thiếu một điều rất quan trọng .Đó là số lần khởi động trong một thời gian nhất định .Nếu bạn chọn contactor 32 -40a cho motor 16 kw bơm nước thì không có gì phải bàn .Nhưng nếu nó là motor cẩu hoặc motor đóng cắt tần suất cao thì phải chọn contactor lớn hơn .Theo kinh nghiệm với motor khởi động liên tục thì phải dùng contactor Nhật hoặc châu Âu chứ của Hàn không được .
-
motor 3 pha:
0.37kW -> 1.2 A/con -> 30 con = 36 A
1.1kW -> 2.7 A/con -> 10 con = 27 A
Tổng dòng đầy tải khi chạy tất cả = 63 A
contactor của bạn 150 A tất nhiên chịu được.
-

Gửi bởi
yakhont
Ui trời, sao mà ham tính toán quá vậy! Có cái nhãn động cơ nào ghi những thứ đó mà không ghi dòng điện định mức không cơ chứ.
Hơn nữa thông tin do nhà SX cung cấp là thông tin có tính pháp lí cao nhất trong mọi trường hợp.
Dạ thưa bác là nếu nó đã ghi thì khỏi tính toán làm gì cho mệt, nhưng cho người khác hiểu rõ hơn thì cũng chả có hại gì, dù sao cũng là kiến thức hữu ích, chứ thật sự thì cần gì coi nhãn dòng làm gì, công nghệ chế tạo bây giờ thì theo chuẩn cả, cứ có công suât mà tra bảng thì nó ra hết rồi.[IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG] tui nói ở đây là động cơ thông dụng, bác nào gặp loại cao siêu riêng biệt thì đừng bàn tới nhé =))
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2023 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 11:48 AM.
Đã có hơn 2 triệu người bán lựa chọn Mỹ làm thị trường khởi đầu khi kinh doanh trên Amazon. Amazon hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn thế giới phát triển kinh doanh toàn cầu dù họ ở bất kỳ đâu, tiếp...
Dễ dàng chinh phục thị trường bắc mỹ khi kinh doanh trên amazon