    Bạn chọn cáp vặn xoắn 4x95 hoặc tiết kiệm thì 4x70 .Nếu dùng 4x70 thì nên lắp tụ bù ở gần động cơ luôn .Động cơ thì đấu điều khiển sao tam giác vì giảm được dòng khởi động ban đầu .
    Có gì liên hệ 0912445953

  3. #3
    Ngày tham gia
    Nov 2015
    Bài viết
    9
    Trích dẫn Gửi bởi meokhung
    nhờ các anh chị trong diễn đàn tính chọn gúp em dây cáp cấp điện cho động cơ 3f -380v- 45kw với ak.chiều dài dây là 0.8km tính chọn với cáp nhôm.
    Đầu tiên bạn tính dòng định mức của cáp I=P/(can3*U*cospi*hieu suat), dòng khoảng hơn 90A, sau đó bạn chọn cáp, từ chọn cáp bạn tính sụt áp, với cáp nhôm thì cáp tối thiểu là cáp 3x240+1x185, sụt áp tầm 4,3%.
    Bạn mà nghe theo ngquangminh chọn cáp 95mm2 thì xin lỗi cái động cơ không khởi động được bạn nhé.
    Mình khuyên nếu có nhiều động cơ, chiều dài 800m thì để cho hệ thống hoạt động ngon lành thì bạn nên xây trạm mới gần đó.
    Bạn có thể liên hệ qua face này để trao đổi
    https://www.facebook.com/tailieukythuatfree

  4. #4
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    0
    Trích dẫn Gửi bởi ngquangminh
    Bạn chọn cáp vặn xoắn 4x95 hoặc tiết kiệm thì 4x70 .Nếu dùng 4x70 thì nên lắp tụ bù ở gần động cơ luôn .Động cơ thì đấu điều khiển sao tam giác vì giảm được dòng khởi động ban đầu .
    Có gì liên hệ 0912445953
    Bạn ngquangminh có thể cho mình biết cách tính thế nào mà để quyết định chọn cáp 4x95 ko? Cùng suy nghĩ như bạn tailieukythuat mình cũng thấy là cáp này không đủ.

 

 

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
Diễn đàn sử dụng vBulletin® Phiên bản 4.2.5.
Bản quyền của 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tất cả quyền được bảo lưu.
Ban quản trị không chịu trách nhiệm về nội dung do thành viên đăng.
Múi giờ GMT +7. Bây giờ là 02:56 AM.