Trợ giúp Máy biến điện áp TU mất đất pha B phí sơ cấp.
Chào cả nhà
Tình hình là xếp em có hỏi là như sau
một em TU có sơ đồ đấu nối là Yo/Yo/D hở tủ số 18kV/110 chia căn 3/110 chia 3
nhà máy em tổ máy đó là đang dừng mà đang chuẩn bị lên máy thì điều tốc báo lỗi do phát hiện có tần số 20Hz( tần số này do hệ thống rơ le gửi vào xem hình ảnh đính kèm) sau khi kiểm tra các TU tại đầu cực máy phát thì phát hiện ra em TU bị lỗi, đo tại TU thì đc các thông số về điện áp như sau
Uab=Ubc= 250mV
Uac = 0V
Ua = Uc = 250mV
Ub = 0V
[IMG]http://data.************/photo/up/c657acefde57248670764357026a9319.jpg[/IMG]
mở ra xem thì phát hiện TU bị mất pha B phía đất của cuộn sơ cấp
Vậy các bác giải thích giúp em bằng đồ thị vecter tại sao bị mất đất Pha B phía nối đất TU mà lại đo dc các thông số như vậy.