    tại sao hầu như tất cả các động cơ trong hệ thống đều vận hành lệch dòng

    chào cả nhà...em có 1 vấn đề thắc mắc muốn đưa ra trao đổi với mọi người, nhà máy e vận hành 1 MBA 63MVA cấp xuống các động cơ cao áp 10kv và thấp áp 0,4, có điều e để ý đã lâu, điện áp giữa các pha đầu ra máy biến áp là gần bằng nhau, nhưng ở các động cơ vận hành hầu hết đều lẹch dòng từ 2-5%, như vậy là do ngyyeen nhân gì, như vậy có hại gì không và cách khắc phục ntn ạ.. em cảm ơn !

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Lệch 2-5% thì ăn thua gì, chỗ mình lệch hẳn 10-15% cơ, tất cả các động cơ lấy nguồn từ 1 máy biến áp này đêu lệch dòng như thế. Cứ tưởng do MBA nên mời nhà kiểm định đến kiểm tra thì họ bảo MBA không vấn đề gì ( không biết có phải không, theo mình thì do MBA vì nhiều lần tải cao là hay cháy chì MBA ở 1 pha B ở phía cao áp (cuộn sơ cấp), mỗi lần cháy lại thay chì vào là chạy luôn). Cuối cùng đành cứ để thế mà chạy mấy năm rồi.

 

 