Kết quả 1 đến 2 của 2
  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    3

    Khoảng cách cáp trung thế 22kV và 6kV

    Em đang tìm kiếm tiêu chuẩn quy định về khoảng cách giữa cáp 22kV, 6kV, 220V và cáp tín hiệu (cáp quang) đi trong máng bê-tông. Xem trong quy phạm và tiêu chuẩn thì chỉ thấy các quy định về hành lanh an toàn dành cho đường dây trên không, em đang cần cái tiêu chuẩn về cáp đi trong máng bê tông.
    Quy phạm thì có nói là hành lanh an toàn phóng điện của cáp 22kV là 1m. Còn TCVN 9208 thì có nói là khoảng cách giữa cáp trung áp và hạ áp là 250mm. Nhưng cáp của em nó nằm trong máng bê tông và nằm trên mặt đất. Bác nào biết về vấn đề này xin giúp em với, em kiếm mấy hôm rồi mà không thấy.

  2. #2
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    5
    Trích dẫn Gửi bởi sonthach
    Em đang tìm kiếm tiêu chuẩn quy định về khoảng cách giữa cáp 22kV, 6kV, 220V và cáp tín hiệu (cáp quang) đi trong máng bê-tông. Xem trong quy phạm và tiêu chuẩn thì chỉ thấy các quy định về hành lanh an toàn dành cho đường dây trên không, em đang cần cái tiêu chuẩn về cáp đi trong máng bê tông.
    Quy phạm thì có nói là hành lanh an toàn phóng điện của cáp 22kV là 1m. Còn TCVN 9208 thì có nói là khoảng cách giữa cáp trung áp và hạ áp là 250mm. Nhưng cáp của em nó nằm trong máng bê tông và nằm trên mặt đất. Bác nào biết về vấn đề này xin giúp em với, em kiếm mấy hôm rồi mà không thấy.
    Bạn đọc "Quy phạm trang bị điện" Chương II.3: Đường cáp lực điện áp đến 220kV, mục II.3.119 tham khảo nhé!

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 10:21 AM.