    khi nào cần hạ áp ở mạch điều khiển?

    các anh cho em hỏi, em sử dụng động cơ 3 pha có công suất 0,2kw , ở mạch điều khiển động cơ em có cần hạ áp xuống 24v không? và hạ áp có tác dụng gì? vì em thấy ở một số mạch người ta có hạ áp xuống để điều khiển. Do em học cơ khí nên mấy vấn đề này em gà mờ, mong mấy anh giúp đỡ. Em cám ơn nhìu lắm ^^
    [IMG]http://data.************/photo/up/e104df86473478ff61ff68d462993523.PNG[/IMG]

  2. #2
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    0
    Hạ áp phần điều khiển để nhằm mục đích an toàn là chủ yếu.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi hungquoc533
    các anh cho em hỏi, em sử dụng động cơ 3 pha có công suất 0,2kw , ở mạch điều khiển động cơ em có cần hạ áp xuống 24v không? và hạ áp có tác dụng gì? vì em thấy ở một số mạch người ta có hạ áp xuống để điều khiển. Do em học cơ khí nên mấy vấn đề này em gà mờ, mong mấy anh giúp đỡ. Em cám ơn nhìu lắm ^^
    [IMG]http://data.************/photo/up/e104df86473478ff61ff68d462993523.PNG[/IMG]
    Vậy để trả lời được câu hỏi đó thì em phải biết là hạ áp xuống 24 VDC để làm gì, hạ xuống để cấp nguồn cho một thiết bị nào đó, trường hợp của em chỉ là động cơ điều khiển bình thường thôi thì không cần hạ áp, còn trường hợp mà em thấy người ta hạ áp thì người ta dùng PLC, loại PLC sử dụng nguồn 24v đấy, nói tóm lại khi nào e cần dùng nguồn như thế nào thì cần mua thiết bị biến áp như vậy.

  4. #4
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi tailieukythuat
    Vậy để trả lời được câu hỏi đó thì em phải biết là hạ áp xuống 24 VDC để làm gì, hạ xuống để cấp nguồn cho một thiết bị nào đó, trường hợp của em chỉ là động cơ điều khiển bình thường thôi thì không cần hạ áp, còn trường hợp mà em thấy người ta hạ áp thì người ta dùng PLC, loại PLC sử dụng nguồn 24v đấy, nói tóm lại khi nào e cần dùng nguồn như thế nào thì cần mua thiết bị biến áp như vậy.
    dạ vậy nếu e không sử dụng biến áp thì mạch nào của em là mạch đúng ạ?
    hình 1
    [IMG]http://data.************/photo/up/8f41e39b476435b932411c5ff22f4ef3.PNG[/IMG]


    hình 2
    [IMG]http://data.************/photo/up/88c275df501fa6754bc5f0757dc25797.PNG[/IMG]

  5. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2016
    Bài viết
    78
    Trích dẫn Gửi bởi hungquoc533
    dạ vậy nếu e không sử dụng biến áp thì mạch nào của em là mạch đúng ạ?
    hình 1
    [IMG]http://data.************/photo/up/8f41e39b476435b932411c5ff22f4ef3.PNG[/IMG]


    hình 2
    [IMG]http://data.************/photo/up/88c275df501fa6754bc5f0757dc25797.PNG[/IMG]
    Mạch nào cũng đúng
    - Lắp theo hình 1 nếu lưới điện 220v 3 pha và contactor có cuộn hút 220V. Nếu lưới 380v 3 pha thì sử dụng contactor có cuộn hút 380V
    - Lắp mạch theo hình 2 Nếu lưới điện 380V 3 pha thì dùng contactor có cuộn hút 220V. Nếu lưới 220V 3 pha thì dùng contactor 110V

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    em hiểu rồi, tiện thể các anh cho em hỏi có contactor nào xài điện 24v để điều khiển đống ngắt động cơ 380V không ạ?
    Xin cám ơn các anh đã giúp đỡ! ^^

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:37 AM.