    Tại sao lưới 35kV lại được quy định là mạng trung tính cách đất?

    các bác ở diễn đàn cùng vào giúp em nhé,trên hệ thống điện của nước ta hiện nay các cấp điện áp 220,110,22,15KV lại thiết kế trung tính trực tiếp nối đất riêng các cấp 35,10,6Kv lại cách đất.Tại sao EVN lại quy định cấp 35 là phải trung tinh cách đất trong khi 22 nhỏ hơn lại nối đất.Thông thường những cấp điện áp cao thì vấn đề trung tính trực tiếp nối đất nhằm mục đích kinh tế(thiết kế cách điện cho thiết bị....)đó là điều đương nhiên,trong khi đó phía 35 điện áp cao hơn cấp 22 thi lại cách đất?Em có vấn đề thắc mắc nhỏ mong được ts kiến chỉ giáo!

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    bạn hỏi cái này phải hỏi bộ công thương hay chinh phủ.Vì mạng 35kv và 22 kv đều có ưu và nhược riêng

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi qui_epu
    bạn hỏi cái này phải hỏi bộ công thương hay chinh phủ.Vì mạng 35kv và 22 kv đều có ưu và nhược riêng
    Tất nhiên là 2 mạng trung tính nối đất và cách đất sẽ có ưu và nhược điểm riêng cái này ai cũng biết,bạn không hiểu câu hỏi của mình ý mình là tại sao người ta phải thiết kế mạng 35 là cách đất mà kg phải là nối đất trong khi mạng 22 điện áp nhỏ hơn thì lại nối đất.Sở dĩ mình hỏi như thế là thông thường những cấp điện áp cao người ta nên thiết kế trực tiếp nối đất sẽ mang lại ưu điểm về kinh tế như:cách điện cho hệ thống và thiết bị....có ai hiểu ý mình muốn hỏi không giúp mình với?

  4. #4
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    4
    Mạng 22kv và 35kv đều là mạng trung áp. Tuy nhiên:

    - Mạng 22kv chạy trong đô thị, nên việc đảm bảo an toàn đặt lên trên hết, vì vậy nó mới nối đất.

    - Mạng 35kv chạy ngoại thành, dân cư ít nên việc đảm bảo kinh tế lại đặt lên cao hơn, do đó không cần nối đất.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi diencungcap
    Tất nhiên là 2 mạng trung tính nối đất và cách đất sẽ có ưu và nhược điểm riêng cái này ai cũng biết,bạn không hiểu câu hỏi của mình ý mình là tại sao người ta phải thiết kế mạng 35 là cách đất mà kg phải là nối đất trong khi mạng 22 điện áp nhỏ hơn thì lại nối đất.Sở dĩ mình hỏi như thế là thông thường những cấp điện áp cao người ta nên thiết kế trực tiếp nối đất sẽ mang lại ưu điểm về kinh tế như:cách điện cho hệ thống và thiết bị....có ai hiểu ý mình muốn hỏi không giúp mình với?
    Đấy là do quan điểm của Liên Xô trc đây để lại bạn ah
    Mạng cách đất thường quan trọng là phải phải đảm bảo độ dự trữ cách điện và tăng độ tin cậy cung cấp điện khi chạm đất 1 pha vẫn ko phải trip luôn để a/huong đến các phụ tải dây truyền công nghiệp quan trọng, nếu mạng lưới phân phối của bạn trải dài và rộng lớn (vùng nông thôn chẳng hạn) lưới 6kV liệu có đảm bảo tổn thất về kinh tế, còn mạng 22kV sau này &cấp cho phụ tải trong TP mật độ dân cao nên tke trung tính nối đất
    Mà hình như 22kV ngoài bắc và trong Nam 1 cái nối đất 1 cái ko thì phải

  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    em cũng ko hiểu cho lắm.các bác thử nói tất cả các cấp điện áp của việt Nam thì mình đấu như thế nào em với.EM chuẩn bị BV nên cũng lơ mơ lắm

  7. #7
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    180
    Trích dẫn Gửi bởi phamdat9
    Mạng 22kv và 35kv đều là mạng trung áp. Tuy nhiên:

    - Mạng 22kv chạy trong đô thị, nên việc đảm bảo an toàn đặt lên trên hết, vì vậy nó mới nối đất.

    - Mạng 35kv chạy ngoại thành, dân cư ít nên việc đảm bảo kinh tế lại đặt lên cao hơn, do đó không cần nối đất.
    cũng có li đó

  8. #8
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    4
    Ai cũng biết là giữa các mạng nối đất trực tiếp hay cách điện đều có ưu nhược điểm khác nhau Theo mình hiểu thì như thế này, có gì thiếu mong các bạn góp ý thêm nhé!

    - Tại sao lưới 35kv trung tính lại cách điện( hoặc nối đất qua cuộn dập hồ quang): vì trước kia KHKT còn chưa phát triển, mọi TBĐ của mình chủ yếu theo công nghệ của Liên Xô cũ, các nhà máy điện còn ít hoặc có công suất nhỏ, Đất nước còn nghèo, ngành điện chưa phát triển nên việc đưa điện đến các vùng quê còn hạn chế. Và lưới điện 35kv được coi là mạng khu vực. Ngoài ra các phụ tải còn được phân cấp ra loại I, loại II, loại III. Để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục cho phụ tải( chủ yếu là các phụ tải lại I và loại II) người ta sử dụng mạng 35kv trung tính cách điện là do khi có sự cố chạm đất 1 pha người ta cho phép vận hành với thời gian không quá 02h để tìm điểm sự cố và khắc phục lại. Còn về cách điện thì sử dụng lưới có trung tính cách điện sẽ không kinh tế vì phải chế tạo theo điện áp dây.
    - Ngày nay KHKT phát triển, điện được đưa đến từng hộ dân, đến vùng sâu vúng xa. mạng lưới dày đặc. Nếu vẫn sử dụng nhiều lưới 35kv thì chi phí cho xây dựng lưới điện rất lớn, không kinh tế. Lưới 22kv chỉ cần chế tạo cách điện theo điện áp pha nên chi phí xây dựng thấp. Khi có chạm đất 01 pha sẽ là ngắn mạch 01 pha, BVRL sẽ tác động cắt ngay loại điểm sự cố ra khỏi lưới điện. Để đảm bảo tính cung cấp điện liên tục cho phụ tải người ta sử dụng TĐL để đóng lại đường dây sau 04s.

  9. #9
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    4
    Trích dẫn Gửi bởi phamdat9
    Mạng 22kv và 35kv đều là mạng trung áp. Tuy nhiên:

    - Mạng 22kv chạy trong đô thị, nên việc đảm bảo an toàn đặt lên trên hết, vì vậy nó mới nối đất.

    - Mạng 35kv chạy ngoại thành, dân cư ít nên việc đảm bảo kinh tế lại đặt lên cao hơn, do đó không cần nối đất.
    mình cũng nghĩ như bạn ...

  10. #10
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi phamdat9
    Mạng 22kv và 35kv đều là mạng trung áp. Tuy nhiên:

    - Mạng 22kv chạy trong đô thị, nên việc đảm bảo an toàn đặt lên trên hết, vì vậy nó mới nối đất.

    - Mạng 35kv chạy ngoại thành, dân cư ít nên việc đảm bảo kinh tế lại đặt lên cao hơn, do đó không cần nối đất.
    Mạng 35kV trung tính cách điện thì phải thiết kế cách điện theo điện áp dây mà kinh tế về cái gì??

 

 
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 06:06 PM.