    chào các chuyên gia,cố vấn kỹ thuật và toàn thể thành viên của weddien .em có một vấn đề thắc mắc xin các anh,chị,em giúp đỡ,
    cho em hỏi trong nhà máy thủy điện.dùng loại kích từ tĩnh,khi tốc độ quay của rotor đạt 90% n đm thì đóng kích từ mồi vào,sau khi điện áp đạt 20% U đm thì ngắt kích từ mồi ra.lúc này quá trình tự kích thực hiện.Vậy tại sao người ta không đóng kích từ ngay từ lúc đầu mà đợi tốc độ đạt 90% rồi mới đóng kích từ mồi vào.ưu điểm,và khuyết điểm của cách làm này như thế nào.....

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    38
    Khi máy đang chạy ở tốc độ cao (từ 95% tốc độ định mức trở lên), nếu cho dòng điện DC vào cuộn dây ro to, phần lớn năng lượng điện được cung cấp sẽ chuyển hoá thành năng lượng từ, rồi từ năng lượng từ sẽ chuyễn hoá sang thành năng lượng điện ở phía Stator của máy phát. Một phần nhỏ năng lượng điện DC chuyển thành năng lượng nhiệt do tổn hao trên dây quấn rotor.
    3/ Khi máy quay với tốc độ chậm, hoặc không quay, mà người "thợ điện" cấp dòng DC vào cho cuộn dây rotor, thì phần năng lượng điện cấp vào rotor chuyển hoá thành năng lượng từ chiếm tỷ lệ rất ít, còn chuyển sang năng lượng nhiệt thì lại quá nhiều, do đó làm phát nóng cuộn dây rotor và kết quả là... Pùm.

 

 