Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5

    Thắc mắc cách khởi động trực tiếp motor 22kw

    Mình mới vào nghề nên chưa rành lắm mong các bác pro chỉ với:
    cty mình đang làm tính đổi lại điện áp từ 220v -> 380v của máy in. Có một motor 22hp (motor vs 220v/380v).hiện tại máy đang sử dụng mạch khởi động đổi nối sao- tam giác.
    Mình tính sử dụng phương pháp khởi động trực tiếp với điện áp 380v không biết có được không vậy, nếu được mong các bác cho biết nên chọn relay nhiệt và contactor loại nào cho phù hợp.
    tk men.????

  2. #2
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Nếu dòng khởi động nhỏ thì khởi động trực tiếp vẫn ổn.
    Bạn dùng Contactor 50A, relay nhiệt 30-40A, MCCB 85A, dây 25mm2.

 

 