Khi bị tụt lèo lưới 110 hoặc 22kv(mất pha,thiếu pha)thì hiện tượng gì xảy ra vậy mấy bác?
View more the latest threads:
-
thì hệ thống dừng hoạt động chứ sao [IMG]images/smilies/1.gif[/IMG]
-
Gửi bởi
duykhpc
Khi bị tụt lèo lưới 110 hoặc 22kv(mất pha,thiếu pha)thì hiện tượng gì xảy ra vậy mấy bác?
Với trường hợp này lưới điện và các thiết bị vẫn vận hành./ nhưng các phụ tải 3 pha sẽ có các hiện tượng sau:
Đ/c rơi vào trường hợp mất pha chạy và cháy, nếu không có bảo vệ mất pha. Các phụ tải 1 pha trong hệ 3 pha 4 dây sẽ có pha đèn không sáng nổi 2 pha còn lại đèn sáng lớn hơn. (không phân tích vì sao và ảnh hưởng nhé). Tuy nhiên sau đó các đơn vị vận hành lưới điện cắt điện để khắc phục.
-
nói chung tấc cả những thiết bị nào nằm trên pha bị mất sẽ bị ảnh hưởng
-
đây là trường hợp rất khó bị phát hiện và bảo vệ hiệu quả do điện áp trên các pha thứ cấp đo được sẽ gần như nhau. Nếu dùng thiết bị bảo vệ kém thì cháy thiết bị rồi mà vẫn không phát hiện được. Bác nào sài thiết bị bảo vệ pha rồi có kinh nghiệm cho ý kiến phát đi. riêng với PMR-440 thì bảo vệ tốt nếu đặt chức năng Unbalance ON còn nếu OFF chức năng này thì hên xui.
-
đang quan tâm đến vẫn đề này chờ cao thủ ạ
-
Để giải quyết triệt để vấn đề này phải kết hợp bảo vệ mất pha theo dòng và theo áp.
+ Mất pha theo áp : dùng PMR (hay tương đương) khi đó nếu có sự chênh lệch điện áp giữa các pha hay nó sẽ bảo vệ.
+ Trong trường hợp tải động cơ đủ lớn tạo ra điện áp ảo tại pha bị mất khi đó relay bảo vệ pha theo áp mất tác dụng thì relay bảo vệ pha theo dòng sẽ lên tiếng vì áp đủ nhưng dòng thì chắc chắn thiếu. VD dùng con EOCR-3DE hay FDE hoặc tàn tàn như EOCR-SS thì động cơ hay tải vẫn OK la. hi hí
-
Mất pha thì thiết bị hoạt động trên pha đó sẽ mất điện. Riêng 2 pha còn lại :
- Thiết bị 1 pha hoạt động bình thường.
- Thiết bị 3 pha nhất là động cơ điện vẫn quay, nhưng dòng của 2 pha tăng rất lớn, nếu không phát hiện kịp thời để ngắt nguồn thì có thể phát sinh nhiệt làm cháy động cơ, sự gia tăng từng tải làm dòng trên 2 pha phía nguồn cũng tăng theo.
- Các phát tuyến hiện hữu 22kV đều có Recloser, trong đó có cài dòng đất nhạy, khi mất 1 pha thì 2 pha còn lại dòng cao, do vậy dòng đất sẽ tăng lên làm tác động máy cắt
-
Gửi bởi
khanhlinh
Mất pha thì thiết bị hoạt động trên pha đó sẽ mất điện. Riêng 2 pha còn lại :
- Thiết bị 1 pha hoạt động bình thường.
- Thiết bị 3 pha nhất là động cơ điện vẫn quay, nhưng dòng của 2 pha tăng rất lớn, nếu không phát hiện kịp thời để ngắt nguồn thì có thể phát sinh nhiệt làm cháy động cơ, sự gia tăng từng tải làm dòng trên 2 pha phía nguồn cũng tăng theo.
Cái này là mất pha đơn giản nhất. Giá như tất cả đều đơn giản như thế. có nhiều trường hợp mất pha mà tại pha mất điện áp đo được vẫn tương đương pha còn lại.
-
Gửi bởi
eocr
Cái này là mất pha đơn giản nhất. Giá như tất cả đều đơn giản như thế. có nhiều trường hợp mất pha mà tại pha mất điện áp đo được vẫn tương đương pha còn lại.
Mất pha làm sao mà đo được áp ở pha đó hả pác...đúng là sự thật phũ phàng quá pác eocr nhỉ? Chắc con eocr của pác có chức năng tích lũy năng lượng rùi....Mất điện mà sao đèn vẫn sáng ==> giống X-men quá....[IMG]images/smilies/khi86b.gif[/IMG]
Quyền viết bài
- Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
- Bạn Không thể Gửi trả lời
- Bạn Không thể Gửi file đính kèm
- Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
-
Nội quy - Quy định
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:54 PM.
Bước 1: Xem nhãn áo quần để biết cách chăm sóc vải ăn nhập Dù hồ hết vải đều có thể giặt bằng máy, bạn vẫn nên kiểm tra nhãn hướng dẫn coi ngó, đặc biệt là với đồ len và đồ mỏng. Một...
Mẹo hay dùng máy giặt đúng cách, tốt nhất, tiết kiệm (9)