    ý nghĩa các thông số trong máy biến dòng


  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    nghĩa là: điện áp danh định của biến dòng là 123kV (rated voltage), biến dòng này có 4 cuộn dây thứ cấp, mỗi cuộn có tỷ số biến là 50/5A (khi dòng điện phía sơ cấp đạt 50A, thì dòng điện phía thứ cấp là 5A). Tương tự, vế sau bạn hỏi tên thường gọi trong nghành là biến điện áp chứ k phải mba, đó là tỷ số biến của nó và có 2 cuộn dây thứ cấp.

  3. #3
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    1
    Trích dẫn Gửi bởi manhcdt48
    Các bác ơi giúp em về máy biến dòng nhá.
    máy biến dòng 1 pha 123Kv; 50/5/5/5/5A thì ý nghĩa của từng thông số là thế nào bác nhỉ.
    Máy biến áp 1 pha 123/1.7(căn 3) : 100/1.7 : 100/1.7
    Rất mong được các bác giúp đỡ.
    Nhóc bổ sung thêm một chút:

    Biến dòng trên thực chất là 5 bộ biến dòng trong một vỏ. Vì thế, cuộn nào không sử dụng anh phải nối ngắn mạch lại.

    Dòng điện định mức trên cuộn sơ cấp (phía 123 kV) là 50A. Tỷ số biến là 1/10. Nghĩa là dòng thứ cấp bằng 1/10 dòng sơ cấp. Như vậy khi dòng sơ cấp có giá trị = định mức (50A) thì dòng thứ cấp là 5A. Đây là dòng định mức phía thứ cấp.

    Máy biến điện áp 123/√3 :110/√3 : 110/√3

    Máy biến điện áp này được dùng ở điện áp 123 kV. Điện áp danh định của nó là 123 kV, nhưng do nối sao, nên mỗi cuộn chỉ nhận một điện áp 123kV/√3. Như vậy điện áp thứ cấp ra cũng là 100/√3V. 3 điện áp thứ cấp này nối sao, sẽ cho ra 100V 3 pha.

    Giả sử hệ thống không nối đất, khi có một pha chạm đất, hai pha còn lại so với đất sẽ tăng lên 123 kV, thì máy này vẫn phải bảo đảm làm việc tốt. (sơ cấp 123 kV, thứ cấp 100 V)

  4. #4
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Trích dẫn Gửi bởi VU THANH
    Các bác cho em hỏi TU là gì?? và cách đấu nối nó ra sao???thank!
    TU là máy biến điện áp đo lường.

    Cách đấu nối: đầu cao áp nối vào mạch nhất thứ. Đầu hạ áp cung cấp tín hiệu cho mạch đo lường và bảo vệ. Có các cách đấu nối như sau:

    Nối hình V/V:
    phía cao áp,
    TU thứ nhất: H1 nối vào pha A, H2 nối vào pha B
    TU thứ nhì, H1 nối vào pha C, H2 nối vào pha B
    Phía hạ áp:
    TU1: x1 nối ra pha a, x2 nối ra pha b
    TU2: x1 nối ra pha c, x2 nối ra pha b
    Như vậy 2 điểm x2 của 2 TU sẽ nối chung với nhau, nối đất, và ra pha b.

    Nối hình sao / sao Y/Y:
    3 đầu H1 của 3 TU nối vào 3 pha, 3 đầu H2 (hoặc N) cùng nối với nhau và nối xuống đất.
    3 đầu x1 của 3 TU nối ra 3 pha tương ứng a, b, c. 3 đầu X2 (hoặc n) nối với nhau và nối xuống đất.

    Nối hình sao / tam giác hở:
    Phía cao thế nối giống như sao/ sao.
    Phía hạ thế, các cuộn da, dn nối tiếp với nhau.
    dn của pha a nối với da pha b. dn của pha b nối với da của pha c. Điện áp ra lấy từ da của pha a và dn của pha c.
    Kiểu nối này dùng đo điện áp thứ tự không, bảo vệ chạm đất.

  5. #5
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Up mấy cái hình minh hoạ cho Cô nhóc:
    TU và TI lắp hình sao đủ, mỗi pha một TI và một TU
    - Tổng thể:



    - Một loại TI 35 kV:



    - Một loại TU 35 kV:


  6. #6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    2
    Thanks các bác nhiều.
    rất mong được sự chỉ bảo tiếp của các bác.
    1. Các bác cho em hỏi TU và TI đo lường khác TU, TI cho bảo vệ khác nhau như thế nào Bác nhỉ.
    2. Bác nào có bản sơ đồ đấu nối trạm 35KV, 110kv cho em làm mẫu để em đọc hiểu chút bác à.
    Rất cám ơn các bác

  7. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    7
    không phải dùng TU,TI cho bảo vệ hay đo lường khác nhau đâu bạn ah.
    Ngay trong cùng 1TI(TU) cũng có các cấp chính xác khác nhau( các cuộn thứ cấp có cấp chính xác kác nhau) ah. Nếu dùng cho đo lường cần có cấp chính xác cao hơn so với bảo vệ ah, VD TI:IOSK 123/230/550 Do Ấn Độ sản xuất thì cuộn dùng cho đo lường có cấp chính xác - dung lượng tải là =0.5-30 VA còn cuộn dùng cho bảo vệ là=5P20-30VA.
    Tóm lại là tùy vào cấp chính xác của các cuộn thứ cấp TU hay TI mà sử dụng cho đo lường hoặc bảo vệ ah.

  8. #8
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    75
    Nhân tiện đây mình lưu ý mọi người về định mức và danh định:
    - Giá trị danh định: Là một giá trị định ra để gọi tên của một hệ thống, ví dụ: 110kV, 35kV, 22kV ... (Tiếng anh của nó là Nominal = danh định, vì thế có Un)
    - Giá trị định mức: Là giá trị mà thiết bị có thể chịu đựng trong suốt thời gian phục vụ của nó mà không ảnh hưởng đến tuổi thọ, ví dụ: 112kV, 123kV, 145kV ... (Tiếng Anh của nó là Rated = Định mức, vì thế có Ir).

  9. #9
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3
    Cho mình hỏi cách xác định cực tính của CT.

    [IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG][IMG]images/smilies/21[1].gif[/IMG]

  10. #10
    Ngày tham gia
    Feb 2016
    Bài viết
    30
    Cô Nhóc cho hỏi:
    Mình muốn đo đếm trung thế 10kV gồm có: 3 TU, 3TI, 3 ampe kế, 3 vôn kế. 01 công tơ 3 pha 3 giá điện tử.
    Cô Nhóc giúp mình đấu nha.
    Cảm ơn cô nhóc trước.

 

 
Trang 1 của 3 123 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 03:46 PM.